問題 【施工工藝】  【歸檔】15年08月13日

請教溫控器與380v交流接觸器怎樣接線(大家最...

問題描述 剛接觸電工這個職業,有很多不明白的地方,請問溫控器與380v交流接觸器怎樣接線?
網友回答
 最佳答案 交流接觸器市面上比較多,線包供電電壓有380VAC,也有220VAC的,你只需要考慮溫控箱的功耗是多少,算出工作電流值,選一個交流接觸器的觸點過流量符合要求的就行了。接法:把線包的兩個接線柱接在所需的380V或220V上,主觸頭的輸入端接外電(引入的交流電),主觸頭的輸出端接你的溫控箱輸入端。就OK了。即線圈電壓有交流220V的和380V的,用220V是一根(A2)接零線,一根接火線(A1控制線),380V是兩根火線,一根不經過控制直接接在A2,另一根經過控制再接A1
2015年08月13日 00:00

接觸器二次線控制電磁線圈與溫控器的常閉點串聯,構成回路即可。

2015年08月13日 00:00

時間控制器接交流接觸器的線圈就可以了。

 相關用戶問答
  • 普通電暖器通常採取對自身進行控制的方式,使用機械開關人為調整自身的功率和工作溫度。高檔一些的產品還有定時開關的功能。但總的來說,控制方式簡單,智慧程度低,不能針對環境的變化進行自動調節。 電採暖散熱器的控制系統控制的物件則是室內溫度,也就是能針對環境溫度的變化自動進行調整。健坤公司的各系列產品全部採用電腦程式設計智慧控制系統,可根據使用者的生活規律和溫度偏好事先進行電腦程式輸入,“一經設定、一冬無憂”,在保證用戶獲得最大舒適度的同時,實現了“行為節能”的目的。

  • 你好,先觀察是外置探頭還是內置。 1. 上進火線接L出火線也就是控制線接H兩個零線接N 2. 如果溫控器上面沒N的話,零線並到一塊就可以了。希望我的回答能幫助到您。

  • 隔離變壓器屬於安全電源,一般用來機器維修保養用起保護、防雷、濾波作用。 隔離變壓器是一種1/1的變壓器。初級單相220V,次級也是單相220V。或初級三相380V,次級也是三相380V。首先通常我們用的交流電源電壓一根線和大地相連,另一根線與大地之間有220V的電位差。人接觸會產生觸電。而隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全。其次還有隔離變壓器的輸出端跟輸入端是完全“斷路”隔離的,這樣就有效的對變壓器的輸入端(電網供給的電源電壓)起到了一個良好的過濾的作用。從而給用電設備提供了純淨的電源電壓。

  • 1、在無法計算出補償容量時,可按變壓器容量的10%~30%計算補償容量。2、由於電容在投切時有湧流(最大時可達額定電流的200倍),接觸器須用電容專用接觸器,如CJ19等,將投切湧流限制在20倍以內。一般電容接觸器均標明可控制電容量,如CJ19-32可與18kVAR電容配套。3、按GB50227,熱繼電器整值為1.35,但目前國際上有不少廠家均不配置熱繼,只用熔斷器+接觸器+電容。4、普通電機要按電機電流選取熱繼電器,一般按0.95~1.05倍額定電流選取。另:高壓電容超載保護一般按1.35整定(根據《並聯電容器》GBJ3983—83和IEC標準規定,在過電壓和諧波的共同作用下,電容器應能在有效值為1.3倍額定電流的穩定過電流下運行。如果考慮電容器最大正偏差,則過電流允許達到1.43倍額定電流,但在製造廠供應成批產品的總容量誤差達不到+10%,故可不用1.43倍電容器組額定電流作為選擇載流導體的依據。當有諧波源超過諧波規定時,應裝串聯電抗器來限制諧波。由於國產油浸鐵芯串聯電抗器的最大允許工作電流為其額定電流的1.35倍,所以綜合考慮,選擇1.35倍作為選擇依據),對於低壓電容器組,也可按1985年機械工業部電工局批准的《低壓無功功率補償裝置》(企業標準)所規定的標準1.5倍選擇。

  • 你好要看你怎麼走線,具體你問一下裝修公司的水電工。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示