問一下機房接地標準是什麼?有沒有網友曉得?

網友回答
 最佳答案 安裝方法,1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。
2016年11月25日 00:00

機房接地標準1、主機房和輔助區的地板或地面應有靜電泄放措施和接地構造,防靜電地板、地面的表面電阻或體積電阻值應為2.5×104~1.0×109Ω,且應具有防火、環保、耐汙耐磨性能。2、每台電子資訊設備(機櫃)應採用兩根不同長度的等電位聯結導體就近與等電位聯結網格連接。機房四個角的靜電地板支撐架應採用不小於6 mm?的銅芯線連接到均壓環上。3、在機房設置兩塊匯流排,規格為80×8mm銅板(兩塊銅板焊接),長20-30釐米,把匯流排與等電位均壓帶連接。通過等電位聯結導體將等電位聯結帶就近與接地匯流排、各類金屬管道、金屬線槽、建築物金屬結構等進行連接。

2016年11月25日 00:00

具體要看裝修的標準是什麼,參考以下幾點:1.一般的賓館裝修在1000元/每平方,外加500元/每平方電器等傢俱,2.再者看賓館的星級標準再來確定裝修標準以上價格來源於網路,僅供參考。

 相關用戶問答
  • 其實誰都不喜歡延遲交房的,包括開發商、物業和業主在內,沒有任何一方會期望延期交房的。不過假如真的遇到這種情況,業主們也要採取相關的維權措施的。首先,遇到延遲交房,應仔細查看您與開發商簽訂的商品房買賣合同,看合同中對延遲交房是否有相關規定。假如合同中對延遲交房有規定,則需要按照合同中約定的條款執行。假如合同中對延遲交房沒有清楚表明,購房者考量清楚後是可以退房的。其次,應瞭解延期交房的認定及賠償標準,除特殊情況外,出賣人未按合同約定的期限將商品房交付買受人使用,他是要承擔違約責任的。賠償中開發商索賠天數為實際交房日與合同約定交房日的差,通常雙方協商的違約金賠償金額為已交房款的萬分之一,假如協商解除合同,出賣人應在三十天內向買受人退還全部付款,並支付1%的違約金,假如協商繼續履行合同,通常雙方協商的違約金賠償金額為已交房款的萬分之一。

  • 2016年國產強光手電筒品牌排行榜1.野樂手電筒2.惟博手電筒3.FENIX手電筒4.視睿手電筒5.nitecore手電筒6.納麗德手電筒7.LEDLENSER手電筒8.在路上手電筒9.刺客手電筒10.狼眼手電筒

  • 露臺防盜門—比較鎖具性能防盜鎖對露臺防盜門來說是最重要的部件,防盜鎖性能的好壞直接關係到露臺防盜門的安全性。正規廠家生產的露臺防盜門,在露臺防盜門的左上角都會有一個宋體凹印的“安全級別印記”。甲級露臺防盜門鎖具的防盜級別為B級,即高級防護級別;而乙、丙、丁級露臺防盜門,其鎖具的防盜級別為A級,即普通防護級別。防破壞時間由於級別不同而有明顯的區別。甲級至少30分鐘,乙級至少15分鐘,丙級至少10分鐘,丁級至少6分鐘。同一個時間段裡,觀察露臺防盜門框與露臺防盜門扇間的鎖閉點數,甲、乙、丙、丁級露臺防盜門分別應不少於12個、10個、8個和6個。

  • 當開發商通知我們收房時,大家難免心情激動啊,房子終於就要到手了,可以準備著手裝修了,激動歸激動,但是驗房我們可不能馬虎大意哦,驗房時我們需要針對房子各個方面作出詳細的品質檢測,下面一起看看自己驗房都需要注意哪些方面:(1)、看牆壁。首先仔細檢查每個房間牆體是否平整,牆壁是否有裂紋,房頂上是否有裂縫(沒有裂縫最好,有裂縫得看是什麼樣的裂縫。(2)、看地面。仔細檢查地板是否平整,地面有無空殼開裂情況。如有空鼓,一定要責成陪同的物業人員儘快修復,否則在裝修中會很容易打穿樓板,妨礙鄰里關係。(3)、驗地平。驗地平就是測量一下離門口最遠的室內地面與門口內地面的水準誤差。驗這個,很多時候也可以體現開發商的建築品質。(4)、查滲水。(5)、試門窗。(6)、測量一下樓層的層高。(7)、上下水。(8)、驗防水。這裡所說的防水,指的是廚衛的防水。當然,目前交付的房子,有一些事先已經聲明沒有做防水,這就需要裝修做了。(9)、查電路。關閉分閘,檢查各個分閘是否完全控制各分支線路。用萬用表測量各個強、弱電路是否暢通。強電、弱電是否分開走且相距一定距離,無交叉。(10)、燃氣管道是否安全,要開發商明確如何測試漏氣報警裝置。(11)、安裝中央空調是本樓盤有別于其他樓盤的地方,驗收時同樣不能忽視。空調主機、管路安裝是否符合設計要求等。以上就是自己驗房的具體驗房過程。大部分業主是會叫專業的驗房師陪同一起去的。再說下,檢查門窗時,密封是否良好,可用一長紙條放在密封點上,關門壓住紙條用力抽出,多點實驗看密封條的壓力是否平均。

  • 1、在主體結構施工時,按照設計圖紙的位置,預留出通風煙道的孔洞,孔洞的尺寸較構件週邊尺寸要多留50~80mm。預留孔洞內的鋼筋應同時也預留下來。2、 安裝前,根據通風煙道尺寸,從頂層孔洞處吊垂線,以保證煙道安裝時的垂直度。3、首層安裝時,先用1:2水泥砂漿找平地面。首節管座好漿後,在管內澆灌約40cm高的C20混凝土;待砼終凝後,才接著安裝上部的通風煙道。4、先將連接件下口座漿於下層煙道隔板上口處,其四邊也應座漿密封。通風煙道要作分層承托處理。施工做法:上下管道對正座漿後,上下層通風煙道的介面一般位於樓板處,故在管道根部預埋鋼板處加焊Ф12鋼筋與孔洞預留鋼筋焊接,支撐在樓板基層上。5、通風煙道上下節結合面塗滿聚合物水泥漿(108膠:水泥=6:1);通風煙道與樓板間的接縫,應預先鑿毛處理,清洗乾淨後支模,用C20細石微膨脹砼填實。6、接縫處的混凝土面應比樓面低3cm左右。在填塞完混凝土後,在砼表面蓄水養護。7、清理乾淨通風煙道腳部位置後,作兩遍2mm厚851聚氨酯防水塗料20cm高;或在通風煙道腳四周搗制一道鋼筋砼攔水基面1:2.5水泥砂漿批蕩、壓光,攔水基面批蕩要在樓地面水泥砂飾面層前完成。而鋼筋則需要在搗細石砼封口時預留。8、在進行批蕩或飾面前,應在通風煙道週邊滿掛網。9、通風煙道在兩層樓板間的接縫,應將上下兩節通風煙道結合面塗滿聚合物水泥漿,然後在介面處外露部分包鍍鋅鋼絲網,並用Φ6鋼筋將上下管道的預埋鋼板焊接。10、通風煙道安裝至屋頂後應按設計要求安裝不同系列產品所要求的防倒灌風帽。希望我的回答能幫到您

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示