首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 安裝驗收 » jdg管驗收規範有哪些要求?誰曉得?
問題 【完工驗收】  【歸檔】16年12月12日

jdg管驗收規範有哪些要求?誰曉得?

網友回答
 最佳答案 您好,JDG管(套接緊定式鍍鋅鋼導管、電氣安裝用鋼性金屬平導管)是一種電氣線路最新型保護用導管。連接套管及其金屬附件採用螺釘緊定連接技術組成的電線管路,無需做跨接地,焊接和套絲,外觀為銀白色或黃色。JDG管系列產品根據國家標準《電氣安裝用導管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92標準進行設計生產。JDG管是取代PVC管和SC管等各類傳統電線導管的換代產品,是建築電氣領域採用新材料、新技術的一項突破性革新。JDG管採用鍍鋅鋼管和薄壁鋼管的跨接接地線,克服了普通金屬導管的施工複雜,施工損耗大的缺點,同時也解決了PVC管耐火性差、接地困難等問題。由於JDG管材較普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用於綜合佈線、消防佈線等施工。
2016年12月12日 00:00

jdg管施工方案如下:(1)JDG管的切斷須採用無齒鋸或鋼鋸切斷,埠應光滑,無毛刺。(2)JDG管暗敷設時,其彎曲半徑不應小於管外徑的6倍,在混凝土平面內,其彎曲半徑不應小於管外徑的10倍;JDG管明敷設時,其彎曲半徑不應小於管外徑的6倍。當兩個接線盒間只有一個彎曲時,其彎曲半徑不宜小於管外徑的4倍。(3)JDG管暗敷時,固定點間距不大於1000mm,固定點距彎頭重點、接線盒及終端間距應大於150mm,而小於300mm.(4)JDG管埋入牆體或混凝土內時管路與牆體或混凝土表面淨距不應小於15mm.。(5)套接緊定式鋼導管管路明敷設時,其支架、吊架的規格,當無設計要求時,不應小於圓鋼:直徑6mm;扁鋼:30mm*3mm:;角鋼:25mm*25mm*3mm的規定。(6)管入箱(盒)應一管一孔,管徑與箱(盒)敲落孔應吻合,嚴禁開長孔。管入箱(盒)時排列應整齊,間距均勻,箱(盒)與牆平齊。(7)配管完畢後,為防止異物進入管內,在端頭應做好封堵。(8)在混凝土澆築時,應留電工監控,以防將管路,接線盒震開移位。(9)待範本拆除完畢後,應及時進行預掃管,掃管應將布條固定在帶線的一端,從管路的另一端拉出來,清除由於鍍鋅管路進入管內的雜物或積水。掃管完畢,封閉盒子口。

2016年12月12日 00:00

水電安裝細節如下:1、給排水管道、外落水管、空調冷凝管的預埋及安裝調試。符合圖紙及規範要求,驗收合格。2、採暖工程的安裝、調試。符合圖紙及規範要求,驗收合格。3、強電:所有圖紙設計的電氣部分及防雷接地的預埋、安裝、調試,符合圖紙及規範要求。(注:並包含弱電、通風管洞及消防弱電的一次、二次預埋,並保證管路暢通)4、弱電穿線、橋架的安裝調試,符合圖紙要求,驗收合格。5、消防穿線、管路、保溫等的安裝調試,符合圖紙要求,驗收合格。6、通風排煙的安裝、調試,符合圖紙及規範要求,驗收合格。

 相關用戶問答
  • 題主好,JDG管(套接緊定式鍍鋅鋼導管、電氣安裝用鋼性金屬平導管)是一種電氣線路最新型保護用導管。連接套管及其金屬附件採用螺釘緊定連接技術組成的電線管路,無需做跨接地,焊接和套絲,外觀為銀白色或黃色。JDG管系列產品依照國家標準《電氣安裝用導管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92標準進行設計生產。JDG管是替代PVC管和SC管等各類傳統電線導管的換代產品,是建築電氣領域採用新材料、新技術的一項突破性革新。JDG管採用鍍鋅鋼管和薄壁鋼管的跨接接地線,克服了普通金屬導管的施工複雜,施工損耗大的缺點,同時也解決了PVC管耐火性差、接地困難等問題。由於JDG管材較普通管材成本上有所增加,在施工中多局部多用於綜合佈線、消防佈線等施工。

  • 甲方:乙方:依照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本合同。第一條:工程概況1、工程名稱:工程地點:2、工程範圍:依照施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;4、品質等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。第二條:工程期限一、本合同工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日曆天)外牆塗料A棟25B、C棟25D、E、F棟25G-J棟25

  • 1.腳手架地基與基礎的施工,必須根據腳手架搭設高度、搭設場地土質情況與現行國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規範》(CBJ202)的有關規定進行。2.腳手架基礎經驗收合格後,應按施工組織設計的要求放線定位。高度在241m以下的腳手架應按下圖做法進行施工(圖1):高度在24m以上的腳手架基礎應做設計計算。3.腳手架基礎排水溝應沿建築物周圍連續設置。4.懸挑腳手架的基礎應按設計荷載計算後,確定懸挑槽鋼(工字鋼)的截面或型號,每根立杆應座落在槽鋼上。懸挑梁應牢靠地固定在建築物上。5.懸挑式卸料平臺,應與外腳手架分開搭設,挑出的橫樑與建築物樓板的預埋件固定一起,斜拉的鋼絲繩,應與建築物的預埋件固定,卡子不能少於3個。經技術人員設計計算確定卸料平臺的最大荷載值。

  • 懸挑腳手架驗收標準懸挑鋼樑懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小於懸挑段長度的1.25倍。型鋼懸挑梁固定端應採用2個(對)及以上U型鋼筋拉環或錨固螺栓與建築結構梁板固定,U型鋼筋拉環或錨固螺栓應預埋至混凝土梁、板底層鋼筋位置,並應與混凝土梁、板底層鋼筋焊接或綁紮牢固,其錨固長度應符合現行國家標準。錨固位置設置在樓板上時,樓板的厚度不宜小於120mm。如果樓板的厚度小於120mm應採取加固措施。型鋼懸挑梁懸挑端應設置能使腳手架立杆與鋼樑可靠固定的定位點,定位點離懸挑梁端部不應小於100mm。懸挑鋼樑前端應採用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉構件有剛性的,也有柔性的,如果使用鋼絲繩,其直徑不應小於14㎜,使用預埋吊環其直徑不宜小於20㎜(或計算確定),預埋吊環應使用HPB235級鋼筋製作。鋼絲繩卡不得少於3個。懸挑鋼樑懸挑長度一般情況下不超過2m能滿足施工需要,但在工程結構局部有可能滿足不了使用要求,局部懸挑長度不宜超過3米。

  • 你好,這個有以下的規範使用規範:安全1、搭設高層腳手架,所採用的各種材料均必須符合品質要求。2、高層腳手架基礎必須牢固,搭設前經計算,滿足荷載要求,並按施工規範搭設,做好排水措施。3、腳手架搭設技術要求應符合有關規範規定。4、必須高度重視各種構造措施:剪刀撐、拉結點等均應按要求設置。5、水準封閉:應從第一步起,每隔一步或二步,滿鋪腳手板或腳手笆,腳手板沿長向鋪設,接頭應重疊擱置在小橫杆上,嚴禁出現空頭板。並在裡立杆與牆面之間每隔四步鋪設統長安全底笆。6、垂直封閉:從第二步至第五步,每步均需在外排立杆裡側設置1.00m高的防護樣欄杆和擋腳板或設立網,防護杆(網)與立杆扣牢;第五步以上除設防護攔杆外,應全部設安全笆或安全立網;在沿街或居民密集區,則應從第二步起,外側全部設安全笆或安全立網。7、腳手架搭設應高於建築物頂端或操作面1.5m以上,並加設圍護。8、搭設完畢的腳手架上的鋼管、扣件、腳手板和連接點等不得隨意拆除。施工中必要時,必須經工地負責人同意,並採取有效措施,工序完成後,立即恢復。9、腳手架使用前,應由工地負責人組織檢查驗收,驗收合格並填寫交驗單後方可使用。在施工過程中應有專業管理、檢查和保修,並定期進行沉降觀察,發現異常應及時採取加固措施。10、腳手架拆除時,應先檢查與建築物連接情況,並將腳手架上的存留材料,雜物等清除乾淨,自上而下,按先裝後拆,後裝先拆的順序進行,拆除的材料應統一向下傳遞或吊運到地面,一步一清。不准採用踏步拆法,嚴禁向下拋擲或用推(拉)倒的方法拆除。11、搭拆腳手架,應設置警戒區,並派專人警戒。遇有六級以上大風和惡劣氣候,應停止腳手架搭拆工作。12、對地基的要求,地基不平時,請使用可掂底座腳,達到平衡。地基必須有承受腳手架和工作時壓強的能力。13、工作人員搭建和高空工作中必須系有安全帶,工作區域周邊請安裝安全網,防止重物掉落,砸傷他人。14、腳手架的構件、配件在運輸、保管過程中嚴禁嚴重摔、撞;搭接、拆裝時,嚴禁從高處拋下,拆卸時應從上向下按順序操作。15、使用過程注意安全,嚴禁在架上打鬧嬉戲,杜絕意外事故發生。16、工作固然重要,安全、生命更加重要,請務必牢記以上內容。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示