變電站防雷接地技術誰清楚??

網友回答
 最佳答案 避雷針距離變壓器的高壓套管是越遠越好; 其實避雷針的接地極,和變壓器所在的變電站接地網並不連接在一起,具體距離需要根據具體情況進行計算確定;但一般而言,接地極和接地網在地下距離應不小於3米,避雷針和變電設備(變壓器)的地上距離應不小於5米。
2016年06月22日 00:00

其實避雷針的接地極,和變壓器所在的變電站接地網並不連接在一起,具體距離需要根據具體情況進行計算確定 謝謝!

2016年06月22日 00:00

論文列舉了現有的按地電阻測量原理及測量技術,總結了各自的優劣點;分析了變電站... 必須考慮到輔助電極的影響。顯然,輔助電極對地網外地面電位的影響與其和接地網的距...

 相關用戶問答
  • 弱電箱(配電箱同類產品:配電櫃、箱式變電站)指用於通信、智慧控制等用途的箱式設備,裡面的電壓不超過36V安全電壓。強電箱指箱內有可以對人身造成極大危險的電壓或電流,它是個籠統的概念,包括面很廣,而配電箱通常是指給一個用電單位或個體配備一個主電源。配電箱裡面的電壓通常為380/220V,用於電能配送,下面可帶照明燈、風機、水泵等各種電氣設備。民宅入戶的開關箱就是配電箱的一種。

  • 防雷裝置的設計實行審核制度。縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內的防雷裝置的設計審核。符合要求的,由負責審核的氣象主管機構出具核准檔;不符合要求的,負責審核的氣象主管機構提出整改要求,退回申請單位修改後重新申請設計審核。未經審核或者未取得核准檔的設計方案,不得交付施工。防雷工程的施工單位應當按照審核同意的設計方案進行施工,並接受當地氣象主管機構監督管理。在施工中變更和修改設計方案的,應當按照原申請程式重新申請審核。防雷裝置實行竣工驗收制度。縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內的防雷裝置的竣工驗收。另外,一棟高層建築不能只考量防雷接地系統,應按照國家相關現行標準如;《建築物防雷設計規範》GB50057-2010等進行綜合防雷設計與施工。實際上報的圖紙和有關資料應當依照當地相關總部門的要求進行報審。開工同時由出具檢測報告的防雷裝置檢測機構按照建築工程的進度進行分段檢測。特別要對隱蔽工程進行逐項檢測,並對檢測結果負責。檢測報告作為竣工驗收的技術依據。

  • 依據GB50057-94(2000版)《建築物防雷設計規範》第三章、建築物的防雷措施;第二節、第一類防雷建築物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大於10Ω。第三節、第二類防雷建築物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小於10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、資訊系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建築物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。本規範第.2.0.3條四、五、六款所規定的建築物,引人、引出該建築物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建築物約25m處接地一次,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。第四節、第三類防雷建築物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的衝擊接地電阻不宜大於30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不宜大於30Ω。

  • 具體做法比較繁雜 簡單給你列幾個方面: 1、遮罩:可以利用建築物本身鋼筋網 也可以使用鋼絲網包裹機房 或者簡單點金屬門窗都連接好做好接地 2、等電位:一般在機房用扁鋼做一圈等電位,並多做幾個接地點,機房內設備都需要連接到等電位上。 3、接地:這個簡單,利用建築物本身接地就好。 4、SPD:在電源和信號線路上安裝相應的電源SPD和信號SPD.

  • 您好,希望我的回答對你有幫助。聯合接地是指在一個整體的建築物(或某個固定區域)內將所有的包括防雷接地、電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以等共用一組接地系統,通過接地線連接形成一個統一的共用接地網。