首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 問問防雷接地裝置包括哪些部分?有誰曉得?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年11月25日

問問防雷接地裝置包括哪些部分?有誰曉得?

網友回答
 最佳答案 防雷接地包括的部分有:為把雷電流迅速導入大地以防止雷害為目的的接地稱為防雷接地。防雷接地裝置包括以下部分:(1)雷電接收裝置。直接或間接接收雷電的金屬杆,如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。(2)接地線(引下線)。雷電接收裝置與接地裝置連接用的金屬導體。(3)接地裝置(即接地線和接地體的總和)。
2016年11月25日 00:00

防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。 一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。 二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。 三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。 四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。2 ??組成 防雷接地裝置部分概念: 1) ??雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地 線及避雷器等。 2) ??引下線:用於將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。 3) ??接地線:電氣設備、杆塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。 4) ??接地體(極):埋入土中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水準接地體。 5) ??接地裝置:接地線和接地體的總稱。 6) ??接地網:由垂直和水準接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。 7) ??接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等於接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水準的標誌。3 ??防雷分類 1) ??第一類:製造、儲存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破壞和人身傷亡;具有0區或20爆炸危險場所的建築物;具有1區或21區爆炸危險場所。 2) ??第二類:國家重點文物單位;國家級建築及大型建築;國家特級及甲級大型體育館;製造、儲存火炸藥及其製品的危險建築物,且電火花不易引起爆炸或不致造成巨大破壞和人身傷亡者;具有1區或21爆炸危險場所,且電火花不易引起爆炸或不致造成巨大破壞和人身傷亡者;具有2區或22區爆炸危險場所;具有爆炸危險的露天鋼制封閉氣罐。 3) ??第三類:除開一、二類為第三類4 ??計算 A1 ??垂直接地極的接地電阻可利用下式計算(圖A1) 當ld時: (A1) 式中:RV ??——垂直接地極的接地電阻,Ω?; ρ——土壤電阻率,Ω·m?; l——垂直接地極的長度,m?; d——接地極用圓鋼時,圓鋼的直徑,m A2 ??不同形狀水準接地極的接地電阻可利用下式計算: (A2) 式中:Rh ??——水準接地極的接地電阻,Ω; L——水準接地極的總長度,m; h——水準接地極的埋設深度,m; d——水準接地極的直徑或等效直徑,m; A——水準接地極的形狀係數。5 ??防腐蝕 接地裝置容易發生腐蝕的部位主要有: (1)設備接地引下線及其連接螺絲; (2)各焊接頭; (3)電纜溝內的均壓帶; (4)水準接地體 防腐蝕措施: (1)接地體採用銅材、銅包鋼接地體或熱鍍鋅材料; (2)焊接處刷瀝青漆或銀粉漆; (3)採用陰極保護。希望我的回答對您有所幫助,能得到您的採納!

2016年11月25日 00:00

1、接地裝置是指埋設在地下的接地電極與由該接地電極到設備之間的連接導線的總稱。這個是打入地基以下土裡面的,一般是用金屬導體。2、避雷引下線是將避雷針接收的雷電流引向接地裝置的導體,也就是那個白鐵。3、建築中的等電位聯結,是將建築物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,以減少電位差。等電位聯結有總等電位聯結、局部等電位聯結和輔助等電位聯結。就是在牆上離地大概50CM有個等電位盒,然後建築外金屬窗安裝時又有個銅排線連接到那裡。

2016年11月25日 00:00

為所雷電流迅速導入大地以防雷止雷害為目的的接地叫做防雷接地。防接地裝置包括以下部分:1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。2)接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。3)接地裝置:接地線和接地體的總和。107、接地裝置的埋設有哪些要求?答:接地裝置的埋入深度及佈置方式按設計要求施工。一般埋入地中的接地體頂端應距離地面0.5~0.8m。1)埋設時,角鋼的下端要削尖,鋼管的下端要加工成尖或圓管打扁垂直打入地下,扁鋼埋入地下要立放。2)埋設前先挖一寬0.6m,深1m的地溝,再將接地體打入地下,上端露出溝底0.1~0.2m,以便焊接接地線。3)埋設前,要檢查所有連接部分,必須用電焊或氣焊焊接牢固,其接觸面一般不得小於是10cm2,不得用錫焊。4)埋入後,接地體周圍回填新土夯實,不得填入磚石焦渣等。為測量接地電阻方便,應在適當位置裝接接線卡子,以備測量接地電阻之用。5)如利用地下水管或建築物的金屬構件自然接地體時,應保證在任何情況下都有良好的接觸。

 相關用戶問答
  • 題主好,土灶由於鍋大燒飯做菜油煙相對也多,特別是一開蓋那會通常的油煙機根本沒有作用,基本上是直接灶邊上的牆上裝個排風扇,風力大排油煙也快。或者側吸式咯,城裡的開放式廚房也是安的這種,應該能夠滿足要求了。

  • 題主好!容聲冰箱很開心回答您的問題!主要部件名稱包括:壓縮機、風扇電機、溫控器、蒸發器、電磁閥、篩檢程式、冷凝器、毛細管容聲冰箱,簡單生活,暢享原生態!

  • 二手房裝修和新房裝修有著根本的區別,因此在裝修前,戶主需要瞭解什麼是二手房裝修,二手房裝修有哪些地方與新房裝修是有區別的。二手房裝修又稱為舊房改造。是泛指對已經有居住裝修基礎的房子進行重新改造翻新,一般來說,二手房裝修主要分為局部改造、翻新和重新裝修。1、局部改造二手房裝修出現局部改造的情況,大多數是因為舊房子原有的空間規劃或者空間裝修不能滿足現在的生活方式,因此需要對其進行改造。一般來說包括:空間重新劃分、功能區重新佈局等。2、翻新如果家居的格局和硬裝能滿足現在的生活方式,並不需要進行大改動,那麼需要對家居進行翻新。一般來說包括:牆頂面的重新粉刷、地板與石材的打蠟拋光、傢俱的翻新等。3、重新裝修因為舊房子的居住時間長,現有的裝修不能滿足現在的生活方式,即需要重新裝修。一般來說重新裝修跟新房裝修的步驟基本一致,裝修前還須對房屋進行拆舊。

  • 《建築物防雷設計規範》GB50057-2010第4.4.9條:磚煙囪、鋼筋混凝土煙囪,宜在煙囪上裝設接閃杆或接閃環保護。多支接閃杆應連接在閉合環上當非金屬煙囪無法採用單支或雙支接閃杆保護時,應在煙囪口裝設環形接閃帶,並應對稱佈置三隻高出煙囪口不低於0.5m的接閃杆,鋼筋混凝土煙囪的鋼筋應在頂部和底部與引下線和貫通連接的金屬爬梯相連。當符合本規範第4.4.5條規定時,宜利用鋼筋作為引下線和接地裝置,可不另設專用引下線,高度不超過40m的煙囪,可只設一根引下線,超過40m時應設兩根引下線。可利用螺栓或焊接的一座金屬爬梯作為兩根引下線用。

  • 變電所防雷設計規範是DL/T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》;DL/T621-1997《交流電氣裝置的接地》;GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》;GB50057-2010《建築物防雷設計規範》;DLT381-2010《電子設備防雷技術導則》;GB50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規範》。基本就這些。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示