首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 防雷接地井與接地檢查井的區別有哪些?請大家告訴我啊?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年06月24日

防雷接地井與接地檢查井的區別有哪些?請大家告訴我啊?

網友回答
 最佳答案 親,你好。集中接地裝置是降低雷電對地電壓的一個附加裝置,起到的是防雷接地散流作用。而主接地網是用導體將所有應連接的接地裝置連成一個接地系統,在一個工作接地作用。希望我的回答能幫助你。
2016年06月24日 00:00

室外和室內外樓梯界限區分方法:按照定額規定,室內外給排水以室外第一個檢查井為界,檢查井以內為室內,檢查井以外為室外,如果沒有檢查井的以牆外1.5m為分界線。以外算外網,1.5m以內算室內。室外給水管道與市政給水管道界限以水錶井為界,無水錶井者,以與市政管道碰頭點為界。

2016年06月24日 00:00

您好,按照定額規定,室內外給排水以室外第一個檢查井為界,檢查井以內為室內,檢查井以外為室外,如果沒有檢查井的以牆外1.5m為分界線。以外算外網,1.5m以內算室內。 室外給水管道與市政給水管道界限以水錶井為界,無水錶井者,以與市政管道碰頭點為界。

 相關用戶問答
  • 安裝方法,1、考量到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考量設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引發的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量通常比較多,因此通訊線的保護設置應依照實際實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地通常分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。依照《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。由此看來電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。依照共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統實際要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

  • 建築物的防雷接地裝置是由接閃器、引下線、接地體三大部分構成。接地體大致分為人工接地體和利用深基礎做接地體兩種。(1)人工接地體:因房屋屋面大小不同而設置一至幾組接地體,每組一至幾根鍍鋅角鋼∠50×50×5長2.5米,間隔3米打入潮濕的地下土裡,頂部低於自然地面0.7米,以鍍鋅扁鋼40×4焊連,覆蓋回填土,並以鍍鋅元鋼引出地上連接測試卡盒,上接引下線。(2)利用深基礎做接地體:高層建築,利用柱子鋼筋做引下線

  • 漏電流是有4種: 1、半導體元件漏電流 2、電源漏電流 3、電容漏電流 4、濾波器漏電流 ─、半導體元件漏電流 PN結在截止時流過旳很微小旳電流。二、電源漏電流 開關電源中為了減少干擾,按照國標,必須設有EMI濾波器電路。由於EMI電路旳關係,使得在開關電源在接上市電後對地有─個微小旳電流,這就是漏電流。如果不接地,電腦旳外殼會對地帶有110伏電壓,用手摸會有麻旳感覺,同時對計算機工作也會造成影響。三、電容漏電流 電容介質不可能絕對不導電,當電容加上直流電壓時,電容器會有漏電流產生。若漏電流太大,電容器就會發熱損壞。除電解電容外,其他電容器旳漏電流是極小旳,故用絕緣電阻參數來表示其絕緣性能;而電解電容因漏電較大,故用漏電流錶示其絕緣性能(與容量成正比)。 對電容器施加額定直流工作電壓將觀察到充電電流旳變化開始很大,隨著時間而下降,到某─終值時達到較穩定狀態這─終值電流稱為漏電流。 其計算公式為:i=kcu(μa);其中k值為漏電流常數,單位為μa(v·μf)。四、濾波器漏電流 電源濾波器漏電流定義為:在額定交流電壓下濾波器外殼到交流進線任應─端旳電流。 如果濾波器旳所有埠與外殼之間是完全絕緣旳,則漏電流旳值主要取決於共模電容CY旳漏電流,即主要取決於CY旳容量。 由於濾波器漏電流旳大小,設計到人身安全,國際上各國對插都有嚴格旳標準規定:對於是20V/50Hz交流電網供電,─般要求雜訊濾波器旳漏電流小於1mA。

  • 變電所防雷設計規範是DL/T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》;DL/T621-1997《交流電氣裝置的接地》;GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》;GB50057-2010《建築物防雷設計規範》;DLT381-2010《電子設備防雷技術導則》;GB50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規範》。基本就這些。

  • 您好,希望我的回答對你有幫助。聯合接地是指在一個整體的建築物(或某個固定區域)內將所有的包括防雷接地、電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以等共用一組接地系統,通過接地線連接形成一個統一的共用接地網。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示