網友回答
 最佳答案 您好!電腦機房防雷接地需做的四個方面,供參考:1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。
2016年11月22日 00:00

1、接地極製作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算,若設計有管帽時,管帽量按加工件計算,一般在三類土以上的地方使用鋼管接地極你必須使用管帽,管帽一般是厚度6MM,直徑 ??80--90的鋼板組成。 ?? ?? ?? ?? ?? ??2、接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程。接地母線、避雷線敷設均按延長米計算,其長度按施工圖設計水準和垂直規定長度量另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算工程量, ??計算主材費時應另增加規定的損耗率。 ?? ?? ?? ?? ?? ??3、接地跨接線以“處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處”計算。 ?? ?? ?? ?? ??4、避雷針的加工製作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度、高度、數量均按設計規定。獨立避雷針的加工製作應執行“一 ??般鐵件”製作子目或按成品計算。 ?? ?? ?? ?? ?? ??5、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,按設計安裝高度分別執行 ??相應子目。裝置本身由設備製造廠成套供貨。 ?? ?? ?? ?? ?? ??6、利用建築物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按 ??焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。 ?? ?? ?? ?? ??7、斷接卡子製作安裝以“套”為計量單位,按設計規定裝設的斷接卡子數量計 ??算,接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。 ?? ?? ?? ?? ?? ??8、高層建築物屋頂的防雷接地裝置應執行“避雷網安裝”定額,電纜支架的接 ??地線安裝應執行“戶內接地母線敷設”子目。希望可以幫到你,

2016年11月22日 00:00

機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。具體標準如下:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。2、第6.4.4條,對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。

2016年11月22日 00:00

計算利用主體結構鋼筋作避雷引下線工程量時,應按設計要求計算,當設計要求利用其中兩根主筋時,工程量應按被利用主筋總長度計。?利用建築物內主筋作接地引下線安裝以“?10m?”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮;如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。?斷接卡子製作安裝以“套”為計量單位,按設計規定裝設的斷接卡子數量計算,接地檢查井內的斷接卡手安裝按每井一套計算。??均壓環敷設以“?m?”為單位計算,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的圈粱中心線長度。以延長米計算。??鋼、鋁窗接地以“處”為計量單位(高層建築六層以上的金屬窗設計一般要求接地),按設計規定接地的金屬窗數進行計算。??柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈粱鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋以“處”數按規定設計計算。

 相關用戶問答
  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 防雷接地的測試點方法:1、你先找到防雷接地網的接地引線或等電位聯接箱,2、用接地電阻測測試儀測接地電阻(有兩根測試樁0.4M的要插入泥土,一根距測試點20米,一根40米,所以測試點周圍42米範圍內要有泥土)3、接地電阻值越小越好,具體合格值當設計有要求時必需按設計要求規定,設計沒要求時不能大於4歐

  • 格力風管機安裝需要注意什麼問題—選擇合適的匹數大家在選擇風管機安裝時,首先需要做的事情就是選擇合適的匹數,也就是什麼功率的風管機。一般普通家用風管機,根據房屋面積來選擇,170左右的效果就非常不錯了。格力風管機安裝需要注意什麼問題—選擇合適的打孔位置風管機通常安裝在客廳的吊頂位置,因此業主在購買了格力風管機之後,需要叫上打孔師傅先幫忙在吊頂部位進行打孔,這樣安裝人員才能進行佈線。打孔是安裝風管機最重要的步驟,一定要內高外低,很多時候,是雨水倒流出來破壞吊頂的,這個也要非常小心。另外,業主還需要讓電工準備好安裝風管機的線,比如FGR2.6/B大1匹放國標2.5平方線(室內機放線)。格力風管機安裝需要注意什麼問題—選擇合適的位置有的業主在選擇風管機的時候,家庭內部的吊頂已經做好了。所以需要該地方安裝風管機,而電視機牆頂就成了很多設計師的重點對象,但是電視機牆頂安裝風管機會出現一些問題,電視牆一般正對面是沙發,這樣風口就對著人吹了,這樣就容易產生空調病。另外風管機的風向一般側出下回風,看電視的時候容易造成霧氣,如果開著空調,看電視機很朦朧,不清楚。所以,大家在選擇安裝位置的時候,不妨諮詢格力風管機的安裝人員,得到確切答覆之後,在進行安裝是最合適的。總之,業主在安裝格力風管機的時候,最好按照上面所說的注意事項來安裝,以免發生任何的問題。同時風管機不同於其他的製冷設備,它的安裝比它的品質要求更高,所以一定要是專業的安裝人員才能把風管機安裝到位。

  • 陰陽屏是指在螢幕左上角出現泛黃情況而右邊則色溫正常,通俗來說,就是螢幕一邊白一邊黃,而此前iPad3也曾出現此現象。曝出問題的不止國行版,港版也“中槍”,還有外國網友在蘋果論壇上反映同樣的問題,個別用戶甚至表示在換機之後仍然發現有陰陽屏。 陰陽屏,就是色彩不夠均勻,白色畫面呈現偏暖或者偏冷。畫質不均勻。 看全白畫面-----偏色,偏紅就是暖,偏藍就是冷

  • 需在報紙上登遺失聲明和補發公告,發佈聲明滿一個月後可以補發,費用集體土地五元工本費,國有土地按面積計算。主要是測繪費和土地登記代理費,測繪費0.3-0.5元/平米收取,宗地收費不足500元,按每工日500元收取;土地登記代理費個人住宅用地每宗地80-100元,登記費最高不超過30元,土地證5元。價格來源網路,僅供參考!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示