出外牆止水鋼板一般多厚

問題描述 什麼地方用止水鋼板?鋼板止水帶一般會是多厚的呢?地下室外牆止水鋼板如何施工?
網友回答
 最佳答案 鋼板止水帶又稱止水鋼板,是重要的止水帶類型,屬於金屬板止水帶,分為:普通鋼板止水帶、鍍鋅鋼板止水帶,常用的金屬板止水帶還有不銹鋼板止水帶,銅板止水帶。規格為:200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等規格,可根據使用者要求訂做。通常為便於操作,加工成每段≤2m,施工時應注意搭接,焊縫面應注意焊好,轉角處應處理合理,安好的鋼板止水應與牆體(或板)的鋼筋固定牢固。鋼板應順直不得扭曲。如在水準縫施工使用鋼板止水帶應慎重。
2015年12月23日 00:00

一般為3mm,圖紙沒要求可以致電設計院

2015年12月23日 00:00

地下室外牆施工縫處用的止水帶,不論是止水鋼板,還是橡膠止水板,是遇水膨脹止水條或是止水膠,施工時都是留置在底板上300的位置。具體的見《地下防水工程品質驗收規範》(GB50208-2011)5.1.3條,牆體水準施工縫應留設在高出底板表面不小於300mm的牆體上。另外在止水鋼板安裝時,在接頭處要求焊縫飽滿,接頭嚴密,不得有漏焊,透孔等缺陷,避免造成漏水。止水板的具體規格、尺寸要求詳見設計圖紙。

 相關用戶問答
  • 題主好,止水鋼板需要複試。止水鋼板施工要點:1、應盡力保證止水鋼板在牆體中線上;2、兩塊鋼板之間的焊接要飽滿且為雙面焊,鋼板搭接不小於20mm;3、牆體轉角處的處理,一、整塊鋼板彎折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。4、止水鋼板的支撐焊接,可以用小鋼筋電焊在主筋上;5、止水鋼板穿過柱箍筋時,可以將所穿過的箍筋斷開,製作成開口箍,電焊在鋼板上。6、止水鋼板的“開口”朝迎水面。期望可以幫助到你!

  • 升達強化複合木地板仿實木12mm厚環保基材WT-00279元;升達強化複合木地板美式風格大壓痕適用地暖12mm厚87元;12mm強化複合木地板彩色做舊復古個性仿古58元;(像這些價格都是整合自網路請自行核實)

  • 刨花板是用木屑做的,細木工板是多層板壓的,當然是細木工板了,除了實木,其它亂七八糟的板,都沒細木工板好。

  • 箱型基礎或地下室,底板和外牆板的混凝土是分開澆搗的,下次再澆搗牆板混凝土時,就有一條施工縫,當這條縫的位置在地下水位線以下時,就容易產生滲水。這樣就需要對這條縫進行技術處理,處理的方法很多,其中比較通行的方法是設置止水鋼板。即在澆築下層混凝土時,預埋300*3的鋼板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再澆築混凝土時把這部分的鋼板一起澆築進去,起到阻止外面的壓力水滲入的作用。

  • 目前市場上供應的實木地板,規格尺寸均偏長偏寬,如900mm*90mm*18mm,其實,木地板宜短不宜長,宜窄不宜寬,應選用小於600mm*75mm*18mm的地板,尺寸越小,抗變形能力越強。欲長可選用指接地板,可達4000mm,欲寬可選集成地板,可達220mm,寬地板背面應有抗變形槽,槽深應是地板厚度的三分之一上。如果用於地面採暖地板,宜薄不宜厚,一般是8-12mm厚。 關於實木地板的尺寸,業內普遍認定: 厚度18±0.2mm,寬度91(92)-0.2mm,長度460+0.2mm、610+0.2mm。