網友回答
 最佳答案 可以,以前的冷卻塔都是開放型冷卻塔,後期運營水費電費都比較高,現在有一種封閉型冷卻塔,後期水費電費運營都下降了。根據冷凝器中的冷卻水溫度確定是否需要開啟冷卻塔和冷卻水泵,假設主機需要進水溫度32度,那麼,檢測到水溫低於25度的時候,停止水塔,由冷卻水泵運行將冷卻水迴圈到水塔的水盤內自然冷卻然後進入主機。當水溫高於25度的時候,冷卻水塔再次開啟。 如果室外溫度很低,則可以另設一台迴圈水泵(或者採用變頻控制),保持主機內水溫和水量能夠滿足主機的需求,則大容量的冷卻水泵和水塔都可以停止以節能。具體設定溫度點、頻率等需要看具體安裝地點的氣象條件和水塔的安裝位置來確定。
2015年11月02日 00:00

沒聽說過冷卻塔做節能的! 只聽說過水泵和主機,江森自控和約克都是這樣做的。

2015年11月02日 00:00

自身節能空間不是很大,因為就不是很費電的設備,電機可以做變頻的。但是如果散熱效果很好,能夠達到更好的冷卻效果,對製冷主機有很好的節能效果。

 相關用戶問答
  • 1、中央空調管道的清洗是首先檢測管道,然後用清洗機器人清洗,吸塵,最後消毒,2、中央空調清洗一般包括冷凍水、冷卻系統清洗除垢、水處理、溴化鋰機組內腔清洗處理、更換新溶液、舊溶液再生3、中央空調風機盤管清洗.結垢物和堵塞物堅硬較難清洗,列管堵塞嚴重,甚至超過管束20%以上、細小管徑的熱交換器(列管直徑在12毫米以下).希望我的回答能幫到您

  • 大家應該都知道空調是我們目前最常用一種生活家電,空調可以分為兩種就是定頻和變頻空調,那麼變頻空調沒抽真空怎麼辦,下面就來瞭解一下: 如果是抽過真空,但是抽的不是非常徹底,那麼是很難判斷。一般抽真空的要求是5PA以下。 一般判斷系統內是否有空氣主要從2方面看:首先是空調的效果不好,但是由於引起空調效果不好的原因很多,因此需要排除後才能確定系統內是否有空氣。其次可以通過測量壓力來看系統內是否有空氣,如果壓力錶的指標在來回震動,那麼證明系統壓力不穩,有空氣,因為空氣和氟利昂在相同的工況下的壓力不同。

  • ①人工清洗膨脹水箱,然後從水箱投加殺菌剝離劑,開冷凍泵迴圈20~40h,作全系統的殺菌滅藻剝離處理。清洗結束時於最低點排放污水,將系統內的汙物、鏽渣排出。②若不能停機,則同時補入新水,待水清後打開冷凍水篩檢程式清除其雜物。補充自來水加滿,開泵迴圈30~40分鐘,即刻放水。如此反復幾次,至排放的水澄清時為止。論文參考,空氣調節。?③從膨脹水箱投加緩蝕劑,開泵迴圈30~60分鐘,正常情況下該藥物在一年內均有防銹緩蝕效果。⑶空調器表面的鋁質翅片之間主要被大量的灰塵、煙灰和各類纖維狀物質堵塞。而鋁質翅片很薄,翅片間隙小,強度很低,稍用力極易變形,尤其對吊頂式空氣處理機及風機盤管空調器的清洗操作難度極大,可以使用氣溶性表面活性劑,在可能的情況下也可使用液體清洗劑壓力沖洗,清洗液通過冷凝盤回收重複利用。

  • 當冷凝水盤位於機組負壓區段時,凝水盤的出水口處必須設置水封,水封的高度應比凝水盤處的負壓(相當於水柱溫度)大50%左右。水封的出口,應與大氣相通。

  • 中央空調耗能蠻大的,大金中央可調還是蠻好的