首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 帶接地刀的隔離開關和單極接地與雙極接地有什麼區別啊?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年07月12日

帶接地刀的隔離開關和單極接地與雙極接地有什麼區別啊?

網友回答
 最佳答案 刀開關分類: 刀開關按照極數可以分為單極刀開關、雙極刀開關和三極刀開關;按照轉換方式可以分為單投式刀開關、雙投式刀開關;按操作方式可分為手柄直接操作式和杠杆式刀開關。 常用的刀開關有HD單投刀開關、HS雙投刀開關、HR熔斷器式刀開關(也稱為刀熔開關)、HK型閘刀開關等。 圖1所示為三極單投式刀開關的電路圖,它可用來接通或分斷電路A,也可作為將電路A與電源隔離之用。圖2為單極雙投式刀開關,它可用來接通或分斷電路A或電路B, 也可將電源向電路A供電轉換到向電路B供電。 刀開關和隔離開關的區別 按照國家的標準術語:刀開關是指帶有刀形動觸頭,在閉合位置與底座上的靜觸頭相楔合的開關。隔離開關則表示在斷開位置上,能滿足對隔離器所規定的隔離要求的一種開關。 通俗說來:刀開關也稱為隔離刀閘,是根據其結構樣式來命名的,刀開關可以當做隔離開關來使用。而隔離開關更像是一個統稱,指代其在電路中所起到的作用, 也就是說電路中的隔離開關可能是刀開關,但也有可能是轉換開關,甚至斷路器。 刀開關主要是用來作為各種設備和供電線路的電源隔離.也可非頻繁的接通和分斷容量不大的低壓供電線路,還有轉換電路的功能,一般通過手動操作和不配保險(不過有些也帶熔斷器)。
2016年07月12日 00:00

你好,注意事項如下: 1)在高壓隔離開關與斷路器距離較遠而採用機械聯鎖有困難時,可將高壓隔離開關的鎖用鑰匙,存放在斷路器處或在該斷路器的控制開關操作把手上,只能在斷路器分閘後,才能將鑰匙取出打開與之相應的隔離開關,避免帶負荷拉閘; 2)在高壓隔離開關操作機構處加裝接地線的機械聯鎖裝置,在接地線末拆除前,隔離開關無法進行合閘操作。 3)檢修時應仔細檢查帶有接地刀的高壓隔離開關,確保主刀片與接地刀的機械聯鎖裝置良好,在主刀片閉合時接地刀應先打開。 4)在高壓隔離開關和斷路器之間應裝設機械聯鎖,通常採用連杆機構來保證在斷路器處於合閘位置時,使隔離開關無法分閘; 5)利用油斷路器操作機構上的輔助觸點來控制電磁鎖,使電磁鎖能鎖住高壓隔離開關的操作把手,保證斷路器未斷開之前,高壓隔離開關的操作把手不能操作。

2016年07月12日 00:00

隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

 相關用戶問答
  • 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

  • 你好,這個有以下的區別,單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線.相關的接地刀閘和隔離開關有著機械閉鎖.

  • 電熱水器溫控壞了會導致不通電,整個制熱水過程都是由溫控器和溫度感測器來控制,也許你的情況有可能是溫度感測器壞了,熱水器是通過溫控器,控制電源的通斷。當水溫達到設定值時,溫控器會切斷電源停止加熱。水溫降低後,溫控器又會接通電源,進行加熱。 溫控器壞了,不需要連接,還可以手動開電源,加熱水。

  • 你好這個問題是比較專業的一個問題,我邊正好有師傅瞭解這塊,我問了一下,我這邊就簡單的說一下它們的區別是什麼。斷路器在正常情況下,用來合上或斷開電路,發生故障時,在繼電保護裝置控制下,能自動地把故障設備或線路斷開。 當斷路器斷開帶電的電路時,其內部觸頭在分離的瞬間會產生電弧,電壓越高或電流越大,電弧越強。由於斷路器內部有滅弧機構,斷路器能在很短的時間內(如百分之幾秒)將電弧熄滅,使斷路器觸頭安全分離。 隔離開關的主要作用是形式可以看得見的空氣絕緣間隙,在設備或線路檢修時將電路可靠地隔離,從而保證安全。另外,還可以用隔離開關來改變運行接線方式。因此,隔離開關是電路中必不可少的設備。以上就是關於隔離開關和斷路器的區別方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!

  • 漏電保護器和空氣開關還是有區別的,具體表現在漏電保護器是防止人員發生觸電事故時進行保護的,比如有人觸電,則漏電保護器跳閘,自動關閉電源輸出,避免觸電事故擴大造成人員傷亡。而空氣開關是過流保護用的,電氣線路過電流(包括短路),如不切斷電源,則電氣線路會發熱、起火或產生強烈電弧引燃其他易燃物,從而造成電氣火災導致事故擴大。所以本質上兩者功能不一樣不能相互替代。僅供參考,希望對你瞭解漏電保護器和空氣開關的區別有説明。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示