首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 接地刀閘和隔離開關有什麼不同?麻煩詳細說說。
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月11日

接地刀閘和隔離開關有什麼不同?麻煩詳細說說。

網友回答
 最佳答案 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。
2016年11月11日 00:00

刀閘 只是作為一個分段用的開關,不能帶負荷操作。接地開關 在發生某些故障時人為將線路接地,從而引起保護動作跳閘。 是這樣的嗎?繼電保護設備如何來控制這個東西呢?隔離開關 隔離開關主要用來將高壓配電裝置中需要停電的部分與帶電部分可靠地隔離,以保證檢修工作的安全。負荷開關 是控制通斷開關中的一種,可以帶負荷操作。

2016年11月11日 00:00

隔離開關:具有明顯 可見分中斷點的開關.(目的:在檢修線路時給電工以心理安慰)接地刀閘:應該是為檢修後段線路特意設置的短路保護(目的,以防線路突然來電,達到接地 短路掉閘的目的.)一般PE線嚴禁設開關.接地開關配置在斷路器兩側隔離開關旁邊,僅起到斷路器檢修時兩側接地的作用。接地開關是與隔離開關是一側相連接的,如果在接地開關還是合上的時候將隔離開關合上,就是將隔離開關另一側的元件(線路、電源等)與大地連接在一起,將發生重大短路事故。所以要求只有將接地開關打開後才能合隔離開關。

2016年11月11日 00:00

你好,這個有以下的區別,單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線.相關的接地刀閘和隔離開關有著機械閉鎖.

 相關用戶問答
  • 優點:智慧開關,你可以使用任何你想要的燈泡——如果你對燈光有要求,或如果你的設備對燈泡的大小、形狀有要求,或者智慧燈泡的風格不符,智慧開關就再完美不過了。在許多情況下,儘管開關關了,預先設定的照明變化還是能運行的。缺點:安裝比智慧燈泡複雜,如果想移動切換到一個不同的設備,你需要重複這個過程。擴大系統規模也不如智慧燈泡划算。

  • 你好,常開是平常狀態下信號輸出線為斷開狀態,無信號輸出,當感應到物體時才閉合,輸出信號。常閉是平常狀態下信號輸出線為閉合狀態,持續信號輸出,當感應到物體時才斷開,關閉信號。兩種類型接近開關根據實際需要選用。

  • 壁燈置物架的價格詳情誰瞭解:1.sdhouseware壁燈置物架,價格是108元2.wdls維朵拉斯壁燈置物架,價格為198元3.來適家居壁燈置物架,價格乃138元以上價格來源於網路,僅供參考,希望我的回答對你有幫助

  • 戶內接地防雷母線:對於民用建築而言,戶內接地母線一般用於高低壓配電間或發電機房內。供設備接地用。戶外接地防雷母線:主要是水準人工接地體。按照自然沿米來計算的。每個防雷工程中不一定都有戶內接地母線和戶外。

  • 機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。具體標準如下:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。2、第6.4.4條,對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。

地圖 隱私 臉書 聯繫