首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 誰給我說說防雷接地標準?防雷接地的做法是怎麼樣的
問題 【水電改造】  【歸檔】16年07月12日

誰給我說說防雷接地標準?防雷接地的做法是怎麼樣的

網友回答
 最佳答案 你好,防雷接地標準如下:國家標準:《建築物防雷設計規範》“GB50057—2010”國家標準:《建築物電子資訊系統防雷技術規範》“GB50343—2012”國家標準:《複合接地極技術條件》“GB/T21698—2008”國家標準:《交流電氣裝置的接地設計規範》“GB50065-2011”國家標準:《高壓輸電設備的絕緣配合,高電壓試驗技術》“GB311.1~311.6-83”國家標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》“GB50169-2006”國家標準:《建築物施工現場共用電安全規範》“GB50194-93”國家標準:《建築工程施工品質驗收統一標準》“GB50300-2001”行業標準:《建築施工安全檢查標準》“JGJ59-99”行業標準:《交流電氣裝置的接地》“DL/T621-1997”行業標準:《交流電氣裝置的過電壓和絕緣配合》“DL/T620”行業標準:《接地裝置工頻特性參數的測量導則》“DL475-2006”行業標準:《電業安全工作規程》(DL408-91)建設部圖集:《建築物防雷設施安裝》“99(03)D501-1”建設部圖集:《等電位聯接安裝》“02D501-2”建設部圖集:《接地裝置安裝》“03D501-4”
2016年07月12日 00:00

最簡單的方法是將接地極與沙漠地區的生活污水相連,保證接地電阻值。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。

2016年07月12日 00:00

一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

 相關用戶問答
  • 橫平豎直也是為了後期安裝改造開關面板時美觀平整。一個暗線盒四周有8個預留開孔處,有的暗盒背板還有兩個。佈線地時候將這些預留空打開戴上螺接,再將暗線盒預埋在牆上。其實是選走地下還是走吊頂,這都要看依照房子的實際情況來確定的,走地板,過於潮濕,線路容易腐蝕,漏電。走天花,由於是結構是降板做的,線路敷設不好施工,並且樓上的住戶的廁所防水不好做,容易從廁所燈位處漏水下來。兩種方法都有利弊,看大家怎麼看了。

  • 1、依照建築物的性質和樓梯的使用要求,確定踏步尺寸。2、通常公共建築主要樓梯的踏步尺寸適宜範圍為:踏步寬度300mm、320mm,踏步高度140~150mm;公共建築次要樓梯的踏步尺寸適宜範圍為:踏步寬度280mm、300mm,踏步高度150~170mm;住宅共用樓梯的踏步尺寸適宜範圍為:踏步寬度250mm、260mm、280mm,踏步高度160~180mm。3、設計時,可選定踏步寬度,由經驗公式2h+b=600mm(h為踏步高度,b為踏步寬度),可求得踏步高度,各級踏步高度應相同。4、依照樓梯間的層高和初步確定的樓梯踏步高度,計算樓梯各層的踏步數量,即踏步數量:n=層高/踏步高5、若得出的踏步數量不是整數,可調整踏步高度^值,使踏步數量為整數。期望可以對你有用!

  • 幕牆防雷接地安裝方法:1、防雷引下線及接地線焊接必須採用雙面焊接,焊接處做好防腐處理。支架安裝距離在1-1.5cm之間,一到三類防雷建築物防雷引下點分別小於12、18、25cm。2、屋面金屬物必須與做電焊焊接連通。(1)按設計要求找出全部引下線主筋位置,用油漆作好標記,距室外地坪1.8米處焊好測試點,隨鋼筋逐層串聯焊接至頂層,焊接出一定長度的引下線,搭接長度不應小於100mm,做完後請有關人員進行隱檢做好隱檢記錄。(2)土建裝修完畢後,將引下線在地面上下面2米的段套上保護管,並用卡子將其固定牢固,刷上紅白相間的油漆。希望對您有幫助。

  • 開關是單獨的,有二個接線樁,L1是火線輸入L2是火線輸出,火線輸出可以通過開關控制插座的電源或燈的亮暗 2 五孔插座的結構內部二孔插座的L與三孔插座的L相連,二孔插座的N與三孔插座的N相連,D是三孔插座的接地保護線的介面 3 開關控制該插座: 火線接開關上的L1,火線輸出一端接L2(開關的輸出端),另一端 接五孔插座的L,零 接五孔插座的N,接地保護線接五孔插座的D 希望對您有幫助!

  • 絕緣電阻測試儀用來測試兩個導體之間的絕緣電阻的大小.通常被測量的電阻值很大,比如1兆歐以上. 接地電阻測試儀用來測量埋在地下的接地極(板)與大地之間的接觸電阻.被測量的電阻值一般很小,比如在20歐姆以下. 兩種傳統的測試儀在外形上很相似,都有一個搖柄和指標式顯示窗.

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示