首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » breter隔離開關品牌如何?哪個比較靠譜
問題 【五金/配件】  【歸檔】16年12月09日

breter隔離開關品牌如何?哪個比較靠譜

網友回答
 最佳答案 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。
2016年12月09日 00:00

你好,我覺得breter隔離開關品牌不錯,品質也不錯,開關按起來也很方便,操作也很簡單,我用過,個人感覺是挺滿意的,希望我的回答能夠幫助到您。

2016年12月09日 00:00

你好,這個有以下的區別,單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線.相關的接地刀閘和隔離開關有著機械閉鎖.

2016年12月09日 00:00

刀閘只是作為一個分段用的開關,不能帶負荷操作。接地開關在發生某些故障時人為將線路接地,從而引起保護動作跳閘。是這樣的嗎?繼電保護設備如何來控制這個東西呢?隔離開關隔離開關主要用來將高壓配電裝置中需要停電的部分與帶電部分可靠地隔離,以保證檢修工作的安全。負荷開關是控制通斷開關中的一種,可以帶負荷操作。

2016年12月09日 00:00

隔離開關是由三個獨立的單極隔離開關組成的三相高壓電器。不允許帶負荷對隔離開關進行分斷、接通電路的操作。

 相關用戶問答
  • 西門子PLC組成的控制系統中,通訊功能佔據了重要的地位。在各種通訊方式中,PROFIBUS DP通訊是一種標準的、穩定的、常用的通訊方式。它在實際工程項目中用途廣泛,但是在使用過程中,需要遵循PROFIBUS的通訊規範。如果網路中的硬體設備超過了32個,或者通訊串列傳輸速率對應的網路通訊距離已經超出規定範圍時,就應該使用西門子RS485中繼器來拓展網路連接。

  • 由於高壓隔離開關沒有滅弧裝置,不能帶負荷拉合閘,倒閉操作時只能先合、後拉 具體操作順序如下:如高壓斷路器和隔離開關串聯使用,在停電操作時,應先拉斷路器.後拉隔離開關;在送電操作時,應先合隔離開關,後臺斷路器。如高壓斷路器兩側均有隔離斤關,在停電操作時,應先拉開斷路器,然後拉開負荷側隔離開關,最後拉開電源側隔離開關;在送電操作時,應先合上電源側隔離開關,再合上負荷側隔離開關.最後合上斷路器。

  • 隔離開關是高壓開關電器中使用最多的一種電器,顧名思義,是在電路中起隔離作用的。它本身的工作原理及結構比較簡單,但是由於使用量大,工作可靠性要求高,對變電所、電廠的設計、建立和安全運行的影響均較大。刀閘的主要特點是無滅弧能力,只能在沒有負荷電流的情況下分、合電路。

  • 你好這個問題是比較專業的一個問題,我邊正好有師傅瞭解這塊,我問了一下,我這邊就簡單的說一下它們的區別是什麼。斷路器在正常情況下,用來合上或斷開電路,發生故障時,在繼電保護裝置控制下,能自動地把故障設備或線路斷開。 當斷路器斷開帶電的電路時,其內部觸頭在分離的瞬間會產生電弧,電壓越高或電流越大,電弧越強。由於斷路器內部有滅弧機構,斷路器能在很短的時間內(如百分之幾秒)將電弧熄滅,使斷路器觸頭安全分離。 隔離開關的主要作用是形式可以看得見的空氣絕緣間隙,在設備或線路檢修時將電路可靠地隔離,從而保證安全。另外,還可以用隔離開關來改變運行接線方式。因此,隔離開關是電路中必不可少的設備。以上就是關於隔離開關和斷路器的區別方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!

  • 很高興為你解答,你這個問題蠻專業的,剛好有空,幫你找了些資料,看看你用得上不!如果你想多瞭解的話,那麼就請仔細看哦,內容很多,看起來有點乏味呢。 隨著人們生活水準的提高,家電使用越來越多,安全開始被重視,所以開關的選購變得尤為重要了。今天我們就一起來瞭解下隔離開關,隔離開關是高壓開關電器中使用最多的一種電器,顧名思義,是在電路中起隔離作用的它本身的工作原理及結構比較簡單,但是由於使用量大,工作可靠性要求高,對變電所、電廠的設計、建立和安全運行的影響均較大。刀閘的主要特點是無滅弧能力,只能在沒有負荷電流的情況下分、合電路。隔離開關的主要特點是1.在電氣設備檢修時,提供一個電氣間隔,並且是一個明顯可見的斷開點,用以保障維護人員的人身安全。2.隔離開關不能帶負荷操作:不能帶額定負荷或大負荷操作,不能分、合負荷電流和短路電流,但是有滅弧室的可以帶小負荷及空載線路操作。3.一般送電操作時:先合隔離開關,後合斷路器或負荷類開關;斷電操作時:先斷開斷路器或負荷類開關,後斷開隔離開關。4.選用時和其它的電氣設備沒有什麼兩樣,都得是額定電壓、額定電流、動穩定電流、熱穩定電流等都得符合使用場合的需要。隔離開關的作用是斷開無負荷電流的電路.使所檢修的設備與電源有明顯的斷開點,以保證檢修人員的安全,隔離開關沒有專門的滅弧裝置不能切斷負荷電流和短路電流,所以必須在電路在斷路器斷開電路的情況下才可以操作隔離開關。 下面為大家簡單的列舉些隔離開關型號:GN19 系 列 GN19-12/400 GN19-12C/400 GN19-12/630 GN19-12C/630 GN19-12/1000 GN19-12C/1000 GN19-12/1250 GN19-12C/1250 GN19-12ST/400 GN19-12CST/400 GN19-12ST/630 GN19-12CST/630 GN19-12ST/1000 GN19-12CST/1000 GN19-12ST/1250GN19-12CST/1250 GN22 系 列GN22-12/2000 GN22-12C/2000 GN22-12D/2000 GN22-12DC/2000 GN22-12/3150 GN22-12C/3150 GN22-12D/3150 GN22-12DC/3150 GN22-12/4000 GN22-12C/4000 GN22-12D/4000 GN22-12/5000 GN24 系列GN24-12D/400 GN24-12DC/400 GN24-12D/630 GN24-12DC/630 GN24-12D/1000 GN24-12DC/1000 GN24-12D/1250 GN24-12DC/1250 GN30 系列 GN30-12/630 GN30-12D/630 GN30-12/1000 GN30-12D/1000 GN30-12/1250 GN30-12D/1250 GN30-12/2000 GN30-12D/2000 GN30-12/3150 GN30-12D/3150 GN2 系列GN2-12/2000 GN2-35/400 GN2-35/630 GN6 系列GN6-12/400 GN6-12/630 GN27 系列 GN27-35/630 GN27-35C/630 GN27-35/1250 GN27-35C/1250 接地開關 JN4-12/31.5 JN15-12/31.5 JN15-24/31.5 JN15-40.5/31.5 GW4 系列GW4-12/400 GW4-12/630 GW4-12/1250 GW4-15/630 GW4-15/1250 GW4-35/630 GW4-35/1000 GW4-35/1250 GW5 系列 GW5-35/630 GW5-35/1000 GW5-35/1250 GW9 系列 GW9-12/200 GW9-12/400 GW9-12/630 GW9-12/1000 GW9-12/1250 HGW9-12/200 HGW9-12/400 HGW9-12/630 HGW9-12/1000 HGW9-12/1250,在家電越來越多的今天,隔離開關的使用越來越普遍,說明大家的安全意識在增強,好啦,差不多就是這些了,以上隔離開關型號的資料,僅供參考。選購的時候要根據自己家裡的用電情況來選擇,可以和師傅多溝通溝通,如果覺得給力的話豎個大拇指唄,以後我會更用心作答的喲,祝你生活愉快。