首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 高層建築防雷接地都有哪些設施?請大家告訴我一下啊?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年07月12日

高層建築防雷接地都有哪些設施?請大家告訴我一下啊?

網友回答
 最佳答案 建築物的防雷接地裝置是由接閃器、引下線、接地體三大部分構成。接地體大致分為人工接地體和利用深基礎做接地體兩種。(1)人工接地體:因房屋屋面大小不同而設置一至幾組接地體,每組一至幾根鍍鋅角鋼∠50×50×5長2.5米,間隔3米打入潮濕的地下土裡,頂部低於自然地面0.7米,以鍍鋅扁鋼40×4焊連,覆蓋回填土,並以鍍鋅元鋼引出地上連接測試卡盒,上接引下線。(2)利用深基礎做接地體:高層建築,利用柱子鋼筋做引下線
2016年07月12日 00:00

1、最好還是做防雷。接地極可以採用鍍鋅鋼管打入地下扁鋼連接到柱筋裡,柱筋連接和屋面防雷做法同高層。2、各種開關,插座,配電箱的管道,線盒在砌牆的時候就要預埋進去。注意線盒預埋高度要高於牆面2mm,在圈梁裡面預埋接線盒及管道,3、這種房屋一般使用預製板,所以燈具的管道要在圈梁裡面繞到預製板頭部從板縫裡預埋。4、廚衛間是現澆板可按高層建築做法,5、如果隔牆是12牆那只有開槽埋管了。

2016年06月12日 00:00

您好,希望我的回答對你有幫助。聯合接地是指在一個整體的建築物(或某個固定區域)內將所有的包括防雷接地、電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以等共用一組接地系統,通過接地線連接形成一個統一的共用接地網。

 相關用戶問答
  • 施工流程·施工準備→接地裝置安裝→引下線安裝→避雷帶支架製作安裝→避雷網安裝→接地電阻測試。利用建築鋼筋做引下線的情況,鋼筋截面一定要滿足設計要求。·鋼筋的連接要滿足規範要求,如建築施工採用埋弧焊工藝,可不作處理,否則要進行接地跨接,搭接長度不應小於跨接鋼筋直徑的6倍。

  • 可以參考《建築設計防火規範》、《民用建築電氣設計規範》、《建築照明設計標準》、《建築物防雷設計規範》、《高層民用建築防火設計規範》

  • 親,你好。集中接地裝置是降低雷電對地電壓的一個附加裝置,起到的是防雷接地散流作用。而主接地網是用導體將所有應連接的接地裝置連成一個接地系統,在一個工作接地作用。希望我的回答能幫助你。

  • 1、起到部分基礎的這一;2、充分利用空間;3、用作設備空間,入配電室、發電機房、二次給水水池、消防水泵房、中央空調主機房;停車房;風機房。

  • 依據GB50057-94(2000版)《建築物防雷設計規範》第三章、建築物的防雷措施;第二節、第一類防雷建築物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大於10Ω。第三節、第二類防雷建築物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小於10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、資訊系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建築物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。本規範第.2.0.3條四、五、六款所規定的建築物,引人、引出該建築物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建築物約25m處接地一次,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。第四節、第三類防雷建築物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的衝擊接地電阻不宜大於30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不宜大於30Ω。

地圖 隱私 臉書 聯繫