 最佳答案 遮罩的作用是將電磁場噪音源與敏感設備隔離,切斷噪音源的傳播路徑。遮罩分為主動 遮罩和被動遮罩,主動遮罩目的是為了防止噪音源向外輻射,是對噪音源的遮罩;被動遮罩 目的是為了防止敏感設備遭到噪音源的干擾,是對敏感設備的遮罩。 遮罩電纜的遮罩層主要由銅、鋁等非磁性材料製成,並且厚度很薄,遠小於使用頻率上 金屬材料的集膚深度,遮罩層的效果主要不是由於金屬體本身對電場、磁場的反射、吸收而 產生的,而是由於遮罩層的接地產生的,接地的形式不同將直接影響遮罩效果。對於電場、 磁場遮罩層的接地方式不同。可採用不接地、單端接地或雙端接地 總結: 單端接地: 1) 遮罩電纜的單端接地對於避免低頻電場的干擾是有幫助的。或者說它能夠避免 波長 λ 遠遠大於電纜長度 L 的頻率干擾。L
2016年05月19日 00:00

最外層遮罩兩端接地是由於引入的電位差而感應出電流,因此產生降低源磁場強度的磁通,從而基本上抵消掉沒有外遮罩層時所感應的電壓; 而最內層遮罩一端接地,由於沒有電位差,僅用於一般防靜電感應。下麵的規範是最好的佐證! 《GB 50217-1994電力工程電纜設計規範》——3.6.8 控制電纜金屬遮罩的接地方式,應符合下列規定: 1)電腦監控系統的類比信號回路控制電纜遮罩層,不得構成兩點或多點接地,宜用集中式一點接地。 2)除(1)項等需要一點接地情況外的控制電纜遮罩層,當電磁感應的干擾較大,宜採用兩點接地;靜電感應的干擾較大,可用一點接地。 雙重遮罩或複合式總遮罩,宜對內、外遮罩分用一點,兩點接地。3)兩點接地的選擇,還宜考慮在暫態電流作用下遮罩層不致被燒熔。 《GB50057-2000建築物防雷設計規範》——第6.3.1條規定:……當採用遮罩電纜時其遮罩層應至少在兩端等電位連接,當系統要求只在一端做等電位連接時,應採用兩層遮罩,外層遮罩按前述要求處理

2016年04月03日 00:00

電纜套管敷設的要求: 電纜敷設方式一般分為直埋、穿管、電纜溝三種形式。電纜直埋,電纜埋深不小0.8米,電纜上要鋪砂蓋保護板,電纜引出地面時要穿鋼管保護。穿管敷設有穿鋼管、PVC管、玻璃鋼管等等,根據不同環境情況採用不同的工藝,埋設電纜管要用細砂或細土,過路時需要澆混凝土保護。電纜溝敷設,電纜溝有預埋電纜支架,電纜的金屬支架全線連接地線。你應該多參閱電纜典型設計方案。

 相關用戶問答
  • 1、安全接地:(1)保護接地(CG,電氣專業中稱PE)是將DCS中正常情況下不應帶電的金屬部分(機櫃外殼、操作臺外殼、接線盒、電線管、電纜架以及在正常情況下不帶電但人體有可能接觸到危險電壓的裸☆禁☆露金屬部件等)與地之間形成良好的導電連接,以保護設備和人身安全。因為DCS的供電是強電供電(一般是220V),通常情況下機殼等是不帶電的,當故障發生造成電源的高壓部分與外殼等導電金屬部件短路時,這些金屬部件或外殼就形成了帶電體,如果沒有很好的接地,那麼這帶電體和地之間就有很高的電位差,如果人不小心觸到這些帶電體,那麼就會通過人身形成通路,產生危險。因此,必須將金屬外殼和地之間作很好的連接,使機殼和地等電位。此外,保護接地還可以防止靜電的積聚。(2)防雷接地:當DCS系統的信號線路從室外進入室內後,在架空線引入或可能受感應雷的場合,應實施防雷接地連接。使雷擊放電電流可從接地通路直接流入大地,而不影響系統的正常工作和人身安全。DCS系統防雷接地應與電氣專業防雷接地系統共用,但不得與獨立避雷裝置共用接地裝置。我們可用金屬電纜管或槽鋪設信號線,電纜管或金屬槽有很好的接地可有效消除因信號電纜附近受到雷擊,通過分佈電容和電感耦合到信號線,在信號線上產生很大的脈衝干擾。(3)防靜電接地:安裝DCS的控制室,應考慮防靜電接地。使靜電放電電流可從接地通路直接流入大地,而不影響系統的正常工作和人身安全。這些室內的導靜電地面、活動地板、工作臺等都應進行防靜電接地。已經做了保護接地和工作接地的儀錶和設備,不必再另做防靜電接地。2、工作接地:工作接地是為了使DCS以及與之相連的儀錶均能可靠運行並保證測量和控制精度而設的接地。工作接地分為邏輯地、信號回路接地、遮罩接地。(1)邏輯地,也叫直流系統地(PG),是電腦內部的邏輯電平負端公共地,電子設備中各級電路電流的傳輸、資訊轉換要求有一個參考的電位。這個“地”不一定是“地理地”,可能是電子設備的金屬機殼、底座、印刷電路板上的地線或建築物內的總接地端子、接地幹線等;它為電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處於懸浮工作狀態,稱之為浮空地。(2)信號地,也叫信號回路地,是現場返回信號的負端,如各變送器的負端接地,開關量信號的負端接地等。(3)遮罩接地,也叫類比地(AG,信號電纜遮罩層的接地)。電磁遮罩是電磁相容技術的主要措施之一。即用金屬遮罩材料將電磁干擾源封閉起來,使其外部電磁場強度低於允許值的一種措施;或用金屬遮罩材料將電磁敏感電路封閉起來,使其內部電磁場強度低於允許值的一種措施。金屬遮罩體良好接地,對靜電屏蔽而言,將使遮罩體外側的感應電荷流入大地,而不會有感應電場存在。對交變電場遮罩而言,由於交變電場對敏感電路的耦合干擾電壓大小取決於交變電場電壓、耦合電容和金屬遮罩體接地電阻之積,只要設法使金屬遮罩體良好接地,就能使交變電場對敏感電路的耦合干擾電壓變得很小。3、本安接地,是本安儀錶或安全柵的接地。主要用於石化和其它防爆系統中。這種接地除了抑制干擾外,還有使儀錶和系統具有本質安全性質的措施之一。4、除了上述三大類接地外,還有一個中性點接地。它是電力系統主要是變壓器或發電機為了正常運行和安全需要而設的接地。中性點接地的引出線叫中性線或零線,又根據供電系統不同的工作和保護方式可分為保護零線(PE線,俗稱地線)、工作零線(N線,俗稱零線)、或兩者合二為一,稱為PEN線。二、DCS系統接地方式:DCS系統的各種安全接地、工作接地應分別接到本機櫃各地線上,各機櫃相應地線連接後,再用銅芯電纜引至總接地板。根據總接地板與接地極的連接方式的不同有下列幾種接地方式:1、採用等電位接地方式進行接地。當採用等電位接地時,要求將建築物(或裝置)的金屬結構、基礎鋼筋、金屬設備、管道、進線配電箱的PE(保護接地線)母排、接閃器引下線形成等電位聯結,控制系統安全接地和工作接地應分類匯總到該總接地板,實現等電位聯結,與電氣裝置合用接地裝置並與大地連接。但控制系統在接地網上的接入點應和防雷地、大電流或高電壓設備的接入點保持不小於5米的距離。除非製造廠有明確說明,否則電腦控制系統的機櫃,不允許與建築物鋼筋直接相連。2、利用電氣接地網作為DCS接地網,即與電氣接地網共地。一般情況下電氣接地網做了等電位聯結;在無法滿足等電位接地的情況下,允許系統工作接地進行一點單獨接地,同時將系統保護接地接到電氣地。在系統地和保護地無法分離的情況下,可以將系統保護接地和工作接地進行一點單獨接地。當與電廠電力系統共用一個接地網時,控制系統地線與電氣接地網的連接須用低壓絕緣動力電纜,且只允許一個連接點,接地電阻應小於0.5。且要注意選取接入點時應盡可能遠離大電機的接入點,同時與避雷地的接入點間的距離也應大於20m。3、設DCS系統專用獨立的接地網;當採用獨立接地網時,應盡可能遠離防雷接地網,若製造廠無特殊要求,接地電阻(包括接地引線電阻在內)應不大於2Ω。且單獨接地體與其他電氣專業接地體應相距5m以上,和獨立和防直擊雷接地體須相距20米以上。具體的一點接地的形式根據可現場條件,在以下幾種情況下選擇。(以下所列情況為工作接地的連接,正常情況下保護接地應接到電氣地,若無法將工作接地和保護接地分開,可以將保護接地與工作接地連接到同一單獨接地體)。4、設DCS專用接地網,經接地線、再接至電氣接地網。三、接地要求和原則:因為系統接地線和接地電阻都不可能為零,且當有大電流從接地極注入大地時,接地極及其附近的大地電位升高,如有多點地則會出現接地點間的電位差,形成干擾。即使是同一台設備中的各種地線,也應遵守一點地原則,否則就會形成接地環路,各點之間的接地電位差將會形成干擾被引入其它電路。所以除製造廠有明確規定外,整個電腦控制系統內各種不同性質的接地,均應經絕緣電纜或絕緣線引至總接地板,以保證“一點接地”。如果裝置間距較大,應採用串聯一點接地方式。各種地在機櫃內部各自分別匯總,最終匯於一點,然後用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的櫃體中心接地點,然後將接地母線直接連接接地極。接地線採用截面大於22mm2的銅導線,總母線使用截面大於60mm2的銅排。接地極的接地電阻小於1Ω,接地極最好埋在距建築物10~15m遠處,而且DCS系統接地點必須與強電設備接地點相距10m以上。儀錶或設備的接地端子到接地極之間的導線與連接點的電阻總和,稱為接地連接電阻。接地連接電阻不應大於1歐姆。接地極對地電阻與接地連接電阻之和稱為接地電阻。接地電阻,不應大於4歐姆。接地幹線長度若超過10米或周圍有強磁場設備,應採取遮罩措施,將接地幹線穿鋼管保護,鋼管間連為一體;或採用遮罩電纜,鋼管或遮罩電纜的遮罩層應單端接地。若接地幹線在室外走線並距離超過10米,應採用雙層遮罩,內層單點接地,外層兩端接地,以防止電磁脈衝的干擾。接地種類不同,接地的方式和要求就不同,下面按不同的接地種類陳述接地的方式和要求。1、保護接地:DCS的所有設備均有一個保護地,該保護一般在機櫃和其它設備設計加工時就已在內部接好,有的系統中已將該保護地在內部同電源進線的保護地(三極插頭的中間頭)連在一起,有的不允許將保護地同該線相連,用戶一定要仔細閱讀廠家提供的接地安裝說明書,不管哪種方式,CG必須將一台設備(控制站、操作員站等)上所有的外設或系統的CG連在一起,然後用較粗的絕緣銅導線將各站的CG連在一起,最後從一點上與大地接地系統相連。還有一點值得提醒的是,DCS的所有外設必須從一條供電線上供電,而且一台設備(如操作員站位元所連接的所有外設和主機系統(CRT、印表機、拷貝機主機系統)的電源必須從設備的供電分配器上取電,而不允許從其它地方取電,否則可能會燒壞介面甚至設備,對於不得不用長線連接的場合,或用較粗導線提供供電,或採取通信隔離措施。各站的CG在連接時可以採用幅射連接法,也可以採用串列接法。低於36V供電的現場儀錶,可不做保護接地,但有可能與高於36V電壓設備接觸的除外。當安裝在金屬儀錶盤、箱、櫃、框架上的儀錶,與已接地的金屬儀錶盤、箱、櫃、框架電氣接觸良好時,可不做保護接地。電氣裝置的保護地PE應並人等電位連結網路中(按照網格形或星形方式)。2、工作接地:工作接地的原則為單點接地,信號回路中應避免產生接地回路,如果一條線路上的信號源和接收儀錶都不可避免接地,則應採用隔離器將兩點接地隔離開。(1)邏輯地(PG),各站內的邏輯地必須位於一點PG,然後用粗絕緣導線以輻射狀接到一點上,然後接到大地接地線上。只要接地良好,這種方式的抗干擾能力是比較強的。但接地工藝複雜,一旦接地不良反會引起不必要的干擾。在有些系統中,所有的輸入,輸出均是隔離的,這樣其內部邏輯地就是一個獨立的單元,與其它部分沒有電器連接,這種系統中往往不需要PG接地,而是保持內部浮空。浮空接地方法簡單,但是對於與地的絕緣電阻要求較高,一般要求大於50MΩ,否則由於絕緣下降,會導致干擾。此外,浮空容易引起靜電干擾。(2)遮罩地(模擬地AG)是所有的接地中要求最高的一種。全線路遮罩層應有可靠的電氣連續性,當遮罩電纜經接線盒或中間端子櫃分開或合併時,應在接線盒中間的端子櫃內將其兩端的遮罩層通過端子連線,同一信號回路或同一線路遮罩層只允許有一個接地點,接地電阻要小於1歐姆,各機櫃之間的電阻也要<1歐姆。遮罩電纜、遮罩導線、遮罩補償導線的總遮罩層及對絞線遮罩層均應接地。電纜遮罩層應在機櫃側單端接地。信號源接地時,遮罩層應在信號側接地。信號線中間有接頭時,遮罩層應牢固連接並進行絕緣處

  • 遮罩的作用是將電磁場噪音源與敏感設備隔離,切斷噪音源的傳播路徑。遮罩分為主動 遮罩和被動遮罩,主動遮罩目的是為了防止噪音源向外輻射,是對噪音源的遮罩;被動遮罩 目的是為了防止敏感設備遭到噪音源的干擾,是對敏感設備的遮罩。 遮罩電纜的遮罩層主要由銅、鋁等非磁性材料製成,並且厚度很薄,遠小於使用頻率上 金屬材料的集膚深度,遮罩層的效果主要不是由於金屬體本身對電場、磁場的反射、吸收而 產生的,而是由於遮罩層的接地產生的,接地的形式不同將直接影響遮罩效果。對於電場、 磁場遮罩層的接地方式不同。可採用不接地、單端接地或雙端接地 總結: 單端接地: 1) 遮罩電纜的單端接地對於避免低頻電場的干擾是有幫助的。或者說它能夠避免 波長 λ 遠遠大於電纜長度 L 的頻率干擾。L

  • 按照通常的理解,獲得土地使用權的方式有兩種:劃撥和出讓。下面我簡單介紹一下這兩種取得方式: 1.土地使用權的劃撥 土地使用權的劃撥,是指縣級以上人民政府依法批准,在土地使用者交納補償、安置等費用後將土地交付給土地使用者使用的行為。 2.土地使用權的出讓 土地使用權的出讓,是指國家將國有土地使用權在一定期限內出讓土地者,由土地使用者向國家支付土地使用權出讓金的行為。

  • 土地出讓金收取標準是什麼?如何計算土地出讓金?在此特收集相關資料以供參考。土地出讓金不是簡單的地價。對於住宅等專案,採用招標、拍賣的方式,可通過市場定價,土地出讓金就是地價。可是對於經濟適用房、廉租房、配套房等專案,以及開發園區等工業專案,往往不是依靠完全的市場調節,土地出讓金就帶有稅費的性質,是定價。各級政府土地管理部門將土地使用權出讓給土地使用者,按規定向受讓人收取的土地出讓的全部價款(指土地出讓的交易總額),或土地使用期滿,土地使用者需要續期而向土地管理部門繳納的續期土地出讓價款,或原通過行政劃撥獲得土地使用權的土地使用者,將土地使用權有償轉讓、出租、抵押、作價入股和投資,按規定補交的土地出讓價款土地出讓金計算方法土地出讓金又可分為地面價與樓面價兩種計算方法,地面價為每平方米土地的單價,即以出讓金總額除以土地總面積;樓面價為攤到每平方米建築面積的地價,即以出讓金總額除以規劃允許建造的總建築面積。投資者往往以樓面價來計算投資效益。因為地面價不能反映出土地成本的高低,只有把地價分攤到每平方建築面積上去核算,才有可比性,也易於估算投資成本,進行估算投資效益。一般認為建高層可攤屬地價,實際上並非如此。因為土地出讓金是按建築面積計收的。

  • 很多業主在簽訂裝修合同的時候不知道裝修付款方式有哪些,所以讓自己很頭疼。我家裡剛裝修完不久,所以在這方面算是比較有經驗的。我這裡和你說一下裝修合同中的付款方式和比例:1、先付工程款的20%,工程完成後付到80%,工程驗收後付到95%,留5%的品質保證金,一年後付清。2、按照對業主較為有利的3331付款方式簽訂到合同裡。這種支付方法,就是“材料進場驗收合格支付30%;中期驗收合格支付30%;竣工驗收合格支付30%;保潔、清場後支付10%。(第一個30%也可以在開工前支付)。3、首付20%,水電完工驗收完畢30%,木工、鋪磚完畢30%,然後驗收合格20%。4、首付30%,中期驗收合格支付30%,木工、鋪磚完後支付20%,最後驗收合格支付15%,一年保修期後支付5%。以上幾種付款方式,都是我在搜索了大量裝修公司的資料以及詢問專家後得出的在裝修合同中對我們自己有利的付款方式。我家裡在裝修的時候用的是第三種付款方式。業主在瞭解了裝修合同中的付款方式有哪些之後才能簽訂合同,更好維護自己的利益。