美的風管機運行燈閃爍是什麼故障?有網友清楚嗎?

網友回答
 最佳答案 美的風管機運行燈閃爍有規律,那都是故障。如果制熱只是閃一下,幾秒後才再閃下,一般都是空調的壓縮機在轉,那就是空調的防冷風功能,等幾分鐘室內機會自動運行的,不是故障,化霜時顯示也是一樣。
2016年12月01日 00:00

1、E4保護:為排氣管高溫保護。壓縮機起動後,連續30s檢測到排氣溫度高於120℃或排氣感溫頭短路(或開路)時,指示燈閃爍並顯示故障代碼E4。2、故障代碼E4:第一步先判斷是控制故障還是系統故障,可先斷開室內機主機板到室外壓縮機的控制線COMP,如果室內機運行正常,可確定室內機主機板或顯示板沒問題,故障為系統漏氟、堵塞或排空不良,可通過壓力來判斷。希望我的回答能幫到您

2016年12月01日 00:00

故障,保護意義顯示器代碼內機指示燈顯示系統高壓保護E1運行燈滅3S閃爍1次內機防凍保護E2運行燈滅3S閃爍2次系統低壓保護E3運行燈滅3S閃爍3次壓縮機排氣保護E4運行燈滅3S閃爍4次低電壓過流保護E5運行燈滅3S閃爍5次通訊故障E6運行燈滅3S閃爍6次模式衝突E7運行燈滅3S閃爍7次防高溫保護E8運行燈滅3S閃爍8次防冷風保護E9運行燈滅3S閃爍9次室溫開,短路F1製冷指示燈滅3S閃1次內管溫開,短路F2製冷指示燈滅3S閃2次外環溫開,短路F3製冷指示燈滅3S閃3次第一步確定環境溫度是否太低。第二步先判斷是控制故障還是系統故障,可先把主控板上的LPP插頭和主機板上的零線N短接起來,如果室內機運行正常,可確定室內機主機板或顯示板沒問題,故障出現在室內、外機連接線、插接頭或室外機低壓開關上。第三步判斷室內。外機連接線和插頭,把萬用表調在歐姆擋上,把一個表筆接在主機板上拔掉的LPP保護線上,另一個表筆接在零線N上,如果阻值為0,說明故障在低壓開關上,反之是線路問題。第四步通過壓力錶來判斷是系統漏氟,還是堵塞。希望我的回答對你有所幫助!