問一下防雷接地裝置施工檢查記錄怎麼填?

網友回答
 最佳答案 變電所防雷設計規範是DL/T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》;DL/T621-1997《交流電氣裝置的接地》;GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》;GB50057-2010《建築物防雷設計規範》;DLT381-2010《電子設備防雷技術導則》;GB50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規範》。基本就這些。
2016年12月13日 00:00

水電安裝資料可分好幾個階段:1、進場資料:開工報告(一般是土建總承包做的)、施工組織設計,內含資質、管理人員及特殊工種人員審報,主要機械設備進場審報等。2、施工(預埋)資料:進場主要材料審報,按施工進度的工序按時按實填報:隱蔽工程驗收記錄及其相關的測試記錄和分項、檢驗批,如基礎接地裝置(一次性完成)安裝這道工序需填報:隱蔽工程驗收報審表、隱蔽工程驗收記錄、接地電阻測試記錄表(防雷和保護要分開做)、分項工程驗收報審表、接地裝置分項工程驗收記錄表、接地裝置分項工程檢驗批驗收記錄表。如多次完成,就把分項工程驗收報審單、接地裝置分項工程驗收記錄表放在最後一次報,其它分項按此類推。未能形成檢驗批的,只報隱蔽工程驗收報審表、隱蔽工程驗收記錄表,如管道套管埋設。如此按進度一一按時按實審報,如接地裝置、等電位、管路、套管、引下線(引下線6層做一隻檢驗批)、均壓環、暗避雷等預埋,直至揭項。3、施工(安裝)資料:進場主要設備材料審報,按安裝進度按時按實填報完成的工序的相關的測試記錄,電氣如:絕緣電阻測試記錄,電纜敷設、線路開關插座、照明全負荷、漏保試驗等。給排水如:灌水、通水、試壓、盛水、沖洗、通球、試射等試驗記錄。以上簽定合格後,就填報該分項工程檢驗批驗收記錄表,一個或幾個檢驗批驗收合格後填報該分項工程驗收報審單、分項工程驗收記錄表。以上資料除施工組織需由總監簽外,其它均由監理工程師簽認。4、竣工資料(總監簽):分項工程驗收合格後填報子分部工程驗收報驗單及子分部工程驗收記錄表,子分部簽認後,填報分部工程工程驗收報審表及分部工程驗收記錄表,竣工報告(也可由土建出),配合土建報請竣工驗收。其它如節能、水質檢測等按當地要求做,在資料裡附附進就行。

2016年12月13日 00:00

對接地裝置進行定期檢查的週期:(1)變、配電站接地裝置,每年檢查一次,並於乾燥季節每年測量一次接地電阻;(2)對車間電氣設備的接地裝置,每兩年檢查一次,並於乾燥季節每年測量一次接地電阻;(3)防雷接地裝置,每年雨季前檢查一次;(4)避雷針的接地裝置,每5年測量一次接地電阻;(5)手持電動工具的接零線或接地線,每次使用前進行檢查;(6)有腐蝕性的土壤內的接地裝置,每5年局部挖開檢查一次。應對接地裝置進行維修的情況有:(1)焊接連接處開焊,螺絲連接處鬆動;(2)接地線有機械損傷、斷股或有嚴重銹蝕、腐蝕,銹蝕或腐蝕30%以上者應予更換;(3)接地體露出地面;(4)接地電阻超過規定值。

 相關用戶問答
  • 防雷接地包括的部分有:為把雷電流迅速導入大地以防止雷害為目的的接地稱為防雷接地。防雷接地裝置包括以下部分:(1)雷電接收裝置。直接或間接接收雷電的金屬杆,如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。(2)接地線(引下線)。雷電接收裝置與接地裝置連接用的金屬導體。(3)接地裝置(即接地線和接地體的總和)。

  • 辦公樓電氣設計說明具體內容:強電、弱電以及防雷接地。強電包括動力、照明設備及管線,動力包括風機,水泵、電梯、捲簾門等設備的電源,還有照明智慧化、火災報警等的電源箱;照明包括燈具、開關插弱電包括火災自動報警系統、綜合佈線系統、有線電視系統等,辦公樓有的要求辦公自動化,弱系統會更多,更複雜。防雷接地包括避雷網、接地網、引下線、建築的等電位連結和各設備的接地安全

  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。

  • 建築電氣防雷接地的施工中,一定要對系統接地格外注意,避免系統的運行以及系統接地的導線受到外界因素帶來的不必要干擾和影響。目前的防雷接地系統都是由接地導線、電氣保護措施、變壓器保護系統三部分構成,建築電氣的防雷接地系統只有同時具備三個部分才能保證系統的正常運行,也才能保證對電氣設備進行有效的安全保護。同時,我們要清楚的是,在建築電氣的防雷接地系統的施工過程上,都是結合建築工程的實際情況進行施工,不是每一棟建築物的防雷接地技術都要一模一樣,有一定的實際性和靈活性。建築電氣防雷接地系統在施工前期要做好導線優選,確保接地導線的品質,以免因接地導線品質不保而降低系統施工品質,造成防雷接地系統運行失效。一般情況下,接地導線品質不良會導致導線在系統安裝施工中出現腐蝕,影響接地系統的使用壽命。目前,在對建築結構進行防雷接地處理的時候,施工人員一般就採用石墨作為接地導線的使用材料,這種材料不僅有著很好的防腐性和導電性,而且對建築結構沒有任何影響。在防雷接地系統正常使用的過程中,對其連接部位的處理是十分重要的,如果沒有對其進行準確的連接,將會使得防雷系統中的雷電無法正常的引出,從而對防雷接地系統帶來嚴重的損壞,對建築電氣設備的保護功能也大幅度的下降,也時刻的威脅到人們的生命財產安全。因此,在安裝完畢一定,施工人員還要對系統連接的部位進行一定檢查處理,從而保證雷電可以順利的通過導線傳入地下結構當中。