您的位置:首頁 » 家居生活 » 裝飾搭配 » 求助,衛生間的等電位箱可以移動嗎?有什麼原則?
問題 【壁紙】  【歸檔】16年06月07日

求助,衛生間的等電位箱可以移動嗎?有什麼原則?

問題描述 我家衛生間在裝修的時候要敲掉一個隔斷牆,但是這個隔斷牆上有個等電位箱,上面寫著不能動幾個字。我想問問大家,這個等電位箱可以移動到其他牆上麼?
網友回答
 最佳答案 一般來說原則上是不可以移位的,它的箱子上一般都有一個“不可觸動”的提示,這意味著它是不可隨便移位,更不能隨便拆除。 等電位的作用是消除導電體各部位之間的電勢差,以避免電擊傷人事故。與等電位箱連接的鋼板應該是從建築內鋼筋網引出的等電位聯結線,如果要移動衛生間等電位箱,則應在箱體移動後,要把從鋼筋網引來的扁鋼同時引到箱內,其它衛生間內所有可能導電的、人可能接觸到的物體都要與箱內端子連接的。如果想要移位的話,最好找專業人員施工。
2016年06月07日 00:00

原則上是不可以移位的,它的箱子上一般都有一個“不可觸動”的提示,這意味著它是不可隨便移位,更不能隨便拆除。 等電位的作用是消除導電體各部位之間的電勢差,以避免電擊傷人事故。與等電位箱連接的鋼板應該是從建築內鋼筋網引出的等電位聯結線,如果要移動衛生間等電位箱,則應在箱體移動後,要把從鋼筋網引來的扁鋼同時引到箱內,其它衛生間內所有可能導電的、人可能接觸到的物體都要與箱內端子連接的。

 相關用戶問答
  • 衛生間等電位聯結安裝方法就是將衛生間內的所有明露的金屬物都要與接地系統相連,包括上下水管、浴室扶手、拉簾橫杆等,目的是保護使用者在非正常情況下發生觸電事故。由於初裝房間內還沒有安裝衛生器具,施工單位會在衛生間內預留一個等電位端子箱,對於用戶在裝修時只要通知裝修隊伍將衛生間內的明露金屬物同等電位端子箱內端子排用不小於4平方的接地導線相連就可以了。

  • 衛生間局部等電位連接標準及施工工藝02年建設部有《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、品質檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工員對怎麼作局部等電位聯結還存在一些疑問等一些問題。而衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高於地電位,在該範圍內是不會產生電位差的,從而避免發生電擊事故。在洗浴時人體皮膚完全濕透,人體阻抗下降,沿金屬管道、金屬構件等傳導來的較小電壓就可引起電擊傷亡事故。這種電氣事故是不能裝漏電保護器、隔離變壓器等保護電器來防範的,因為這種使人傷亡的電壓是沿非電的金屬管道、金屬構件傳導的,唯一的防範措施是在此作局部等電位聯結。這樣做後,無論從哪裡導人了不正常的電壓,由於等電位聯結的作用,該場所內所有導電部分的電位都同時升高到同一電位水準,不會產生電位差,電擊事故自然就不會發生。在《住宅設計規範》中就明確規定,衛生間宜作局部等電位聯結,在《民用建築電氣設計規範》中也對在裝有澡盆和淋浴盆的場所,作出了除採取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結的規定,我們應充分認識到這些場所的電氣危險性和實施局部等電位聯結的重要性。進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬面盆、澡盆和馬桶、金屬採暖管和牆地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,以加強由於身體電阻降低和身體接觸地電位而增加電擊危險的安全保護。當牆為混凝土牆或者鋼結構立面時

  • 衛生間等電位聯結安裝方法就是將衛生間內的所有明露的金屬物都要與接地系統相連,包括上下水管、浴室扶手、拉簾橫杆等,目的是保護使用者在非正常情況下發生觸電事故。 由於初裝房間內還沒有安裝衛生器具,所以施工單位會在衛生間內預留一個等電位端子箱,對於用戶在裝修時只要通知裝修隊伍將衛生間內的明露金屬物同等電位端子箱內端子排用不小於4平方的接地導線相連就可以了。

  • 安裝燃氣熱水器在廚房裡面,熱水接到衛生間。一方面是安全,一方面也避免衛生間的潮濕引起生銹。現在的燃氣熱水器一般是強排式的,相對來說還是比較安全的。管道一般用鋁塑管或者鍍鋅管,材料價格倒不是很貴的。提醒一下:燃氣熱水器安裝是比較專業的工作,建議找有資質的人員安裝,他們會根據具體情況給你安裝建議和預算價格的。希望可以幫到你

  • 毛坯房牆面裝修建議一次性硬裝到位,軟裝後續再慢慢添置,若想逐步裝修,一個字“煩”。真想分步裝,可按此順序:衛生間—廚房—客廳—臥室,裝修時儘量先把整體水電圖弄好,每裝修一步要將下一步要做的銜接工作做在前面。尤其是衛生間不可馬虎,若裝的不好,後續漏水就夠你煩的。