消防噴淋下噴怎麼安裝

問題描述 消防噴淋頭安裝上噴離板面多少?有沒有明確規定?消防噴淋隱形噴頭如何安裝?請教一下
網友回答
 最佳答案 一、施工順序施工準備→消防材料設備檢查驗收→設備基礎驗收→供水設備安裝→管道吊加安裝→管道幹管支管安裝→閥門消火栓系統元件安裝→水壓(氣壓)試驗→管道系統沖洗→消防噴淋頭安裝→調試驗收→系統驗收。 二、消防、噴淋系統施工要點 1、本系統施工主要材料是鍍鋅鋼管及鍍鋅管件,採用絲扣連接,施工時必須注意材料的切割及套絲的品質,檢測公差配合的嚴密程度,並做好絲扣介面部分的防腐,精確下料是做好此工作的基礎。2、施工時所用鍍鋅管件是材料把關的重點對象,選擇成型號、強度高的精品管件是保證噴淋系統施工進度快、品質優的關鍵,必須注意鍍鋅管件的訂購及驗收。3、消防箱及消防器材的安裝要精心施工,與裝飾面的介面是施工的注意重點,同時產品保護也是很重要的工作,諸如報警閥,雨淋閥,消防箱等都需進行重點保護。4、消防噴淋系統的試壓和管道清洗工作是最後一環,也是對施工品質的檢驗,試壓必須對全部管道進行。 三、消防、噴淋管道試驗與檢測 1、水壓試驗的控制要求 (1)水壓試驗應採用潔淨水作介質。 (2)系統注水時,應打開管道各高處的排氣閥,將空氣排盡,待水灌滿後關閉排氣閥和進水閥。 (3)水壓試驗壓力按設計規定執行,自動噴水滅水系統,消防管道試驗壓力為工作壓力的1.5倍,並不應低於1.4Mpa。(4)自動噴水滅火系統管道水壓強度試驗的測試點在管網系統最低點,注水時,應將管網內空氣排淨,並緩慢升壓,達到試驗壓力後,穩壓30min,目測管網應無洩漏無變形,且壓力降低不應大於0.05Mpa。(5)自動噴水滅火系統管道水壓嚴密性試驗應在水壓強度試驗和管網沖洗合格後進行。試驗壓力應為工作壓力,穩壓24h應無洩漏。 2、調試驗收 (1)以自動或手動方式啟動消防泵,消防泵應在5min內投入正常運行並達到設計流量和壓力,其壓力指標穩定,啟用備用電源時,消防水泵應在1.5min內投入正常運行,消防泵工作狀態同使用主電源一致。 (2)打開系統試水裝置後,濕式報警閥應通及時動作,水力警鈴應能準確地發出報警信號,水流指示器應輸出報警信號,壓力開關應能接通電路報警並啟動消防泵。 (3)以手動或自動方式啟動穩壓泵後,在其共管區域試水裝置開啟放水況下,5分鐘內應能達到設計壓力,壓力錶指標穩定。 (4)進行水源測試時,應按設計要求核實消防水箱的容積、設置高度及消防儲水不作它用的技術措施;按設計要求核實消防水泵接合器的數量和供水能力。 四、竣工驗收 1、管網所用材質、管徑、接頭防腐、防凍措施符合設計和規範要求。 2、報警閥已通過調試且符合要求。 3、試水裝置放水,水流指示器動作,消防泵聯動,消防控制中心信號顯示等符合規定要求。 4、消防管道安裝工程達到設計功能要求,系統竣工驗收資料齊全正確。
2015年12月31日 00:00

不吊頂區域必須上噴,因為煙向上跑,噴淋朝下無用,消防驗收通不過的。

2015年12月31日 00:00

消防自動噴淋主要是管道的安裝和雨淋閥的安裝兩部分。管道,根據圖紙進行下料、焊接、套絲、支架安裝、變徑等施工。雨淋閥根據安裝圖紙進行組裝即可。安裝完成後進行打壓試驗、氣密性試驗、雨淋閥試噴試驗等。

 相關用戶問答
  • 消防管道支架距離安裝要求: 1、支架的樣式:支架主要的樣式有門型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管徑)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管徑及貼牆立管上)。 2、支架的間距:支架的最大間距是有規範的,這個你可以百度的,但實際安裝時支架間距比規範要小,法蘭連接、羅紋連接時的支架間距要比溝槽連接時大。以消防中最多見的溝槽為例:DN65~DN150的支架間距1般在4~4.5米左右(支架間距設置時跟梁的間跨有關,因支架常常貼梁邊安裝),DN25~DN50的支架間距1般在3~3.5米左右。 3、支架的選材:單根DN100、單根DN150的管道1般會選5#角鋼或5#槽鋼或6#槽鋼;兩根共用支架時會選8#或10#槽鋼;3根管共用時會選10#或12#槽鋼;DN50~DN80在噴淋中用量較小,DN65在消火栓中用量較多,1般按5#角鋼斟酌;DN25~DN401般按3#或4#角鋼斟酌。 4、支架計算:支架計算時吊臂長度的確切是關鍵,所以要肯定管道標高與樓板底標高(因消防管1般按貼梁底安裝斟酌,所以梁高很關鍵),1般地下室支架吊臂較長,樓層內稍短。所以噴淋管支架大致估算:150100管按5#槽鋼間距4.5米,“U”型支架,單個支架用材1.5米計,806550管按5#角鋼間距4.5米,“U”型支架,單個支架用材1.5米計,403225管按4#角鋼間距3.5米,“L”型支架,單個支架用材1.2米 。

  • 普通淋浴的話,你 只要把冷熱水管明管用管卡在牆上中對中孔距分開15CM左右固定牢,再把龍頭的兩個銅腳轉上生料帶,轉到水管上,對好和龍頭的尺寸,蓋上裝飾蓋,接著在龍頭上墊上皮墊,和同腳連接上就好啦,最後把軟管噴頭接上就OK拉 補充: 要是大花灑,龍頭安裝和剛才說的一樣。因為你排的是明管。龍頭有凸出,要在上面固定花灑管的地方用什麼東西墊高《比如木頭一類的》,再在龍頭上方接上分水器,在分水器上方墊上皮墊接上硬管,旁邊墊上皮墊接上接上軟管噴頭,再把上方硬管固定好,接上彎管,轉上頂噴就好啦!!

  • 消防噴淋頭設置規定見規範《自動噴水滅火系統施工及驗收規範》GB50261-2006,和《自動噴水滅火系統設計規範》GB 50084—2005。 消防噴淋頭安裝間距: 1.噴淋頭安裝間距一般為直徑3.6米,半徑1.8米; 2.噴淋頭最大保護面積為12.5平方; 3.噴淋頭距牆不能小於300mm; 4.當噴淋頭與吊頂距離大於80m,且吊頂內有可燃物時需使用上下噴。 消防噴淋頭工作原理:消防噴淋頭上的紅色液體是一種對熱極其敏感的東西。當溫度升高,他就迅速膨脹,使裝他的玻璃破裂,然後玻璃內的壓力感測器就會使消防噴水泵噴水。

  • 給水管道消防管道及噴淋管都是壓力流,規範並沒有明確規定它們之間的位置關係,一般根據設計標高和現場實際情況確定。如管道標高互相有衝突交叉時一般管道位置的關係為有壓管道(給水、消防、噴淋管道)避讓無壓管道(排水)。

  • 你好!明白你說的,商場消防噴淋的整體造價價格在5W元左右,消防噴淋具有價格低廉、滅火效率高等特點。根據功能不同可以分為人工控制和自動控制兩種形式。系統安裝報警裝置,可以在發生火災時自動發出警報,自動控制式的消防噴淋系統還可以自動噴水並且和其他消防設施同步聯動工作,因此能有效控制、撲滅初期火災。