 最佳答案 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。
2016年07月12日 00:00

你好,隔離開關:具有明顯??可見分中斷點的開關.(目的:在檢修線路時給電工以心理安慰)接地開關:應該是為檢修後段線路特意設置的短路保護(目的,以防線路突然來電,達到接地??短路掉閘的目的.)一般PE線嚴禁設開關.接地開關配置在斷路器兩側隔離開關旁邊,僅起到斷路器檢修時兩側接地的作用。接地開關是與隔離開關是一側相連接的,如果在接地開關還是合上的時候將隔離開關合上,就是將隔離開關另一側的元件(線路、電源等)與大地連接在一起,將發生重大短路事故。所以要求只有將接地開關打開後才能合隔離開關。

2016年07月12日 00:00

刀開關也稱為隔離刀閘,是根據其結構樣式來命名的,刀開關可以當做隔離開關來使用。而隔離開關更像是一個統稱,指代其在電路中所起到的作用,也就是說電路中的隔離開關可能是刀開關,但也有可能是轉換開關,甚至斷路器。這是根據國家標準所折射出的不同之處。

 相關用戶問答
  • 刀開關又稱閘刀開關或隔離開關,它是手控電器中最簡單而使用又較廣泛的一種低壓電器.刀開關在電路中的作用是:隔離電源,以確保電路和設備維修的安全;分斷負載,如不頻繁地接通和分斷容量不大的低壓電路或直接啟動小容量電機.刀開關是帶有動觸頭--閘刀,並通過它與底座上的靜觸頭--刀夾座相楔合(或分離),以接通(或分斷)電路的一種開關.其中以熔斷體作為動觸頭的,稱為熔斷器式刀開關,簡稱刀熔開關.轉換開關用於主電路將一組已連接的器件轉換到另一組已連接的器件.採用刀開關結構形式的稱為刀形轉換開關;採用疊裝式觸頭元件組合成旋轉操作的,稱為組合開關.常用的刀開關有HD型單投刀開關、HS型雙投刀開關(刀形轉換開關)、HR型熔斷器式刀開關、HZ型組合開關、HK型閘刀開關、HY型倒順開關和HH型鐵殼開關等.

  • 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

  • 刀開關分類: 刀開關按照極數可以分為單極刀開關、雙極刀開關和三極刀開關;按照轉換方式可以分為單投式刀開關、雙投式刀開關;按操作方式可分為手柄直接操作式和杠杆式刀開關。 常用的刀開關有HD單投刀開關、HS雙投刀開關、HR熔斷器式刀開關(也稱為刀熔開關)、HK型閘刀開關等。 圖1所示為三極單投式刀開關的電路圖,它可用來接通或分斷電路A,也可作為將電路A與電源隔離之用。圖2為單極雙投式刀開關,它可用來接通或分斷電路A或電路B, 也可將電源向電路A供電轉換到向電路B供電。 刀開關和隔離開關的區別 按照國家的標準術語:刀開關是指帶有刀形動觸頭,在閉合位置與底座上的靜觸頭相楔合的開關。隔離開關則表示在斷開位置上,能滿足對隔離器所規定的隔離要求的一種開關。 通俗說來:刀開關也稱為隔離刀閘,是根據其結構樣式來命名的,刀開關可以當做隔離開關來使用。而隔離開關更像是一個統稱,指代其在電路中所起到的作用, 也就是說電路中的隔離開關可能是刀開關,但也有可能是轉換開關,甚至斷路器。 刀開關主要是用來作為各種設備和供電線路的電源隔離.也可非頻繁的接通和分斷容量不大的低壓供電線路,還有轉換電路的功能,一般通過手動操作和不配保險(不過有些也帶熔斷器)。

  • 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

  • 你好這個問題是比較專業的一個問題,我邊正好有師傅瞭解這塊,我問了一下,我這邊就簡單的說一下它們的區別是什麼。斷路器在正常情況下,用來合上或斷開電路,發生故障時,在繼電保護裝置控制下,能自動地把故障設備或線路斷開。 當斷路器斷開帶電的電路時,其內部觸頭在分離的瞬間會產生電弧,電壓越高或電流越大,電弧越強。由於斷路器內部有滅弧機構,斷路器能在很短的時間內(如百分之幾秒)將電弧熄滅,使斷路器觸頭安全分離。 隔離開關的主要作用是形式可以看得見的空氣絕緣間隙,在設備或線路檢修時將電路可靠地隔離,從而保證安全。另外,還可以用隔離開關來改變運行接線方式。因此,隔離開關是電路中必不可少的設備。以上就是關於隔離開關和斷路器的區別方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!