首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 垂直接地體的作用是什麼?有人比較瞭解這個啊請告訴我?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年07月01日

垂直接地體的作用是什麼?有人比較瞭解這個啊請告訴我?

網友回答
 最佳答案 1、接地幹線與接地體的連接,應盡可能採用電焊焊接,連接處應加裝鑲塊,以增加焊接面積。安裝時,螺釘必須擰緊,一般宜高壓接地線用直徑12mm或16mm的螺釘,並需經鍍鋅防銹處理;接觸面應保持平整,不可有縫隙。連接處應置於便於檢查和維修的地方,如果埋入地下,應在地面標明位置。公用配電變壓器的接地幹線與接地體的連接點,一般都埋入地面以下100~200mm深處。 2、從接地體或從接地體幹線上引出的接地線應明敷,不可穿管敷設或埋入建築物內,但在穿越樓板或牆壁時,應穿管加以保護;接地幹線應支援牢固,並塗黃綠色或黑色;採用多股電線作接地線時,連接應採用接線耳(銅接頭),不可把線頭直接彎壓接在螺釘上,在有振動的地方,要加彈簧墊圈。接地幹線與接地體的連接方法1一接地體連接幹線2一導線3一接線耳4一接地體5一接地幹線扁鋼寬度的2倍。 3、多極接地或接地網各接地體之間的連接幹線,如果需要提供接地線,就要安裝在地溝中,如圖1—62所示。溝上要覆有溝蓋,溝蓋應與地面齊平,接地體連接幹線在採用寬面垂直安裝時,應預先鑽好接線用的通孔,並在連接處預先鍍錫,便於引接高壓接地線。
2016年07月01日 00:00

一、防雷接地的一般組成(1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等;(2)接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。它的作用是把雷電接受裝置上的雷電流傳遞到接地裝置上,接地線一般採用圓鋼或扁鋼組成;(3)接地體:包括接地裝置和裝置周圍的土壤或混凝土,作用是把雷擊電流有效地泄入大地,現在常用的接地裝置有水準接地極、垂直接地極、延長接地極和基礎接地極。二、避雷網安裝定額問題(1)沿混凝土塊敷設查看更多答案>>

2016年07月01日 00:00

地線的作用: 一、地線的作用是把有可能帶電金屬殼上的電引到大地中,以免人觸到發生觸電事故。 二、不接地,一旦設備發生漏電現象,人一旦碰到帶電體,就有可能發生觸電事故。接地線可以把洩露的電流分導到地面,避免觸電。 三、接地線主要是為了防止漏電傷人,對機器的本身到沒有什麼影響 以上三點便是地線在家庭電路中的作用,而在實際運用中,沒有接地線會影響電力系統的安全運行,所以地線的作用在每個家庭電路中是非常重要的。

 相關用戶問答
  • 1.雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。2.引下線:用於將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。3.接地線:電氣設備、杆塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。4.接地體(極):埋入土中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水準接地體。5.接地裝置:接地線和接地體的總稱。6.接地網:由垂直和水準接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。7.接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等於接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水準的標誌。

  • PE鋼塑複合管與PE管比較的優點:防腐作用相同的同時,以鋼管作基材的鋼塑複合管承壓超過PE是眾所周知的,而且在相同內徑的管材比較中,內徑200以上的價格鋼塑管比PE低20%--50%,所以PE鋼塑複合管產品口徑越大,投資成本越低。承壓高的價格不到PE的一半價格。

  • 有內牆膩子粉外牆抗裂膩子粉耐水膩子粉找平膩子粉還有高級乳膠漆膩子粉等等(希望能幫到你!望採納!謝謝!)

  • 空氣淨化工程按原理分為亂流潔淨室和層流潔淨室;按應用分為工業淨化工程,生物淨化工程;空氣淨化程是一整套系統,潔淨廠房設計和驗收規範裡就有說明。大致包括潔淨室建築裝飾系統,淨化空調系統,水系統、電系統、氣系統等,對潔淨室內的溫度、濕度、照度、潔淨度、靜電現象進行管控,從而達到特定的工藝要求。

  • 選擇穩壓二極體主要考慮以下參數:1、電壓的穩壓範圍:一般會有一個電壓區間,應該滿足你的要求;2、穩壓電流:穩壓能夠實現的額定電流範圍;3、穩壓管的功率:一般是穩定電壓與流過的額定電流的乘積,大了需要加裝散熱器;4、穩壓管工作頻率:一般穩壓管工作都會有一個上限頻率;5、封裝方式:根據你的使用場合選擇器件封裝方式。