jdg管驗收規範有哪些要求?有沒有網友瞭解?
-
依照住宅設計規範,層高2.2米以上都符合要求,別墅有的在2.4米,多層通常為2.8米,高層在3米以上,這個是由開發商和設計院確定的,開發商要依照市場的要求,設計院則依照國家的住宅設計規範來控制,否則當地的規劃局不會批准圖紙。只要規劃局批准了圖紙,開發商就沒有責任。
-
1.腳手架地基與基礎的施工,必須根據腳手架搭設高度、搭設場地土質情況與現行國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規範》(CBJ202)的有關規定進行。2.腳手架基礎經驗收合格後,應按施工組織設計的要求放線定位。高度在241m以下的腳手架應按下圖做法進行施工(圖1):高度在24m以上的腳手架基礎應做設計計算。3.腳手架基礎排水溝應沿建築物周圍連續設置。4.懸挑腳手架的基礎應按設計荷載計算後,確定懸挑槽鋼(工字鋼)的截面或型號,每根立杆應座落在槽鋼上。懸挑梁應牢靠地固定在建築物上。5.懸挑式卸料平臺,應與外腳手架分開搭設,挑出的橫樑與建築物樓板的預埋件固定一起,斜拉的鋼絲繩,應與建築物的預埋件固定,卡子不能少於3個。經技術人員設計計算確定卸料平臺的最大荷載值。
-
你好電機接地規範有(1)接地:將電力系統或建築物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經接地線連接至接地極。(2)工作接地(系統接地):在電力系統電氣裝置中,為運行需要所設的接地(如中性點直接接地或經其他裝置接地等)。(3)保護接地:電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路杆塔等,由於絕緣損壞有可能帶電,為防止其危及人身和設備的安全而設的接地。(4)雷電保護接地:為雷電保護裝置(避雷針、避雷線和避雷器等)向大地泄放雷電流而設的接地。(5)防靜電接地:為防止靜電對易燃油、天然氣貯罐和管道等的危險作用而設的接地。(6)接地極(接地體):埋入地中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地極。接地體分為自然接地體和人工接地體兩種。兼作接地極用的直接與大地接觸的各種金屬構件、金屬井管、鋼筋混凝土建(構)築物的基礎、金屬管道和設備等稱為自然接地極。(可燃液體及可燃或易爆氣體的管道不可作為自然接地體)。人工接地體通常採用鋼管角鋼垂直打入土壤中,也可用扁鋼或圓鋼平埋土壤中做成。(7)接地線:電氣裝置、設施的接地端子與接地極連接用的金屬導電部分。(8)接地裝置:接地線和接地極的總和。(9)接地網:由垂直和水準接地極組成的供發電廠、變電站使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水準網狀接地裝置。(10)集中接地裝置:為加強對雷電流的散流作用、降低對地電位而敷設的附加接地裝置,一般敷設3-5根垂直接地極。在土壤電阻率較高的地區,則敷設3-5根放射形水準接地極。(11)接地電阻:接地極或自然接地極的對地電阻和接地線電阻的總和,稱為接地裝置的接地電阻。接地電阻的數值等於接地裝置對地電壓與通過接地極流入地中電流的比值。按通過接地極流入地中工頻交流電流求得的電阻,稱為工頻接地電阻:按通過接地極流入地中衝擊電流求得的接地電阻,稱為衝擊接地電阻。(12)接地裝置對地電位:電流經接地裝置的接地極流人大地時,接地裝置與大地零電位點之間的電位差。
-
你好,這個有以下的規範使用規範:安全1、搭設高層腳手架,所採用的各種材料均必須符合品質要求。2、高層腳手架基礎必須牢固,搭設前經計算,滿足荷載要求,並按施工規範搭設,做好排水措施。3、腳手架搭設技術要求應符合有關規範規定。4、必須高度重視各種構造措施:剪刀撐、拉結點等均應按要求設置。5、水準封閉:應從第一步起,每隔一步或二步,滿鋪腳手板或腳手笆,腳手板沿長向鋪設,接頭應重疊擱置在小橫杆上,嚴禁出現空頭板。並在裡立杆與牆面之間每隔四步鋪設統長安全底笆。6、垂直封閉:從第二步至第五步,每步均需在外排立杆裡側設置1.00m高的防護樣欄杆和擋腳板或設立網,防護杆(網)與立杆扣牢;第五步以上除設防護攔杆外,應全部設安全笆或安全立網;在沿街或居民密集區,則應從第二步起,外側全部設安全笆或安全立網。7、腳手架搭設應高於建築物頂端或操作面1.5m以上,並加設圍護。8、搭設完畢的腳手架上的鋼管、扣件、腳手板和連接點等不得隨意拆除。施工中必要時,必須經工地負責人同意,並採取有效措施,工序完成後,立即恢復。9、腳手架使用前,應由工地負責人組織檢查驗收,驗收合格並填寫交驗單後方可使用。在施工過程中應有專業管理、檢查和保修,並定期進行沉降觀察,發現異常應及時採取加固措施。10、腳手架拆除時,應先檢查與建築物連接情況,並將腳手架上的存留材料,雜物等清除乾淨,自上而下,按先裝後拆,後裝先拆的順序進行,拆除的材料應統一向下傳遞或吊運到地面,一步一清。不准採用踏步拆法,嚴禁向下拋擲或用推(拉)倒的方法拆除。11、搭拆腳手架,應設置警戒區,並派專人警戒。遇有六級以上大風和惡劣氣候,應停止腳手架搭拆工作。12、對地基的要求,地基不平時,請使用可掂底座腳,達到平衡。地基必須有承受腳手架和工作時壓強的能力。13、工作人員搭建和高空工作中必須系有安全帶,工作區域周邊請安裝安全網,防止重物掉落,砸傷他人。14、腳手架的構件、配件在運輸、保管過程中嚴禁嚴重摔、撞;搭接、拆裝時,嚴禁從高處拋下,拆卸時應從上向下按順序操作。15、使用過程注意安全,嚴禁在架上打鬧嬉戲,杜絕意外事故發生。16、工作固然重要,安全、生命更加重要,請務必牢記以上內容。
-
您好,JDG管(套接緊定式鍍鋅鋼導管、電氣安裝用鋼性金屬平導管)是一種電氣線路最新型保護用導管。連接套管及其金屬附件採用螺釘緊定連接技術組成的電線管路,無需做跨接地,焊接和套絲,外觀為銀白色或黃色。JDG管系列產品根據國家標準《電氣安裝用導管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92標準進行設計生產。JDG管是取代PVC管和SC管等各類傳統電線導管的換代產品,是建築電氣領域採用新材料、新技術的一項突破性革新。JDG管採用鍍鋅鋼管和薄壁鋼管的跨接接地線,克服了普通金屬導管的施工複雜,施工損耗大的缺點,同時也解決了PVC管耐火性差、接地困難等問題。由於JDG管材較普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用於綜合佈線、消防佈線等施工。
-
衛生間怎麼防水 衛生間防水驗收規範有哪些
2018-11-10 135 -
裝修驗收規範有哪些 學會這四招裝修菜鳥變大神
2018-08-08 138 -
常見的建築地基基礎驗收規範有哪些
2018-04-16 455 -
瓷磚怎麼驗收 瓷磚驗收規範有哪些
2017-03-03 156 -
門窗安裝工藝標準及驗收規範有哪些
2016-12-31 158 -
室內裝飾設計有哪些要求?室內裝飾設計規範
2016-11-23 201 -
細木工工程有什麼專案 驗收規範有哪些
2016-10-20 173 -
細木工工程驗收規範有哪些?
2016-08-31 179 -
管道安裝有哪些規定?管道工程驗收有哪些要求?
2016-08-12 166 -
室內裝修驗收規範有哪些 應注意什麼
2016-08-05 170 -
地磚施工驗收規範有哪些 應該注意哪些小細節
2016-08-05 179 -
給排水施工驗收規範有哪些 常見品質問題有哪些
2016-08-04 233 -
混凝土施工驗收規範有哪些 品質要求有哪些
2016-08-04 287 -
樁基施工驗收規範有哪些 注意事項是什麼
2016-08-04 191 -
鋼筋連接規範有哪些
2016-07-01 194 -
電線的平方怎麼算 電線安裝規範有哪些
2016-07-01 423 -
家庭裝修管道安裝施工規範有哪些
2016-06-30 166 -
地暖設計規範有哪些 具體要求是什麼
2016-06-27 199 -
酒店廚房設計標準規範有哪些
2016-06-26 315 -
衛生間裝修這些地方不能省 衛生間防水規範有哪些
2016-06-22 218
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?