哪個瞭解防雷接地極的做法?哪位有經驗?

網友回答
 最佳答案 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。
2016年11月25日 00:00

防雷接地施工:防雷接地施工做法必須滿足設計要求,測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求;目前住宅建築均採用保護接地、防雷接地及工作接地聯合接地,接地電阻不大於1歐母。當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小於0.6m.圓鋼、角鋼及鋼管接地極應垂直埋入地下,間距不應小於5m,接地裝置的材料採用為鋼材,熱浸鍍鋅處理。防雷接地引下線:建築等電位連接鋼筋嚴禁與防雷接地引下線公用接引連接金屬導體,應統一在接地體處做合併接地。

2016年11月25日 00:00

首先,防雷接地完全可以利用建築基礎裡的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,並利用房屋柱子裡的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。 其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建築基礎本身...

2016年11月25日 00:00

你好,防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

2016年11月25日 00:00

按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。  • 裝飾畫畫法很多的,其實你先把圖畫到板子上,再用水粉上色,最後把粗毛線用白乳膠沾上,或用立德粉加白乳膠加你喜歡的水粉顏料活開後,加入到廢注射器裡(拔掉針頭)直接打到輪廓線上,全部好後用啞光漆罩一下,就OK了,很漂亮的。

  • 您好!電腦機房防雷接地需做的四個方面,供參考:1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

  • 一整棟樓一個綠本, 產權屬於共有。任何一個人不得變賣交易。房屋所有權歸集體所有。(基本關於這個房子的都有發言權,集體商議才能出售變賣)私下操作,不得上市流通。

  • 陽臺晾衣架在以下幾家買的產品品質好窗簾晾衣架豪德八街126號燕子晾衣架龍山路118號附近戀伊晾衣架東風西街617號附近

  • 鐵藝的圍欄是很容易生銹的。要做好防銹處理,每年定期進行除鏽和塗漆,平常也要加強保護,發現有漆脫落,立即補漆。塗漆前要做好除鏽,除鏽越徹底,漆就越牢。除鏽完成後,塗好底漆。底漆是起防銹作用的最重要的工序,對漆的品質要求及塗漆的工藝都有很高的要求。底漆做好後,可以在上面塗面漆。面漆除了加強防銹能力外,主要是美觀希望答案對你有幫助

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示