請問熱繼電器與接觸器怎樣選型?

網友回答
 最佳答案 1、在無法計算出補償容量時,可按變壓器容量的10%~30%計算補償容量。2、由於電容在投切時有湧流(最大時可達額定電流的200倍),接觸器須用電容專用接觸器,如CJ19等,將投切湧流限制在20倍以內。一般電容接觸器均標明可控制電容量,如CJ19-32可與18kVAR電容配套。3、按GB50227,熱繼電器整值為1.35,但目前國際上有不少廠家均不配置熱繼,只用熔斷器+接觸器+電容。4、普通電機要按電機電流選取熱繼電器,一般按0.95~1.05倍額定電流選取。另:高壓電容超載保護一般按1.35整定(根據《並聯電容器》GBJ3983—83和IEC標準規定,在過電壓和諧波的共同作用下,電容器應能在有效值為1.3倍額定電流的穩定過電流下運行。如果考慮電容器最大正偏差,則過電流允許達到1.43倍額定電流,但在製造廠供應成批產品的總容量誤差達不到+10%,故可不用1.43倍電容器組額定電流作為選擇載流導體的依據。當有諧波源超過諧波規定時,應裝串聯電抗器來限制諧波。由於國產油浸鐵芯串聯電抗器的最大允許工作電流為其額定電流的1.35倍,所以綜合考慮,選擇1.35倍作為選擇依據),對於低壓電容器組,也可按1985年機械工業部電工局批准的《低壓無功功率補償裝置》(企業標準)所規定的標準1.5倍選擇。
 相關用戶問答
  • 交流接觸器接線圖顯示的是電動機正反轉控制接線圖,而且是採用按鈕加接觸器輔助觸電的雙重互鎖,帶自保持的控制方式,控制回路電壓為線電壓。因為通常熱繼電器動作都是由於主回路電流長時間過大,使得繼電器內雙金屬片溫度達到動作值後保護動作而切斷主回路,達到保護電動機以及接觸器的目的。那就在遠方再設置一套用來控制正反轉的啟動按鈕與圖中對應的SB1 SB2並聯,停止按鈕和SB3串聯就行了。

  • 交流接觸器市面上比較多,線包供電電壓有380VAC,也有220VAC的,你只需要考慮溫控箱的功耗是多少,算出工作電流值,選一個交流接觸器的觸點過流量符合要求的就行了。接法:把線包的兩個接線柱接在所需的380V或220V上,主觸頭的輸入端接外電(引入的交流電),主觸頭的輸出端接你的溫控箱輸入端。就OK了。即線圈電壓有交流220V的和380V的,用220V是一根(A2)接零線,一根接火線(A1控制線),380V是兩根火線,一根不經過控制直接接在A2,另一根經過控制再接A1

  • 我對這個還是有一定的瞭解的,我這裡就給你簡單的介紹下。熱繼電器的工作原理是由流入熱元件的電流產生熱量,使有不同膨脹係數的雙金屬片發生形變,當形變達到一定距離時,就推動連杆動作,使控制電路斷開,從而使接觸器失電,主電路斷開,實現電動機的超載保護。繼電器作為電動機的超載保護元件,以其體積小,結構簡單、成本低等優點在生產中得到了廣泛應用。關於熱繼電器的工作原理是就說這麼多了,如果覺得對你有所幫助,請關注一下作者,並給個拇指哦。

  • 施耐德熱繼電器類型有兩種:n系列是在D2系列接觸器發展的過來的經濟型接觸器,說白了就是所說的適合穩定場合oem類客戶應用的便宜的接觸起以剛才型號為例名廠為lc1d09**m7n 其配套的熱繼電器為LR2D13**N但是此系列停產型號改為LRD**KN. LRD**KN可以插接在老的d2系列接觸器上面,但是相當於一個經濟型的熱繼電器插接在標準型的接觸器上並不推薦這樣使用。 而tesys d 系列的熱繼為LRD**C. 如果把c去掉的話就是進口的產品。 最終現在的產品線搭配為(僅以部分型號作為例子 型號 接觸器 熱繼電器 c型 LC1D09M7C LRD**C N型 LC1D09**M7N LRD**KN TESYS D(進口)LC1D09M7 LRD** 其中c和tesys d是可以混用的

