樓宇自控介面要求是什麼?哪位瞭解?
確定BAS規模,根據冷凍、空調、變配電、熱力、給排水等相關專業提供的設計條件(資料)及投資情況,功能內容,確定需要監控的設備種類、數量、分佈情況及標準;確定各子系統組成方案、功能及技術要求;確定各子系統之間的關聯方式;確定BAS中各子系統與大廈其它部分間的介面根據各專業的控制要求和控制內容確定並畫出設備監控系統原理圖統計監控系統的監控點(AI、AO、DI、DO)的數量,分佈情況並清單根據監控點數和分佈情況確定分站的監控區域、分站設置的位置,統計整個大樓所需分站的數量、類型及分佈情況選擇現場設備的感測器和執行機構確定樓宇監控的系統網路及中心站設備的選擇實施佈線
一、空調、新風、風機系統:配電箱1、樓宇自控系統監測的設備的運行(開關)狀態信號應由接觸器的無源輔助觸點引出(此接點為無源常開接點)。2、樓宇自控系統監測的設備的故障報警信號均應由熱保護繼電器的無源輔助觸點引出(此接點為無源常開接點)。3、樓宇自控系統相關的設備的控制箱內應設置手/自動轉換開關,且手/自動狀態信號應為無源常開接點。4、樓宇自控系統提供AC24V電源控制被控設備的啟/停(開/關),被控設備箱內應增加中間繼電器。5、與樓宇自控系統相關的設備的配電盤、櫃內均應為樓宇自控系統留出接線端子排(例如設備運行狀態、故障報警、設備啟停、手自動轉換開關、電源等),並將需要由樓宇自控系統監控的信號統一、清楚、正確的編號,壓號後接至上述端子排的一側。6、提供給樓宇自控系統無源接點的接線端子的引線應單獨捆紮,做好與強電隔離的工作。二、照明系統:配電箱AL(目前點表中尚無此項內容,待深化後確定)1、樓宇自控系統監測的設備的運行(開關)狀態信號應由接觸器的無源輔助觸點引出(此接點為無源常開接點)。2、樓宇自控系統相關的設備的控制箱內應設置手/自動轉換開關,且手/自動狀態信號應為無源常開接點。3、樓宇自控系統提供AC24V電源控制被控設備的啟/停(開/關),在被控設備箱內增加中間繼電器。4、樓宇自控系統相關的設備的配電盤、櫃內均應為樓宇自控系統留出接線端子排(例如設備運行狀態、故障報警、設備啟停、手自動轉換開關、電源等),並將需要由樓宇自控系統監控的信號統一、清楚、正確的編號,壓號後接至上述端子排的一側。5、提供給樓宇自控系統無源接點的接線端子的引線應單獨捆紮,做好與強電隔離的工作。三、污水系統:配電箱建築設備監控系統介面要求1、樓宇自控系統監測的設備的運行(開關)狀態信號應由接觸器的無源輔助觸點引出(此接點為無源常開接點)。2、樓宇自控系統監測的設備的故障報警信號均應由熱保護繼電器的無源輔助觸點引出(此接點為無源常開接點)。3、樓宇自控系統相關的設備的控制箱內應設置手/自動轉換開關,且手/自動狀態信號應為無源常開接點。4、樓宇自控系統提供AC24V電源控制被控設備的啟/停(開/關),在被控設備箱內增加中間繼電器。5、樓宇自控系統相關的設備的配電盤、櫃內均應為樓宇自控系統留出接線端子排(例如設備運行狀態、故障報警、設備啟停、手自動轉換開關、電源等),並將需要由樓宇自控系統監控的信號統一、清楚、正確的編號,壓號後接至上述端子排的一側。6、提供給樓宇自控系統無源接點的接線端子的引線應單獨捆紮,做好與強電隔離的工作。四、風閥要求:風閥執行器在風閥上安裝時,要求風閥驅動主軸應為Φ10~20mm,其長度要求≥80mm。風閥截面積為1.5~3m2時建議選用一颱風閥執行器進行驅動。當風閥截面積更大時則需要選用組合閥,組合閥可由多台執行器並聯運行,應提供相應的執行器驅動主軸。預留安裝執行器空間的寬度應≥150mm,長度應≥250mm。五、風閥執行器要求風閥執行器採用調節型風閥執行器,風閥電源AC24V,控制採用電壓控制方式,控制電壓為0~10VDC對應風閥開度0%~100%。六、風閥執行器要求水閥執行器採用調節型水閥執行器,水閥閥電源AC24V,控制採用電壓控制方式,控制電壓為0~10VDC對應水閥開度0%~100%。七、加濕閥要求加濕閥採用AC24V控制功率輸出15W,請確認加濕閥的電源及功率,如超出電壓及功率請單獨增加電源及控制介面。八、新風機、空調機加工要求:新風機、空調機加工前應提前通知我單位,如機組加工完後機組檢修口進去檢修人員後不能直接接觸到表冷氣片,需要在加工組裝時對機組防凍開關一起安裝。九、變風量風機介面要求:1、樓宇自控系統監測的設備的運行狀態信號,信號輸入要求為0~5VDC電壓信號,輸入解析度為5Mv,最高電壓輸入範圍5.115VDC。2、樓宇自控系統監測的設備的故障報警信號均應由熱保護繼電器的無源輔助觸點引出(此接點為無源常開接點)。3、樓宇自控系統相關的設備的控制箱內應設置手/自動轉換開關,且手/自動狀態信號應為無源常開接點。4、樓宇自控系統控制信號輸出為0~10VDC電壓信號或4~20mA電流信號,輸出解析度電壓信號為0.1VDC,電流信號為0.1mA。建議使用電壓信號控制。5、與樓宇自控系統相關的設備的配電盤、櫃內均應為樓宇自控系統留出接線端子排(例如設備運行狀態、故障報警、設備啟停、手自動轉換開關、電源等),並將需要由樓宇自控系統監控的信號統一、清楚、正確的編號,壓號後接至上述端子排的一側。6、提供給樓宇自控系統無源接點的接線端子的引線應單獨捆紮,做好與強電隔離的工作。十、需要予留電源開關的控制箱:樓宇自控系統電源要求:以下配電盤、櫃內均應為樓宇自控系統單獨留出樓宇自控系統電源(單獨控制開關)接線端子(火線,零線,地線),且供給樓宇自控系統使用的電源應取自同一相(比如A相)。
樓宇自動化系統設計:將電腦網路及介面技術應用于樓宇自控系統。它通過系統的中央監控管理中心的集中管理和各現場控制器的分散控制實現對建築物內水、暖、電、消防、保安等各類設備綜合監控與管理。管理者可以通過中央監控管理中心上的視覺化的圖形介面對所有設備進行操作、管理、警報等,同時通過網路即時地獲取各種設備運行狀態的報告和運行參數,可以有效的提高管理水準和工作效率。利用電腦網路和介面技術將分散在各個子系統中不同樓層的直接數位控制器連接起來,通過聯網實現各個子系統與中央監控管理級電腦之間及子系統相互之間的資訊通信,達到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系統。而建築設備主要是指為建築服務的、那些提供人們基本生存環境(風、水、電)所需的大量機電設備,如暖通空調設備、照明設備、變配電設備以及給排水設備等,通過實現建築設備自動化控制,以達到合理利用設備,節省能源、節省人力,確保設備安全運行之目的。近年來,隨著科技的飛速發展,樓宇自控也找到了其應用的發展空間,但同時在樓宇自控的設計方面也存在著許多問題。1、對受控物件的工藝要求的瞭解不準確。目前,電氣工程師(或自控工程師)對其他專業受控物件的工藝要求理解上的膚淺,甚至存在認識上的錯誤,而導致BAS運行效果欠佳的事例屢屢發生,其中暖通空調系統占較大比重2、控制原理描述不全面,受控物件控制種類統計不具體。設計圖中見到的控制原理往往是千篇一律,不能根據具體實際工程做到有的放矢。受控物件的種類往往不能簡單的局限於AI、AO、DI、DO四種狀態,尤其是施工圖應反映每種狀態中不同信號特點的電特性,以便控制模組的選配。3、1BMS和BAS以及集成概念模糊。IBMS和BAS應是兩個層次的概念,BAS體現在控制子系統間的網路通訊的互連;IBMS則體現在網路資訊系統的整合,也就是說IBMS體現集成的概念比較準確。一般在設計中比較注重控制子系統間控制功能聯動的描述,這往往被理解稱集成設計,從資訊系統集成來講,設計應以用戶需求為基礎,做運行維護管理業務模型的規劃設計,IBMS與BAS共用管理工作站。4、各系統設計介面不夠周到、清晰。樓宇自控系統作為大樓內的一個重要組成系統,其實現自身的功能設計已經比較成熟和完善,但在系統實施過程中,經常由於系統介面的問題而導致系統的最終功能不夠完善,丟項、甩項等事情經常發生。5、缺乏合理的網路架構規劃設計。
-
題主好,地下室封閉樓梯間的設計要求是:1樓梯間應能天然採光和自然通風,並宜靠外牆設置;2樓梯間內不應設置燒水間、可燃材料儲藏室、垃圾道;3樓梯間內不應有影響疏散的凸出物或其它障礙物;4樓梯間內不應敷設甲、乙、丙類液體管道;5公共建築的樓梯間內不應敷設可燃氣體管道;6居住建築的樓梯間內不應敷設可燃氣體管道和設置可燃氣體計量表。當住宅建築應該設置時,應採用金屬套管和設置切斷氣源的裝置等保護措施。期望我的回答對你有用!
-
GB50011-2010建築抗震設計規範題主好,已上傳到附件,滿意請及時採納為最佳答案。標準簡介本規範適用於抗震設防烈度為6、7、8和9度地區建築工程的抗震設計以及隔震、消能減震設計。建築的抗震性能性化設計,可採用本規範規定的基本方法。抗震設防烈度大於9度地區的建築及行業有特殊要求的工業建築,其抗震設計應按有關專門規定執行。
-
封閉式樓梯間和防煙樓梯間的區別封閉樓梯間的設置要求:(1)樓梯間應靠外牆,並能直接天然採光和自然通風,當不能直接天然採光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。(2)高層建築封閉樓梯間的門應為乙級防火門,並向疏散方向開啟。(3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應採用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間的設置要求:(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建築不應小於6平方米,與消防電梯合用的前室不應小於10平方米;對於居住建築不應小於4.5平方米,與消防電梯合用前室的面積不應小於6平方米;對於人防工程不應小於10平方米。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,並應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。不過一類高層應該有管道正壓送風。
-
格溫納地暖地板溫馨回答:現在市面上的地暖主要分為電地暖和水地暖;總的來說,地暖會比暖氣片整體的壽命更長一些,不過在安裝方面來講的話,水地暖對房子的要求想對較電地暖和暖氣片的要求要高,毛坯房安裝水地暖才會方便,不過地暖地板對於老房子改造新房子裝修都非常方便,而且後期還可以整塊全部取走,經濟實惠,暖氣片相對影響美觀,房屋溫度也不容易均勻,整體來說地暖地板的優勢還是非常顯著的
-
關於裝修色調這個問題,首先您要和設計師溝通好。您的基本需求是什麼,然後讓設計幫您現場量一下房子。按您的個人需求在滿足您個人需求的需求上,幫您做一個適合您的設計方案,適合您的空間色彩搭配。希望能幫到您
-
門窗檢測項目五項性能有哪些 門窗檢測規范要求是什么
2020-05-25 127 -
配線架打線順序是什么 配線架打線安裝要求是什么
2019-11-15 162 -
300mm筏板能蓋幾層樓 筏板基礎的構造要求是什么
2019-09-29 549 -
加盟壁紙的要求是什麼 如何順利的經營好壁紙加盟店
2018-08-06 156 -
裝修的時候對於選壁紙有什麼樣的要求?用壁紙的好處是什麼?
2018-04-03 164 -
2018年家居用戶消費新訴求是什麼?
2018-03-15 157 -
批膩子時需要有哪些注意事項 底材處理的要求是什麼
2017-04-13 156 -
陽臺護欄高度要求是多少?
2016-11-15 304 -
客廳擺放書桌有哪方面要求
2016-09-06 878 -
地中海風格裝修基本要求是什麼?
2016-08-31 157 -
舒適炫彩衛浴的選購要求是什麼
2016-08-09 145 -
高腳花瓶工藝要求是什麼 窯溫要求是多少
2016-08-08 265 -
介面砂漿是什麼
2016-08-08 197 -
電視機usb介面作用是什麼 它都有哪幾種格式
2016-08-08 294 -
裝修要求是什麼 有哪些注意事項
2016-08-08 159 -
室內設計顏色搭配要求是什麼 搭配技巧有哪些
2016-08-08 265 -
衛生間防水設計有什麼規範 施工要求是什麼
2016-08-06 183 -
箱型基礎構造要求是什麼 有哪些施工工藝
2016-08-06 368 -
裝修施工要求是什麼 6大要求不可不看
2016-08-04 186 -
地暖設計規範有哪些 具體要求是什麼
2016-06-27 199
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?