防雷接地焊接有哪些要求?具體的做法是怎麼樣的
防雷接地:一般是指位於高處的防雷接閃裝置或建築物上的其他金屬物體到防雷接地體之間的連接線。與接地體之間的距離相對較長。重複接地:一般是指在接地體上焊接出來的一段很短的部分,用於和防雷引下線相連接的一段。
樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。
-
一、施工準備(一)作業條件1.接地體安裝人工接地體:設計位置的場地沒被佔用,且巳經清理好;利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁紮完。2.接地幹線安裝支架安裝完畢;土建抹灰已完成;穿牆保護管巳預埋。3.支架安裝各種支架已運到現場;結構工作巳經憲成;室外必須有腳手架或爬梯。4.防雷引下線暗敷設建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;利用主筋作引下線時,鋼筋綁紮完畢。5.避雷引下線明敷設支架安裝完畢;建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;土建外裝修完畢。6.避雷網安裝支架安裝完畢;具備調直場地和垂直運輸條件;接地體與引下線必須做完。7.避雷針安裝接地體及引下線必須安裝完畢;需要腳手架處,腳手架搭設完畢;土建結構工程己完,並隨結構施工做完預埋件。(二)材料要求1.防雷及接地裝置所有部件均應採用鍍鋅材料,並有出廠合格證和鍍鋅品質證明書。在施工過程中應注意保護鍍鋅層。其主要鍍鋅材料有:扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管、鉛絲、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U形螺栓、元寶螺栓、支架等。2.電焊條、氧氣、乙炔、瀝青油、混凝土支座、預埋鐵件、小線、防腐油、銀粉、黑色油漆等。(三)主要機具1.常用電工工具:手錘、鋼鋸、壓力案子、大錘等。2.線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、衝擊鑽、電焊機、氣焊工具等。二、品質要求品質要求符合《建築電氣工程施工品質驗收規範》(GB50303)的規定。三、工藝流程接地體→接地幹線→支架→引下線明敷→避雷針→避雷網→避雷帶或均壓環四、操作工藝(一)接地體的安裝1.接地體安裝有關規定接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥;垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m;除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m以外。距建築物出入日或人行道也應大於3m,如小於3m時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50一90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m;接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築**等;外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實;接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。2.人工接地體安裝接地體加工:根據設計要求的數量、材料、規格進行加工,材料一般採用鋼管和角鋼切割,長度不應小於2.5m。如採用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇鬆軟土壤時,可切成斜面形,為了避兔打入時受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±質很硬時,可將尖端加工成圓錐形。如選用角鋼時,應採用不小於40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小於2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀;溝槽開挖:根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝槽,溝頂部稍寬,底部漸窄,溝底如有石子應清除;安裝接地體(極):溝槽開挖後應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方倒塌。先將接地體放在溝槽的中心線上,打入地下。一般採用大錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。使用大錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直、當接地體頂端距離地面600mm時停止打入;接地體間扁鋼敷設:扁鋼敷設前應調直,然後將扁鋼放置於溝內,依次將扁鋼與接地體用電(氣)焊焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距按地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊後清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,並將接地線引出至需要的位置,留有足夠的連接長度,以待使用。3.自然基礎接地體安裝利用底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好,再將柱主筋(不少於2根)底部與底板筋搭接焊,並在室外地面以下將主筋焊接連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,以便引出和檢查;利用柱形樁基及平臺鋼筋做接地體:按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置.把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少於2根)焊好,並在室外地面以下,將主筋焊接預埋接地連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,便於引出和檢查。4.接地體核驗接地體安裝完畢後,應及時請監理單位進行隱檢核驗(簽署審核意見,並下審核結論),接地體材質、位置、焊接品質等均應符合施工規範要求。接地電阻應及時進行測試,當利用自然接地體作為接地裝置時,應在底板鋼筋綁紮完畢後進行測試;當利用人工接地體作為接地裝置時,應在回填土之前進行測試;若阻值達不到設計、規範要求時應補做人工接地極。接地電阻測試須形成記錄。5.成品保護其他工種在開挖土方時,注意不要損壞接地體;安裝接地體時,不得破壞散水和外牆壁裝修;不得隨意移動巳經綁紮完的結構鋼筋。接地幹線安裝1.接地幹線安裝的有關規定接地幹線在穿過牆壁、樓板和地坪處應加裝鋼管或其他堅固的保護套;有化學腐蝕的部位還應採取防腐措施。在跨越建築物伸縮縫、沉降縫處,應設置補償器,補償器可用接地線本身彎成弧狀代替;接地幹線應設有測量接地電阻而預備的斷接卡子。一般採用暗盒裝入,同時加裝盒蓋並做上接地標記;接地幹線應在不同的兩點或兩點以上與接地網相連接。自然接地體應在不同的兩點或兩點以上與接地幹線或接地網相連接;每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地幹線相連接,不得在一個接地線中串聯幾個需要接地的電氣裝置。2.接地幹線明敷時的有關規定應便於檢查;敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;支援件間的距離,在水準直線部分應為0.5~1.5m,垂直部分應為1.5~3m,轉彎部分應為0.3~0.5m;接地千線沿建築物牆壁水準敷設時,離地面距離應為250~300mm,與建築物牆壁間的間隙應為10~15mm。接地幹線應按水準或垂直敷設,亦可與建築物傾斜結構平行敷設,在直線段上不應有高低起伏及彎曲等情況;明敷接地線表面應塗15~100mm寬度相等的綠色和**相問的條紋。在每個導體的全部長度上或只在每個區間或每個可接觸到的部位上應作出標誌。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。3.室外接地千線敷設首先進行接地幹線的調直、測位、打眼、煨彎,並安裝斷接卡子及接地端子;敷設前按設計要求的尺寸位置先開挖溝槽,然後將扁鋼側放埋入。回填土應壓實,接地幹線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。4.室內接地幹線敷設室內接地幹線多為明敷設,但部分設備連接的支線需經過地面也可以埋設在混凝土內,具體做法如下:預留孔:按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地幹線的厚度、寬度各大油6mm以上,其方法有三種:第一種:施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在牆壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便凝固後易於抽出;第二種:將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙後埋設在牆壁內,預留孔距牆壁表面應為15一20mm。第三種:保護套可用厚1mm以上的鐵皮做成方形或圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。支援件的固定;支援件應採用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm、總長度為70mm。其具體固定方法如下:磚牆、加氣混凝土牆、空心磚牆上固定:根據設計要求先在牆上確定軸線位置,然後隨砌牆將預製成50mm×50mm的方木樣板放人牆內,待牆砌好後將方木樣板剔除,然後將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支援件埋牢,待凝固後使用。現澆混凝土牆上固定:先根據設計圖要求彈線定位、鑽孔,支架做燕尾埋入孔中,調平正,用水泥砂漿進行固定。
-
你好,防雷接地標準如下:國家標準:《建築物防雷設計規範》“GB50057—2010”國家標準:《建築物電子資訊系統防雷技術規範》“GB50343—2012”國家標準:《複合接地極技術條件》“GB/T21698—2008”國家標準:《交流電氣裝置的接地設計規範》“GB50065-2011”國家標準:《高壓輸電設備的絕緣配合,高電壓試驗技術》“GB311.1~311.6-83”國家標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》“GB50169-2006”國家標準:《建築物施工現場共用電安全規範》“GB50194-93”國家標準:《建築工程施工品質驗收統一標準》“GB50300-2001”行業標準:《建築施工安全檢查標準》“JGJ59-99”行業標準:《交流電氣裝置的接地》“DL/T621-1997”行業標準:《交流電氣裝置的過電壓和絕緣配合》“DL/T620”行業標準:《接地裝置工頻特性參數的測量導則》“DL475-2006”行業標準:《電業安全工作規程》(DL408-91)建設部圖集:《建築物防雷設施安裝》“99(03)D501-1”建設部圖集:《等電位聯接安裝》“02D501-2”建設部圖集:《接地裝置安裝》“03D501-4”
-
您好,租房協議範本首先就是抬頭寫上“租房協議”,然後寫上房東和租房者的名字和資訊,租房的位址要寫上,還有就是每個月的房租水電要怎麼算的寫上,房子裡有什麼傢俱寫上,如果損壞怎麼賠償,最後寫上租房子的期限,雙方簽名蓋章,寫日期就可以
-
書房是供我們休息和學習的地方,書房的裝修也是至關重要的,書房的裝修事項主要有以下七點: 1.書房的設計與佈置——書房佈置一般需保持相對的獨立性,並配以相應的工作室傢俱設備,諸如電腦、繪圖桌等,以滿足使用要求。其設計應以舒適寧靜為原則,特別是對幹一些從事如美術、音樂、寫作等的人來說,應以最大程度地方便其進行工作為出點。 2.書房傢俱怎樣符合人體尺度——根據人的活動規律、人體各部位尺寸和在使用傢俱時的姿勢來確定書房傢俱的結構、尺寸和擺放位置。 3.書桌的尺寸如何確定——家用書桌最好不要採用寫字樓用的辦公桌,因其不一定與其他傢俱相協調。 4.書房色彩如何配置——在色彩方面,書房環境的顏色和傢俱顏色,使用冷色調者居多,這有助於人的心境平穩、氣血通暢。由於書房是長時間使用的場所,應避免強烈刺激,宜多用明亮的無彩色或灰棕色等中性顏色。為了得到一個統一的情調。傢俱和擺設的本色,可以與四壁的顏色使用同一個調子,在其中點綴一些和諧的色彩。 5.書房如何選擇照明——書房照明應有利於人們精力充沛地學習和工作,光線要柔和明亮要避免眩光。 6.書房燈具如何選擇——書房照明主要以滿足閱讀、寫作和學習之用,故以局部燈光照明為主。
-
榻榻米是目前比較多人考慮一種傢俱,它使用的功能也是比較多,特別適合哪種小戶型的房子。榻榻米的施工工程很方便,可直接在水泥地上起地台,如果在一間小房間裡做榻榻米,可以在裝修時空出來,和其他裝修工程同步進行。一般榻榻米的基礎裝修7-10天就可完成,訂做格子門、升降臺等需要15-20天時間。 很多人為了方便,喜歡把地台設計成箱體,為了儲藏物品。但實際上,地台做成實體比較好。如果做成箱體,地面上的龍骨間隔會很大,不穩固。而實體地台,龍骨我們會每隔30cm做一個,非常穩固,不易發生變化;其次,做成箱體後,經常往裡面放東西,容易磨損草席的面,減少它的使用壽命;再者用箱體地台會增加板材的使用率,再好的板材也有污染,因此箱體的使用增加了板材的數量,室內空氣污染比較大,不適合人長期呆在室內。
-
家里裝修,窗戶玻璃怎么選?有哪些要求?選擇多厚的玻璃合適?
2021-01-09 618 -
走路變瘦 有哪些要求?3件事一定得知道
2018-08-27 130 -
酒架設計有哪些要求?家庭酒架設計方案
2017-02-16 457 -
室內裝飾設計有哪些要求?室內裝飾設計規範
2016-11-23 201 -
管道安裝有哪些規定?管道工程驗收有哪些要求?
2016-08-12 166 -
不同門窗鉸鏈安裝的材質不一樣,分別有哪些要求?
2016-08-09 219 -
衛生間瓷磚顏色怎麼搭配 有哪些要求
2016-08-08 176 -
新房裝修後多久才可以入住 入住時間有哪些要求
2016-08-08 285 -
書房如何佈置 有哪些要求
2016-08-08 451 -
辦公室設計有哪些要求 各有什麼特點
2016-08-07 203 -
辦公室裝修設計是怎樣的 有哪些要求
2016-08-07 200 -
客廳植物風水怎樣擺 有哪些要求
2016-08-07 278 -
家用中央空調清洗有哪些要求和方法?
2016-08-06 193 -
裝修施工流程是什麼 有哪些要求
2016-08-06 169 -
毛坯房驗收標準是什麼 有哪些要求
2016-08-05 156 -
噴漆技術有什麼標準嗎 具體有哪些要求
2016-08-05 257 -
地暖安裝工藝包括哪些內容 有哪些要求
2016-08-04 338 -
管道工程的安裝和驗收有哪些要求
2016-07-03 154 -
解密:鋁合金門窗配件材料有哪些要求?
2016-07-02 172 -
防雷接地施工方案中經常遇到的問題,有哪些要求?
2016-06-26 537
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?