網友回答
 最佳答案 交流電氣裝置的接地的規定:1、當配電變壓器高壓側工作於小電阻接地系統時,保護接地網的接地電阻應符合下式要求:R≤2000/I(12.4.1-1)式中R——考慮到季節變化的最大接地電阻Ω;I——計算用的流經接地網的入地短路電流(A)。2、當配電變壓器高壓側工作於不接地系統時,電氣裝置的接地電阻應符合下列要求:1)高壓與低壓電氣裝置共用的接地網的接地電阻應符合下式要求,且不宜超過4Ω:R≤120/I(12.4.1-2)2)僅用於高壓電氣裝置的接地網的接地電阻應符合下式要求,且不宜超過10Ω:R≤250/I(12.4.1-3)式中R——考慮到季節變化的最大接地電阻(Ω);I——計算用的接地故障電流(A)。3、在中性點經消弧線圈接地的電力網中,當接地網的接地電阻按本規範公式(12.4.1-2)、(12.4.1-3)計算時,接地故障電流應按下列規定取值:1)對裝有消弧線圈的變電所或電氣裝置的接地網,其計算電流應為接在同一接地網中同一電力網各消弧線圈額定電流總和的1.25倍;2)對不裝消弧線圈的變電所或電氣裝置,計算電流應為電力網中斷開最大一台消弧線圈時最大可能殘餘電流,並不得小於30A.以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
2016年11月07日 00:00

監控機房的防雷問題:除了傳統的接地以為,最關鍵的是選用避雷器,傳統的避雷器安裝時都要求要嚴格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多機房要達到4Ω以下的接地電阻也有困難。按照電工公式:V=I·R,假如果雷擊電流20KA經過地線,地線的電壓也會很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此時地線電壓就有8萬伏,這就是很多防雷文章、防雷雜誌裡說的地電位以及地電位反擊了。說白了就是這種傳統的防雷方式,在20KA的雷電流下會在線路依然有8萬伏的雷電脈衝電壓進入到設備上,這也是為什麼安裝了避雷器還頻頻出現雷擊打壞設備的根本原因。以上內容可以參考下!

2016年11月07日 00:00

你好電機接地規範有(1)接地:將電力系統或建築物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經接地線連接至接地極。(2)工作接地(系統接地):在電力系統電氣裝置中,為運行需要所設的接地(如中性點直接接地或經其他裝置接地等)。(3)保護接地:電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路杆塔等,由於絕緣損壞有可能帶電,為防止其危及人身和設備的安全而設的接地。(4)雷電保護接地:為雷電保護裝置(避雷針、避雷線和避雷器等)向大地泄放雷電流而設的接地。(5)防靜電接地:為防止靜電對易燃油、天然氣貯罐和管道等的危險作用而設的接地。(6)接地極(接地體):埋入地中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地極。接地體分為自然接地體和人工接地體兩種。兼作接地極用的直接與大地接觸的各種金屬構件、金屬井管、鋼筋混凝土建(構)築物的基礎、金屬管道和設備等稱為自然接地極。(可燃液體及可燃或易爆氣體的管道不可作為自然接地體)。人工接地體通常採用鋼管角鋼垂直打入土壤中,也可用扁鋼或圓鋼平埋土壤中做成。(7)接地線:電氣裝置、設施的接地端子與接地極連接用的金屬導電部分。(8)接地裝置:接地線和接地極的總和。(9)接地網:由垂直和水準接地極組成的供發電廠、變電站使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水準網狀接地裝置。(10)集中接地裝置:為加強對雷電流的散流作用、降低對地電位而敷設的附加接地裝置,一般敷設3-5根垂直接地極。在土壤電阻率較高的地區,則敷設3-5根放射形水準接地極。(11)接地電阻:接地極或自然接地極的對地電阻和接地線電阻的總和,稱為接地裝置的接地電阻。接地電阻的數值等於接地裝置對地電壓與通過接地極流入地中電流的比值。按通過接地極流入地中工頻交流電流求得的電阻,稱為工頻接地電阻:按通過接地極流入地中衝擊電流求得的接地電阻,稱為衝擊接地電阻。(12)接地裝置對地電位:電流經接地裝置的接地極流人大地時,接地裝置與大地零電位點之間的電位差。

 相關用戶問答
  • 你好,防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。組成:防雷接地裝置部分概念:1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬杆(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。2)引下線:用於將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。3)接地線:電氣設備、杆塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。4)接地體(極):埋入土中並直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水準接地體。5)接地裝置:接地線和接地體的總稱。6)接地網:由垂直和水準接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。7)接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等於接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水準的標誌。通過我的回答,希望可以解決問題。

  • 接地電極的基本原理是利用不接地回線或電極向地下發送脈衝式一次電磁場,即在導電率為σ、導磁率為μ的均勻各向同性大地表面敷設面積為零的矩形發射回線在回線中供以的階躍脈衝電流,將產生一個向地下傳播的一次瞬變磁場,在該磁場的激勵下,在地質體內產生渦流,在一次場消失後,渦流不能立即消失,它將有一個衰減過程,在此過程又產生一個衰減的二次場向地下傳播。在地表用接收線圈或接地電極觀測該二次電磁場的空間和時間分佈。

  • 您好,不能。閒置土地設有抵押權或者被司法機關採取查封等限制土地權利措施的,縣級以上地方國土資源主管部門應當書面通知相關抵押權人參與閒置土地處置方案的擬訂工作,並徵求有關司法機關的意見。

  • (1)節省材料:隱框玻璃幕牆的立柱和橫樑在生產廠家下料,加工精度高、材料浪費少。 (2)施工方便:不像其他的玻璃幕牆施工,隱框玻璃幕牆可以省掉結構玻璃的裝配元件製作,這在很大程度上縮短了工期,並且操作起來也比較簡易。

  • 想必大家對室外裝修合同這個詞感到陌生、比較少見吧。都不知道它大概的含義是什麼呢?現在我們來瞭解下。什麼是室外裝修合同?有 以下幾個要注意的:親,這麼專業的問題。為此還專門去查詢了一些資料哦!正好把資料共用給你看看吧!室外裝修合同合同需要注意哪些?室外裝飾工程承包協定 發包方(甲方) 承包方(乙方) 甲方將**鄉街道旁房屋室外裝飾工程承包給乙方。甲、乙雙方按《合同法》及相關法律、法規,經協商達成如下協議,雙方共同遵守執行。 一、工程名稱: 二、工程地點:**縣**鄉政府所在地街道。 三、承包內容、範圍及承包方式: 1、房屋外各樓層挑簷上做紅色琉璃瓦: ①原房屋無挑簷板的用輕質角鋼造坡,坡度大於屋簷(約45度),然後用仿古彩鋼琉璃瓦裝飾,下角裝翹角。乙方包工包料。 ②原房屋有挑簷板的直接在挑簷板上用預製好的混凝土板造坡,坡度同①,然後貼陶瓷仿古琉璃瓦,下角裝翹角。乙方包工包料。 2、馬頭牆:按照甲方提供的馬頭牆效果圖,再根據現場實際及美觀情況,用標磚砌築毛胚,頂部貼仿古琉璃瓦、裝勾頭。乙方包工包料,馬頭牆只做好毛胚,不含抹灰及後序。 3、屋頂蓋紅色仿古彩鋼琉璃瓦:廣場對面幾棟舊瓦房全換蓋仿古彩鋼琉璃瓦。乙方包工包料,含拆除原舊瓦。 四、品質標準: 1、琉璃瓦品質及顏色按照乙方提供的樣板為准。2、砌築用磚採用一級標磚。3、所安裝的琉璃瓦及砌築的標磚須穩固、整齊。以上 內容是本人收集了一些小技巧,希望大家可以 學習下,是很有用的哦~ 以上就是室外裝修合同的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!之前我也不懂這個是什麼意思,後來我通過以上文章也大概懂了些,如果覺得不錯的話,就分享給你身邊的朋友吧!