問題描述 請問電氣的隱蔽工程有哪些的呢?包含哪些具體的線路呢?是不是都要隱藏起來的啊?
網友回答
 最佳答案 首先我們要知道隱蔽起來的很多時候就是一些線路的,要檢查好線路的絕緣情況,避免出現爛開的裂開的情況的1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。2)利用結構鋼筋做的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接品質、與接地極、避雷網、均壓環等連接點的情況等。3)等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接品質、保護層厚度等。4)接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接品質、防腐情況等。5)金屬門窗、幕牆與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規格、連接位置和數量、連接方法和品質等。6)不進入吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接品質、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。7)不進入吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距及其他管線的位置關係等。8)直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。9)不進入電纜溝敷設的電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等
2014年10月16日 00:00

其實建築電氣隱蔽工程主要包括:1、管線敷設的隱蔽;2、防雷接地系統焊接的隱蔽;3、電線電纜敷設的隱蔽;

2014年09月17日 00:00

軸線:施工單位填報施工測量報驗單(報驗申請單),附施工測量放線覆核單。

2014年09月17日 00:00

隱蔽工程顧名思義其實就是表面看不到的那種的,舉個例子比如鋼筋對吧,這種工程完工之後表面肯定看不到的,這種就是稱呼為隱蔽工程的;樁基工程1.樁基軸線及樣樁放線定位及覆核記錄;2.打(壓)樁施工記錄、灌注樁成樁施工記錄;3.預製樁接樁,灌注樁鑽孔、清孔,鋼筋籠製作、吊放,混凝土灌注;4.樁位元軸線偏差和標高驗收記錄(若樁頂標高與施工現場場地標高相同時,應在樁基工程施工結束後進行)。基礎工程1.軸線:施工單位填報施工測量報驗單(報驗申請單),附施工測量放線覆核單。2.挖土(包括設計標高、暗浜、地質、基槽寬度、長度、放坡、坡度):施工單位填報地基驗槽記錄。3.墊層(包括標高、長度、厚度、寬度、混凝土強度等級)。4.底板鋼筋(包括品種、規格、數量、搭接長度、箍筋間距、保護層厚度、預埋件數量位置)。

 相關用戶問答
  • 1、是隱蔽工程驗收報告。2、是由施工員或技術員填寫,工人頂多簽個名字。3、報告的目的:為了給城市檔案館存檔和給質監站留檔。

  • 其實我們這個龍骨安裝肯定也算隱蔽工程的,因為他不是顯露在表面的,可以直接看到的;首先就是你施工的那個表面的話必須非常小心,要打掃乾淨清理乾淨的,而且必須沒有裂縫知道吧,混凝土地面含水率不能超過2.5%。石膏地面含水率不得超過0.5%。地板鋪設之前。地坪經除塵之後,即可鋪設木地板地板。如原地面凹凸不平時也可施工2mm左右的自流平。如果是非吸收性地面如礦物基層、石材、瓷磚等,直接鋪裝即可。【注意】:如果是地下室等潮濕地面,地坪必須要做防水層以隔離水汽。【安裝步驟】:1.鋪設地面必須平整,乾淨。2.玻璃地板在鋪設之前,必須提前展開平鋪在鋪設地面24小時以上, 且現場溫度不應低於15℃。地板還原後,切割時兩端應多留5cm。粘貼前,將展開的地板反向卷起約一半,然後刮膠鋪設-從中間開始-膠水用帶齒的刮刀進行施工。3.按地板的編號順序排好,對齊合併,注意鋪裝過程中要對齊場地線。4.沿合縫處翻開相鄰的兩片地板,將廠家配套的專用連接帶放在合縫處下側,在連接帶表面刷膠,先把其中一張板粘住一半連接帶,然後將另一半粘在剩餘的連接帶上,將縫隙靠緊即可。5.建議使用對人體無害的水溶性膠水進行施工。地板粘貼時用軟木塊從中間向兩端擠壓地板表面使之平整不留氣泡,最徹底滾壓平整。6. 待地板鋪粘後後進行開槽、焊接,焊接後要把焊線鏟平。

  • 很簡單的吧,隱蔽工程顧名思義其實就是表面看不到的那種的,舉個例子比如鋼筋對吧,這種工程完工之後表面肯定看不到的,這種就是稱呼為隱蔽工程的;樁基工程1.樁基軸線及樣樁放線定位及覆核記錄;2.打(壓)樁施工記錄、灌注樁成樁施工記錄;3.預製樁接樁,灌注樁鑽孔、清孔,鋼筋籠製作、吊放,混凝土灌注;4.樁位元軸線偏差和標高驗收記錄(若樁頂標高與施工現場場地標高相同時,應在樁基工程施工結束後進行)。  • 我們要知道隱蔽起來的很多時候就是一些線路的,要檢查好線路的絕緣情況,避免出現爛開的裂開的情況的1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。  • 吊頂 ,門基層 ,門套及窗套基層,