風冷模組式冷熱水機組使用者需求怎麼寫

問題描述 風冷模組式冷熱水機組使用者需求怎麼寫?中央空調模組式風冷冷熱水機最下面一層無熱風,這是為什麼?
網友回答
 最佳答案 直接使用就可以了,兩個原因造成的1、就是你說的排氣不足。主管和樓層平層管是一定要設自動排氣閥的。如果不方便加那就麻煩點把一樓每層盤管自動排氣閥全部挨個打開直到全部流水為止。2、主機水泵前後閥門有問題或者管道被堵。有些用球閥的手柄是打開了但裡面還是沒開完,我估計應該是這個原因以前我遇到過。或者主管某個地方被啥東西卡住了,造成系統水流量不足,這個麻煩點,主要注意下止回閥篩檢程式附近。
2015年11月13日 00:00

使用者不需要寫什麼啊。使用就可以啊

2015年11月13日 00:00

有可能焊接完畢管道沒進行焊渣清洗在就施工過程中人為所以才造成迴圈不暢