春蘭 KFR-70LW/BDS加氟量是多少?

問題描述 我想知道春蘭 KFR-70LW/BDS加氟量是多少的呢?一般的空調又是加多少的啊?
網友回答
 最佳答案 按正常的空間來算應該加1000克淨重。空調加氟利昂太多的話壓力會太高,進而影響製冷效果,加上每台壓縮機的功率有所不同,每台壓縮機與膨脹閥的配合也略有不同,所以建議先加800克,根據效果好壞和壓力高低決定是否再加。 一般來說空調加氟製冷劑的充注量在明書上有非常準確的數字,比如,560克,780克等等,有些在罐子上顯眼的地方有告示,包刮是用什麼製冷劑、使用量、注意事項等等。
2016年01月05日 00:00

加到4.5Par也會足夠,加到6.5Par也會足夠。空調的壓力跟室內室外環境溫度有很大關係,和其它也有很大關係,比如電壓,冷凝器等。一般壓力只能作為一個參考值,一樓說的是通俗的說法,其實也就是添加冷媒到保證回氣有一定的過冷,滿足壓縮機冷卻需要。你也可以自己用手感覺一下,如果回氣管發涼,應該不缺的。否則最好找個專業人員檢查一下。一般要根據電流,壓力,溫度才能正確判斷出冷媒是否足夠。

2016年01月05日 00:00

一般情況空調的製冷效果良好就沒有必要加氟,加多了反而會影響製冷效果,而且會增加壓縮機的工作負荷,甚至會造成壓縮機的損壞。不過不知道的情況下,你可以選個中間數沖,比如900左右,不多不少。

 相關用戶問答
  • 春蘭KFR-40、50、70、100、140LW/BdS顯示內容故障原因E1室內外通訊故障(GND與CMM之間電壓在6-7V上下擺動)E2壓縮機過電流E3電源電壓異常E4製冷系統壓力過高保護,RT5感測器異常E5室外環溫過低保護E6過冷保護(製冷狀態)RT2異常E7RTI、RT2、RT3溫度感測器開路E8RTI、RT2、RT3溫度感測器短路春蘭FR-180、260/S風管機顯示代碼故障原因E0系統高壓保護E1二次防凍結保護E2室內溫度感測器開路或短路E3室內管溫度感測器開路或短路E4室外管溫度感測器開路或短路E5通迅故障E6電源相序保護E7過電流保護E8卸荷保護E9低電壓保護春蘭RF-28W/AS10匹櫃式空調器故障代碼顯示內容故障原因電源,過欠壓燈亮表示三相電源正常電源,過欠壓燈閃電源電壓過低或過高(187-245V)異常除霜,缺相燈亮表示空調正常除霜運行除霜,缺相燈閃三相電源缺相(檢查信號線H與LP)延時,超載燈亮表示空調正在三分鐘延時延時,超載燈閃熱保護K與壓控器斷開(檢查信號線B)春蘭KFR-50、70LW/BP變頻櫃式顯示內容故障現象E0室內外通信失敗或信號線斷E1室外溫度傳感器異常E2壓縮機超載保護E3過電流保護E4IPM變頻功率模組保護E5室外管溫過高保護E6壓縮機排氣溫度保護E7電源電壓過高保護(50型無)E8室外溫度感測器異常(50型無)E9室內管溫感測器異常春蘭KFR14LW顯示代碼故障原因E1室內外通訊失敗或信號線斷E2壓縮機缺相或過電流保護E3電源電壓過高或過低保護E4製冷系統壓力過高保護E5室外溫度過低保護E6室內蒸發器溫度過低保護春蘭KFR-32GW/BP顯示內容故障原因0001室內溫度感測器開路或短路0010室外通訊故障0011室內風機過熱保護0100室外溫度感測器異常0101室外冷凝器溫度過高保護0110壓縮機排器溫度過高保護0111室外控制板與變頻通訊故障1000電源欠壓保護

  • 志高 KFR-72LW/BBP136+N3A空調採用行業領先的向量180度直流變頻技術結合智慧膨脹閥的節流功能,極大的提高了製冷制熱效率,實現空調高頻運行的快速製冷制熱,令舒適享受如終如一。 當您開啟睡眠模式後,志高(CHIGO) KFR-72LW/BBP136+N3A自然醒生態睡眠技術將智慧調節空調運行頻率,保持符合人體睡眠曲線的室內溫度,讓您一覺睡到自然醒。 志高(CHIGO) KFR-72LW/BBP136+N3A製冷除濕停止之後系統將延遲三十秒停機,吹幹蒸汽積水,有效防止細菌滋生,同時,其便捷的智慧清潔健待機狀態下,巧用冷凝水一鍵清潔蒸發器塵埃,六分鐘即可完成。

  • 我身為一個空調銷售者來說說話:選購空調的主要點是製冷效果和節能性, 就整體品質來說,美的壓縮機採用的是進口名牌壓縮機,製冷更快,節能性好, 壽命更長。其它的協助工具並不重要,美的空調在這兩點上表現的非常不錯

  • 一、 顯示P1是是由於空調供電電壓過高或者過低導致空調報故障。故障在室外電控、PFC模組、變頻模組。二、檢修步驟:1、查故障代碼確定此機顯示P1是電壓過高或過低保護。上門測量使用者電源電壓,待機狀態為225V,滿足變頻空調運行要求。2、用萬用表檢測室外機L、N接線端子,室內主機板有225V電壓輸出,當測量模組P、N直流300V輸入端時發現直流母線電壓不穩定,經監測模組P、N電壓反復的由300V慢慢下降,當降到低於113V時,整機報P1電壓過高或過低保護,最後模組P、N電壓為0V。過幾分鐘後,模組P、N又有300V直流輸入電壓。3、根據此現象,初步判定故障點在室外主電源供電線路,經進一步測試發現室外主電源繼電器無吸合,輸入端有220V輸入,輸出端無220V電壓,且旁邊的PTC熱敏電阻發熱嚴重,測量繼電器繞組阻值為無窮大,線圈開路。4、將接在主繼電器的端子接在另外一端,機器運行穩定,製冷效果很好,當恢復此繼電器接線端子為正常安裝狀態試機時,故障再現,故確定故障點是外機電控板上的主繼電器不良。

  • 你可以根據空調的參數來算的。一般是按照空調的額定製冷功率和制熱功率來算的。你這款的額定製冷功率是2420(440--3350)瓦,大概製冷時是每小時耗電量在0.44-3.35度之間,平均可能也要2.4度吧。變頻的很難精確算的,大概估算就是了。PS:1度=1千瓦每時。不用電加熱:制熱功率:2850(450-3600)W 用電加熱:制熱功率:2850(450-3600)W+電輔加熱功率:2100W 這就是每小時的用電量啊。那不好說,看氣溫,密封和保溫情況的。強力不停的製冷,一小時就要一度以上。