您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 室外走線架安裝規範有哪些?有沒有人清楚?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年12月02日

室外走線架安裝規範有哪些?有沒有人清楚?

網友回答
 最佳答案 走線架安裝有哪些規範:(一)作業條件1、技術準備:審閱設計圖紙,現場勘查電氣設備的安裝位置和電纜橋架安裝的路由;電纜橋架途徑;建築結構類型;預埋件和預留孔洞的位置、尺寸。2、編制施工方案:根據閱圖和勘察記錄,選定電纜橋架在不同建築結構路段的安裝形式;根據合同工期和施工人員組成確定施工組織。確定施工方案時應遵循如下規定:(1)電纜橋架應盡可能在將築物、構築物(如牆柱梁、樓板等)上安裝。(2)電纜橋架的總平面佈置應做到距離最短有滿足施工安裝、電纜敷設的要求。(3)梯架或有孔託盤水準敷設時距地面高度不低於2.5m;線槽、無孔託盤局地高度不低於2.2m。但敷設在電氣專用房間(如配電室、電汽豎井、技術層)內除外。(4)橋架垂直敷設時,在距第1.8m以下部分應加金屬蓋保護,但敷設在電氣裝用房間內是可除外。(5)電纜橋架多層敷設時其層間距離一般為:①橋架上佈局頂板或其他障礙物不應小於0.3m。②電力電纜橋架間距不應小於0.3m。③控制電纜橋架間不應小於0.2m。④弱點及電纜橋架與電力電纜橋架間不應小於0.5m,如有遮罩蓋板可減至0.3m。(6)下列不同電壓不同用途的電纜除因條件限制只能安裝在同一橋架上並採用隔板隔開外,均不應敷設在同一橋架上。①1kv以上和1kv以下的電纜。②強電、弱點、控制電纜③應急照明燈和其他照明電纜④向一級負荷供電的雙路電源電纜(7)幾組電纜在同一高度敷設時,各相鄰電纜橋架間應考慮維護、檢修的需要,一般不宜小於0.6m。(8)電纜橋架水準敷設時,支承跨距一般為1.5—3m,垂直敷設時,固定點間距不大於2m。橋架彎曲半徑不小於300mm時,應在距彎曲段與直線段間合處300—600mm的直線段側設一個支撐,當彎曲半徑大於300mm時,還應在彎曲段中部增設一個支吊架。在進出箱、櫃和變形縫及丁字接頭的三端500mm內設支撐。(9)電纜橋架可採用脹管螺栓或預埋鐵件上焊接的方法固定。(10)纜橋架在穿過牆及樓板時,應採取防火隔離措施。(11)直線段鋼制電纜橋架超過30m,鋁合金或玻璃鋼制電纜橋架超過15m時,應有伸縮節,其連接宜採用伸縮連接板。電纜橋架跨越建築物伸縮縫處,應設置伸縮縫或伸縮板。(12)電纜橋架不宜敷設在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體和管道下方,否則應採取防腐隔熱措施,(13)電纜敷設線上槽內,但在梯架或託盤(指完全封閉)內,不應直接敷設導線,(14)室內電纜託盤、梯架不應採用具有黃麻或其它易燃材料外護層的電纜,否則在室內及電纜溝、隧道、豎井內側有麻護層的電纜,應剝除麻護層,並對鎧裝加以防腐處理,(15)電纜在橋架內的填充率,電力電纜不應大於40﹪,控制電纜不應大於50﹪。(16)電纜或導線在橋架內不應由接頭,接頭應設置在接線箱內。
2016年12月02日 00:00

你好,很高為你解答據我所知,空調外機安裝的要求有:室外組安裝的理想位置是北牆或東牆,那裡受太陽的直射少;如果一定要裝在南牆或西牆,最好有遮陽的物體。保證室外機的空氣正常流通。室外機組周圍無障礙物,以保持良好的散熱效果。冷凝器的背面和側面應距障礙物20cm以上,正面應距障礙物40cm以上。室外機組安裝於堅固的牆面或陽臺地板上,以減少振動。機組應盡可能靠近室內機組,減少管道阻力和氟里昂損失。空調安裝架的承重能力應不低於空調機組自重的4倍,承重能力至少不低於180公斤。安裝架和安裝面之間應該連接牢固、穩定可靠。使用膨脹螺栓固定,鋼制安裝架應經過防銹處理。空調外機的安裝高度應低於內機的高度,以保證潤滑油能夠流回壓縮機潤滑。如特殊情況需要安裝在高於內機的位置,必須設置回油彎。希望我的回答能幫助你。

2016年12月02日 00:00

施工細則:一、確定點位 1 、點位確定的依據:根據家庭佈線設計圖紙,結合牆上的點位示意圖 ,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2 、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致, 背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。若有多個暗 盒 在一起,暗盒之間的距離至少為 10mm 。二、 開槽 1 、確定開槽路線:根據以下原則: ① 路線最短原則; ② 不破壞原有強電原則; ③ 不破壞防水原則。 2 、確定開槽寬度:根據信號線的多少確定 PVC 管的多少,進而確定 槽的寬度。 3 、確定開槽深度:若選用 16mm 的 PVC 管,則開槽深度為 20mm ;若選用 20mm 的 PVC 管,則開槽深度為 25mm 。 4 、線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻。 5 、線槽的測量:暗盒、槽獨立計算,所有線槽按開槽起點到線槽終點 測量,線槽寬度如果放兩根以上的管,應按兩倍以上來計算長度。三、 佈線 1 、確定線纜通暢: ① 網線、電話線的測試:分別做水晶頭,用網路測試儀測試通斷; ② 有線電視線、音視頻線、音響線的測試:分別用萬用表測試通斷; ③ 其他線纜:用相應專業儀錶測試通斷。 2 、確定各點位用線長度: ① 測量出配線箱槽到各點位端的長度; ② 加上各點位及配線箱槽處的冗余線長度:各點位出口處線的長度為 200mm - 300mm 。 3 、確定標籤:將各類線纜按一定長度剪斷後線上的兩端分別貼上標籤 ,並注明:弱電種類-房間-序號。 4 、確定管內線數:管內線的橫截面積不得超過管橫截面積的 80% 。四、 封槽 1 、固定暗盒:除廚房、衛生間暗盒要凸出牆面 20mm 外,其他暗盒 與牆面要求齊平。幾個暗盒在一起時要求在同一水平線上。 2 、固定 PVC 管: ① 地面 PVC 管要求每間隔 一米 必須固定; ② 槽 PVC 管要求每間隔 兩米 必須固定; ③ 牆槽 PVC 管要求每間隔 一米 必須固定。 3 、封槽:封槽後的牆面、地面不得高於所在平面。 4 、清掃施工現場:封槽結束後,清運垃圾,打掃施工現場。

2016年12月02日 00:00

控制櫃走線槽價格一般在30元在右一米,控制櫃走線槽和走線架配合使用,安裝方式很多鐘,根據機房佈線的需要,可以在走線架正上方,也可以在走線架正下方,也可以在走線架的側上方或側下方。

 相關用戶問答
  • 題主好,打電視牆線槽時要挖一個正方的洞原因:把液晶電視掛牆上,是一定要在牆上打洞的,而不是在電視機上面打洞。在牆上打四個洞,是為了按電視機的掛架,掛架安好了,把液晶電視掛上就行了。假如想不用打洞就按電視座,放在電視桌子上。再一個就是用電視支架,是直接戳在地上的,帶有滑輪,移動十分方便。

  • 一、井道位置和空間設置。由於這點決定電梯空間和開門尺寸。通常用開門寬度反推井道寬度,用頂層高度反推轎廂高度。載重量推薦3—4人,400KG,轎廂內尺寸0.8~1.2平方米。二、款式風格的確定。通常來說,密閉井道要密閉轎廂,觀光井道要配觀光轎廂,也就是不同的井道搭配不同的風格,當然也有的可以選取三面觀光或局部觀光風格。三、功能和安全措施。由於家用別墅電梯的使用者通常都比較缺乏電梯專業知識,沒有專門電梯使用服務人員,針對安全性更不能降低,要按照客梯標準進行配置。

  • 應急照明燈具安裝規範要求:1、應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電;或者是獨立于正常電源的柴油發電機組供電;或由蓄電池櫃供電或選用自帶電源型應急燈具。2、應急照明在正常電源斷電後,電源轉換時間為:疏散照明≤15s;備用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。3、疏散照明由安全出口標誌燈和疏散標誌燈組成。安全出口標誌燈距地高度不低於2m,且安裝在疏散出口和樓梯口裡側的上方。4、疏散標誌燈安裝在安全出口的頂部,樓梯間、疏散走道及其轉角處應安裝在1m以下的牆面上。不易安裝的部位可安裝在上部。疏散通道上的標誌燈間距不大於20m(人防工程不大於10m)。5、疏散標誌燈的設置,不影響正常通行,且不在其周圍設置容易混同疏散標誌燈的其他標誌牌等。6、應急照明燈具、運行中溫度大於60℃的燈具,當靠近可燃物時,採取隔熱、散熱等防火措施。當採用白熾燈、鹵鎢燈等光源時,不直接安裝在可燃裝修材料或可燃物件上。7、應急照明線路在每個防火分區有獨立的應急照明回路穿越不同防火分區的線路有防火隔堵措施。8、疏散照明線路採用耐火電線、電纜,穿管明敷或在非燃燒體內穿剛性導管暗敷,暗敷保護層厚度不小於30mm。電線採用額定電壓不低於750V的銅芯絕緣電線。

  • 1、玻鎂複合板風管,採用難燃B1級聚苯乙烯泡沫板保溫,泡沫板兩邊複合玻璃纖維增強氯氧鎂水泥。2、聚氨酯鋁箔複合風管,採用難燃B1級聚氨酯泡沫板保溫,泡沫板兩邊複合鋁箔。3、酚醛鋁箔複合風管,採用難燃B1級酚醛泡沫板保溫,泡沫板兩邊複合鋁箔。4、彩鋼板保溫複合風管,採用難燃B1級聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板兩邊複合彩鋼板。

  • 筒燈安裝要求:筒燈最適合安裝在天花板上。 一般筒燈所用的燈泡為節能燈泡,所謂的筒燈都是節能燈。對於節能燈的安裝來說,想要知道室內筒燈的安裝間距,還需要根據所使用的環境與所起的作用來進行相應的調整。 筒燈的安裝標準間距,說到到筒燈間距的標準,倒是沒有特定的規定。合適的間距距離在1米到2米之間,或者可以更遠。

地圖 隱私 臉書 聯繫