首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 機房防雷接地的做法?
問題 【施工工藝】  【歸檔】14年04月29日

機房防雷接地的做法?

問題描述 求這塊的施工方案,拜託各位師傅了
網友回答
 最佳答案 具體做法比較繁雜 簡單給你列幾個方面: 1、遮罩:可以利用建築物本身鋼筋網 也可以使用鋼絲網包裹機房 或者簡單點金屬門窗都連接好做好接地 2、等電位:一般在機房用扁鋼做一圈等電位,並多做幾個接地點,機房內設備都需要連接到等電位上。 3、接地:這個簡單,利用建築物本身接地就好。 4、SPD:在電源和信號線路上安裝相應的電源SPD和信號SPD.
2014年05月03日 00:00

1、機房採取全遮罩方式建設 2、防靜電地板下面的金屬骨架進行可靠的等電位連接後與防雷接地系統可靠連接。 3、電源部分的鎧裝電纜在入口處進行外科接地。 4、所有電源、信號線路都套金屬管埋地接入機房,金屬管進行可靠接地。 5、電源、信號部分分別安裝3級以上的SPD 採用法拉第接地網(全部焊接),接地極不允許有接頭全部採用焊接工藝,接地極最少在三個以上,每一個接地極的接地電阻小於5歐姆。 6根據經驗提一個個人小小建議:電源線路最好安裝一個“隔離變壓器”,效果可能好過SPD。

2014年04月29日 00:00

1、機房採取全遮罩方式建設 2、防靜電地板下面的金屬骨架進行可靠的等電位連接後與防雷接地系統可靠連接。 3、電源部分的鎧裝電纜在入口處進行外科接地。 4、所有電源、信號線路都套金屬管埋地接入機房,金屬管進行可靠接地。 5、電源、信號部分分別安裝3級以上的SPD 6、最後,根據經驗提一個個人小小建議:電源線路最好安裝一個“隔離變壓器”,效果可能好過SPD。

2014年04月29日 00:00

機房一般都是有強電和弱點,即使是弱點機房也是一樣。 首先根據實際情況,在你的電源總進線處安裝浪湧保護器(避雷器),有插板的地方安裝電源精密保護器;其次在你的信號傳輸線路上安裝相對應的浪湧保護器(避雷器),如果信號傳輸時光纖傳輸的哲理就不用考慮;最後,一般機房都是比較重要,而其弱點設備應該會較多,有弱點設備和信號傳輸就存在電磁干擾的情況,還應該在機房裡面做相應的均壓保護設施(防電磁干擾)。 大體的思路就是這樣,但如果真的要做此工程的話,還是建議找有資質的相關專業部門來處理,結合你單位的實際情況,說直接就是看你的經濟允許的範圍,而做出相應的設計處理方案。

2014年04月29日 00:00

採用法拉第接地網(全部焊接),接地極不允許有接頭全部採用焊接工藝,接地極最少在三個以上,每一個接地極的接地電阻小於5歐姆。

2014年04月29日 00:00

機房防雷是一個系統的工程,機房防雷接地最好是做好等電位連接,一般在機房用扁鋼做一圈等電位,並多做幾個接地點,機房內設備都需要連接到等電位上。同時,您也可以利用建築物本身鋼筋網,也可以使用鋼絲網包裹機房,或者簡單點金屬門窗都連接好做好接地。。

2014年04月29日 00:00

1、機房採取全遮罩方式建設 2、防靜電地板下面的金屬骨架進行可靠的等電位連接後與防雷接地系統可靠連接。 3、電源部分的鎧裝電纜在入口處進行外科接地。 4、所有電源、信號線路都套金屬管埋地接入機房,金屬管進行可靠接地。 5、電源、信號部分分別安裝3級以上的SPD

 相關用戶問答
  • 您好,按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 你好,防雷接地不屬於保護接地,保護接地是指將電氣裝置正常情況下不帶電的金屬部分與接地裝置連接起來,以防止該部分在故障情況下突然帶電而造成對人體的傷害。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。所以說防雷接地就是防雷接地,但現在提倡等電位連接,所以在防雷接地最終會和其它接地連接在一起(如工作接地、保護接地等等)

  • 你好,防雷接地標準如下:國家標準:《建築物防雷設計規範》“GB50057—2010”國家標準:《建築物電子資訊系統防雷技術規範》“GB50343—2012”國家標準:《複合接地極技術條件》“GB/T21698—2008”國家標準:《交流電氣裝置的接地設計規範》“GB50065-2011”國家標準:《高壓輸電設備的絕緣配合,高電壓試驗技術》“GB311.1~311.6-83”國家標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》“GB50169-2006”國家標準:《建築物施工現場共用電安全規範》“GB50194-93”國家標準:《建築工程施工品質驗收統一標準》“GB50300-2001”行業標準:《建築施工安全檢查標準》“JGJ59-99”行業標準:《交流電氣裝置的接地》“DL/T621-1997”行業標準:《交流電氣裝置的過電壓和絕緣配合》“DL/T620”行業標準:《接地裝置工頻特性參數的測量導則》“DL475-2006”行業標準:《電業安全工作規程》(DL408-91)建設部圖集:《建築物防雷設施安裝》“99(03)D501-1”建設部圖集:《等電位聯接安裝》“02D501-2”建設部圖集:《接地裝置安裝》“03D501-4”

  • 屋面防雷接地做法:1、防雷接地完全可以利用建築基礎裡的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,並利用房屋柱子裡的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。2、很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建築基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建築物本身基礎做接地體差很多。注意事項:1、將基礎鋼筋進行良好的電氣貫通,至少保證週邊一圈是貫通的,跨接的材料推薦使用12MM的圓鋼,焊接長度150MM左右。2、引下線平均間距要小於25米,如果房子不大,四角分別有一根引下線就好。3、每一處引下線推薦使用2根16MM的鋼筋或者4根14MM的鋼筋。一定保證引下線將接地體和屋面避雷裝置連結到一體。

  • 戶內接地防雷母線:對於民用建築而言,戶內接地母線一般用於高低壓配電間或發電機房內。供設備接地用。戶外接地防雷母線:主要是水準人工接地體。按照自然沿米來計算的。每個防雷工程中不一定都有戶內接地母線和戶外。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示