首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 機房防雷接地工程如何施工?麻煩詳細說說。
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月25日

機房防雷接地工程如何施工?麻煩詳細說說。

網友回答
 最佳答案 戶內接地防雷母線:對於民用建築而言,戶內接地母線一般用於高低壓配電間或發電機房內。供設備接地用。戶外接地防雷母線:主要是水準人工接地體。按照自然沿米來計算的。每個防雷工程中不一定都有戶內接地母線和戶外。
2016年11月25日 00:00

你好,這樣子的話你可以試試看下面的方法介紹機房防雷是一個系統的工程,不是幾句話就能明白的。機房防雷接地主要是做好等電位連接、防靜電。我們有經常施

2016年11月25日 00:00

機房防雷接地要在配電線路安裝電湧保護器。接地裝置應在不同處採用兩根連接導體與室內總等電位接地端子板相連接;接地裝置與室內總等電位連接帶的連接導體截面積,銅質接地線不應小於50mm2;等電位接地端子板之間應採用螺栓連接,其連接導線截面積應採用不小於16mm2的多股銅芯導線,穿鋼管敷設;銅質接地線的連接應焊接或壓接,並應保證有可靠的電氣接觸。鋼質接地線應採用焊接;接地線與接地體的連接應採用焊接。安全保護地線(PE)與接地端子板的連接應可靠,連接處應有防鬆動或防腐蝕措施;接地線與金屬管道等自然接地體的連接,應採用焊接。如焊接有困難時,可採用卡箍連接,但應有良好的導電性和防腐措施。希望我的回答可以幫助到你。

 相關用戶問答
  • 1)施工流程施工準備→接地裝置安裝→引下線安裝→避雷帶支架製作安裝→避雷網安裝→接地電阻測試(2)技術措施材料齊全且符合設計要求,施工機具配備充足,施工圖紙已對施工班組進行技術交底。(3)主要施工方法防雷接地工程包括接地裝置、防雷引下線及避雷帶的安裝。施工採用標準為《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範

  • 網路佈線工程;視頻監控安裝;監控設備維修;智能停車場;智能停車道閘;機房建設;集團電話;公共廣播;防盜報警;門禁系統;社區監控系統;電梯監控對講系統;商場酒店監控系統;村鎮監控系統;工廠車間監控系統等各類弱電工程。

  • 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

  • 機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。具體標準如下:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。2、第6.4.4條,對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。

  • 安裝車庫捲簾門大概要5000元左右,電動捲簾車庫門以交流管狀電機或外置電機為驅動,220V或110V,省電、安全、靜音,帶有熱保護裝置。可配置UPS後備電源或手動鏈條,防止斷電情況下門體也能正常開啟。多種安裝方式可供選擇包括外裝、內裝,中裝安裝,對空間的要求不高。不佔用車庫門內部空間安裝簡便施工速度快節省工期外觀美觀時尚。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示