首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 哪位元熟悉普利卡金屬套管的敷設要求是什麼?哪位能說說看?
問題 【裝修材料】  【歸檔】17年09月30日

哪位元熟悉普利卡金屬套管的敷設要求是什麼?哪位能說說看?

網友回答
 最佳答案 題主好,地下室封閉樓梯間的設計要求是:1樓梯間應能天然採光和自然通風,並宜靠外牆設置;2樓梯間內不應設置燒水間、可燃材料儲藏室、垃圾道;3樓梯間內不應有影響疏散的凸出物或其它障礙物;4樓梯間內不應敷設甲、乙、丙類液體管道;5公共建築的樓梯間內不應敷設可燃氣體管道;6居住建築的樓梯間內不應敷設可燃氣體管道和設置可燃氣體計量表。當住宅建築應該設置時,應採用金屬套管和設置切斷氣源的裝置等保護措施。期望我的回答對你有用!
 相關用戶問答
  • GB50011-2010建築抗震設計規範題主好,已上傳到附件,滿意請及時採納為最佳答案。標準簡介本規範適用於抗震設防烈度為6、7、8和9度地區建築工程的抗震設計以及隔震、消能減震設計。建築的抗震性能性化設計,可採用本規範規定的基本方法。抗震設防烈度大於9度地區的建築及行業有特殊要求的工業建築,其抗震設計應按有關專門規定執行。

  • 封閉式樓梯間和防煙樓梯間的區別封閉樓梯間的設置要求:(1)樓梯間應靠外牆,並能直接天然採光和自然通風,當不能直接天然採光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。(2)高層建築封閉樓梯間的門應為乙級防火門,並向疏散方向開啟。(3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應採用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間的設置要求:(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建築不應小於6平方米,與消防電梯合用的前室不應小於10平方米;對於居住建築不應小於4.5平方米,與消防電梯合用前室的面積不應小於6平方米;對於人防工程不應小於10平方米。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,並應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。不過一類高層應該有管道正壓送風。

  • 陽臺護欄裝修設計的注意事項有哪些(附圖)陽臺護欄的作用不言而喻,美觀安全兩得意。好的家庭陽臺護欄裝修包含很多裝修道理,本期為您講講陽臺護欄裝修設計的注意事項。陽臺護欄的裝修,需要注意三個因素:人身安全、家庭財產安全、地區氣候影響。在裝修前,首先確定陽臺護欄優先事項以及功能情況,如:一棟住宅有兩三個陽臺,裝修前需要清楚主次陽臺及陽臺功能。一般客廳臥室相鄰陽臺為主陽臺,功能以休閒健身為主,包裝的品質也是陽臺裝修的關鍵,要做好密封、防水及排水處理,以免發生滲漏現象。陽臺護欄封裝材料主要有鋁合金和塑鋼型材兩種,鋁合金是目前採用較多的裝飾材料,產品品質及施工工藝都比較成熟,塑鋼型材是近幾年來新興的裝飾材料,配合雙層玻璃製成的護欄,效果會大幅度提升。陽臺護欄在裝修安裝時,需要注意所使用的鋼管搭設高度不得小於1000mm;若防護欄杆長度大於2000mm,護欄應加設立柱;立杆間距為2000mm,四周均應設剪刀撐;四周設置1000mm高度防護欄杆。陽臺護欄裝修要求平整堅實,四周設置散水及排水溝,若設有棚頂可設置雙層防護棚;裝修搭建完成後,需要注意清潔整理。此外,需要根據人體重心穩定及心理要求,應隨建築高度增高而增高;對於中高層、高層住宅及寒冷地區住宅陽臺護欄,採用實心欄板防止冷風灌入室內及欄杆縫隙處墜落傷人。

  • 它對建築物內部的能源使用、環境及安全設施進行監控,它的目的是提供一個既安全可靠、節約能源、又舒適的工作或居住環境,同時大大的提高大廈管理的科學性和智慧化水準。樓宇自動化系統設計為集散控制系統,它是將電腦網路及介面技術應用于樓宇自控系統。它通過系統的中央監控管理中心的集中管理和各現場控制器的分散控制實現對建築物內水、暖、電、消防、保安等各類設備綜合監控與管理。管理者可以通過中央監控管理中心上的視覺化的圖形介面對所有設備進行操作、管理、警報等,同時通過網路即時地獲取各種設備運行狀態的報告和運行參數,可以有效的提高管理水準和工作效率。利用電腦網路和介面技術將分散在各個子系統中不同樓層的直接數位控制器連接起來,通過聯網實現各個子系統與中央監控管理級電腦之間及子系統相互之間的資訊通信,達到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系統。而建築設備主要是指為建築服務的、那些提供人們基本生存環境(風、水、電)所需的大量機電設備,如暖通空調設備、照明設備、變配電設備以及給排水設備等,通過實現建築設備自動化控制,以達到合理利用設備,節省能源、節省人力,確保設備安全運行之目的。近年來,隨著科技的飛速發展,樓宇自控也找到了其應用的發展空間,但同時在樓宇自控的設計方面也存在著許多問題。1、對受控物件的工藝要求的瞭解不準確。目前,電氣工程師(或自控工程師)對其他專業受控物件的工藝要求理解上的膚淺,甚至存在認識上的錯誤,而導致BAS運行效果欠佳的事例屢屢發生,其中暖通空調系統占較大比重2、控制原理描述不全面,受控物件控制種類統計不具體。設計圖中見到的控制原理往往是千篇一律,不能根據具體實際工程做到有的放矢。受控物件的種類往往不能簡單的局限於AI、AO、DI、DO四種狀態,尤其是施工圖應反映每種狀態中不同信號特點的電特性,以便控制模組的選配。3、1BMS和BAS以及集成概念模糊。IBMS和BAS應是兩個層次的概念,BAS體現在控制子系統間的網路通訊的互連;IBMS則體現在網路資訊系統的整合,也就是說IBMS體現集成的概念比較準確。一般在設計中比較注重控制子系統間控制功能聯動的描述,這往往被理解稱集成設計,從資訊系統集成來講,設計應以用戶需求為基礎,做運行維護管理業務模型的規劃設計,IBMS與BAS共用管理工作站。4、各系統設計介面不夠周到、清晰。樓宇自控系統作為大樓內的一個重要組成系統,其實現自身的功能設計已經比較成熟和完善,但在系統實施過程中,經常由於系統介面的問題而導致系統的最終功能不夠完善,丟項、甩項等事情經常發生。5、缺乏合理的網路架構規劃設計。

  • 關於裝修色調這個問題,首先您要和設計師溝通好。您的基本需求是什麼,然後讓設計幫您現場量一下房子。按您的個人需求在滿足您個人需求的需求上,幫您做一個適合您的設計方案,適合您的空間色彩搭配。希望能幫到您

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示