首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修設計 » 衛生間 » 請問衛生間的等電位連接方法是什麼?施工方法是怎樣的呢?
問題 【衛生間】  【歸檔】16年09月16日

請問衛生間的等電位連接方法是什麼?施工方法是怎樣的呢?

網友回答
 最佳答案 衛生間局部等電位連接標準及施工工藝02年建設部有《等電位聯結安裝》標準設計圖集,詳盡介紹了設計、施工的具體方法、品質檢驗標準。在住宅設計和施工中,我們發現對作總等電位聯結能認真執行,但對局部等電位聯結不夠重視,甚至還存在一些誤解,施工員對怎麼作局部等電位聯結還存在一些疑問等一些問題。而衛生間內局部等電位聯結是將衛生間內的金屬管道、金屬構件等通過等電位聯結線在等電位聯結端子板處聯結起來,使衛生間內的電位處在同一電位上,即使此電位高於地電位,在該範圍內是不會產生電位差的,從而避免發生電擊事故。在洗浴時人體皮膚完全濕透,人體阻抗下降,沿金屬管道、金屬構件等傳導來的較小電壓就可引起電擊傷亡事故。這種電氣事故是不能裝漏電保護器、隔離變壓器等保護電器來防範的,因為這種使人傷亡的電壓是沿非電的金屬管道、金屬構件傳導的,唯一的防範措施是在此作局部等電位聯結。這樣做後,無論從哪裡導人了不正常的電壓,由於等電位聯結的作用,該場所內所有導電部分的電位都同時升高到同一電位水準,不會產生電位差,電擊事故自然就不會發生。在《住宅設計規範》中就明確規定,衛生間宜作局部等電位聯結,在《民用建築電氣設計規範》中也對在裝有澡盆和淋浴盆的場所,作出了除採取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結的規定,我們應充分認識到這些場所的電氣危險性和實施局部等電位聯結的重要性。進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬面盆、澡盆和馬桶、金屬採暖管和牆地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,以加強由於身體電阻降低和身體接觸地電位而增加電擊危險的安全保護。當牆為混凝土牆或者鋼結構立面時
2016年09月16日 00:00

衛生間等電位的做法按以下進行:一、電位接地端子盒的具體做法確定如下:等電位端子盒由0.8mm的冷軋鋼板製作,採用暗敷方式。二、等電位聯結的做法如下:1.在進行衛生間內局部等電位聯結時,應將金屬給排水管、金屬浴盆、金屬採暖管和地面鋼筋網通過等電位聯結線在局部等電位聯結端子板處連接在一起,當牆為混凝土牆時,牆內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通;2.金屬地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作連接。當給排水管、浴盆為非金屬材料時不作連接。3.局部等電位聯結端子板應採取螺栓連接,設置在方便檢測的位置,以便拆卸進行定期檢測;4.等電位聯結線採用BVR—lX4平方毫米導線在地面內和牆內穿塑膠管暗敷,等電位端子板與牆內或地面內的鋼筋網採用-25x4扁鋼連。衛生間如果原來沒有PE線,衛生間的局部等電位聯結不得與衛生間外的PE線相連;如果衛生間內有PE線,則衛生間內的局部等電位聯結必須與該PE線相連。5.具體聯結點為:衛生間內的備用插座、電熱水器插座、熱水器插座和潔身器插座的PE線、鏡前燈的PE線、金屬浴缸的預留接線盒、金屬吊頂骨架和與本層建築物鋼筋網相連的地面或牆上預埋件等分別與局部等電位聯結端子板(LEB)相連。

2016年09月16日 00:00

衛生間等電位聯結安裝方法:在衛生間內將各種金屬管道、結構件(包括混凝土樓板中的鋼筋)以及進入衛生間內的視線,用不小於4mm2的銅芯線,通過等電位聯結端子箱互相連通。等電位聯結導線在地板或牆內暗敷時要穿塑膠管保護,其目的是更換導線方便。等電位聯結範圍內的金屬管道等金屬體與等電位聯結箱內的端子排之間的電阻不應大於5。衛生間內的金屬管道的連接處一般不需加跨接線,若發現導通不良時,應作跨接。當衛生間內的水管是塑膠管或包塑金屬管時,等電位跨接線可接在自來水龍頭上;採用金屬水管時,跨接線直接接在水管上。衛生間內的污水管因與進水管之間是不通的,因此污水管也要作等電位聯結,可接在地漏的管子上。

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示