人防工程水電安裝都有哪些要求?有什麼流程的呢?

網友回答
 最佳答案 在整個家裝中,水電可以說是非常重要的一項,因為它是隱蔽工程,沒有安裝好的話,維修就非常不方便的,所以水電裝修簽合同應該說是最為重要的一步。而很多裝修公司利用業主對施工的不瞭解,而在合同中簽訂不平等條約。一:簽訂合同的細節 1.在合同簽訂前,最好先預約水電的工程師到房子的現場進行規劃,以便做出工程的預算,避免在工程結算時出現超支現象。 2.合同中一定要明確管件,水管,單銅線,阻燃電工管,網路線,電話線,等材料的品牌、規格和型號,以杜絕材料假冒現象。 3.水電材料進場的驗收特別重要,一定要細看、細查,對照材料清單進行規格或標準的對照,以免材料進場時有偷樑換柱之狀況。 二:裝修公司的真假 水電改造合同需要簽訂什麼內容,具體怎麼簽訂,以及簽訂時需要瞭解什麼方面的知識,網上一搜索,合同樣本呀,全同範例呀,什麼都有,大家都可以借鑒,小編在此不想給大家介紹這些,只想告訴大家,合同制訂的內容在規範,設計的內容在全,關於違約等的制訂多麼詳細,如果和一家不合法的公司簽訂,什麼效力也起不到,所以,強調水電改造合同簽訂前,一定要先驗證對方營業資格的合法性,確定後,才可以商定後續的事情。 三:裝修公司的資質 裝修公司有資質的區別,有一級、二級和三級。每一級的資質都有相應的要求. 由於現在的不良商家太多,因此,對於水電改造之前的合同簽訂,業主們不得不提高警惕,做到格外留心,以防被裝修公司矇騙。如果在房屋裝修好之後出現問題,就要大費周章的進行修復,並且會對生活造成很多不便,所以我們一定要對這個水電裝修合同重視起來,如果有遇到不符合的條款,便可以要求維護自己的正當權益。
2016年08月14日 00:00

1、外牆與柱相交,雖柱無抗滲要求但其屬於週邊結構,屬於人防防護區自然要達到抗滲要求,且因人防工程臨空牆要求混凝土連續整澆,你想分開澆築都不太容易了。 2、鋼模施工人防混凝土已不太經濟,更何況現今工程品質從外在到內在都要求那麼高,鋼模拼縫漏漿不太好解決,容易造成蜂窩麻面,碰見要求嚴格的業主、監理、人防質監站你的麻煩就大了。止水片邊緣到拉杆邊緣不得小於3公分,厚度不小於3毫米,雙面焊接,焊縫平整光滑,不得有氣泡、夾渣,否則起不到止水作用。外露部位加圓柱型木賽,拆摸後剔除,用防水材料堵塞。(規範中對此有規定,且繪有大樣圖)

2016年08月14日 00:00

在人防工程中,電氣穿牆套管伸出牆面的長度,在人防驗收規範中要求是30-50毫米,通風短管是100毫米。不過為了施工支模的方便,後出的有關標準規定了也可不伸出牆面,但要依據不同設防要求,由設計選用不同構造的套管。

 相關用戶問答
  • 由於採暖系統的水壓一般都在0.4MPa以上,如果安裝不好,一旦漏水,將損失慘重,因此暖氣片的安裝與暖氣片的品質一樣十分重要。從安裝美觀、確保安全方面進行考慮,暖氣片的安裝應按照以下步驟進行。第一步:先與暖氣片銷售商的技術人員一起進行實地測量設計,確定暖氣片的型號、片數、進出水方式和具體的安裝位置,技術員根據實際情況並與業主溝通,確定暖氣片的型號、組數、每組片數和安裝位置等,並與銷售商簽訂暖氣片購銷合同;第二步:與暖氣片施工單位簽訂施工協定,以確保施工品質和風險,一般施工單位要在施工協定上注明,暖氣系統的施工至少要質保一個採暖季。如果暖氣片銷售單位和施工單位為同一個單位勢最好。第三步:暖氣片安裝的一期工程施工。暖氣片的安裝分為兩個步驟:一期工程和二期工程。暖氣一期工程包括暖氣設備的定位、開槽、布管(或改管道)、管道連接(焊管)、集分水器的安裝、打壓測試等;二期工程包括:暖氣片的安裝(暖氣片的固定懸掛、閥門與暖氣片和供暖管的連接)、整個系統加壓檢測和暖氣片的調試等。注意:暖氣一期工程施工是在牆壁改造後,水電施工前或施工後並且必須在其他裝修工序施工前進行。暖氣一期工程沒有施工完並經業主驗收簽字通過前,其他裝修工序決不允許施工。

  • 首先,做好水電定位。據介紹在水電改造前,業主最好先確定好自己所需的家電型號、類別,各種開關、插座的型號、位置,以及水路介面的位置,根據自己實際需求和各種家用設備的型號來預留安排空間,做好水電定位。櫥櫃一般是交給專業的櫥櫃公司定制的,那就需要櫥櫃公司提供具體的設計圖,嚴格按照設計圖來安排廚房電路、水路的走向以及各個開關、介面等的具體位置。 其次,把好費用關。水電改造作為家裝中的隱蔽工程,是裝飾公司利潤來源的大頭。在水電改造之前,要和裝飾公司商討好具體的水電路走向以及開關、插座、介面的位置。 再次,強電、弱電分路走。與強電電線相連接的是電視機、空調、熱水器等電器設備。弱電電線與有線電視線、寬頻線、電話線等資訊設備相連接。 最後,把好品質關。水電改造屬於隱蔽工程,一旦水電驗收結束,牆面上漆貼磚後,再發現工程問題就不方便修補。因此,在水電改造中,不僅要注重施工品質,也需慎重選材。至於水電改造中所需的材料,裝飾工程部王經理建議採用一些知名度高的國標產品,至少在選材上有個品質保證。 以上就是有關水電改造需要注意的一些事項,水路改造時,注意周圍一定要整潔。水路改造訂合同時,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房間下水管的大小,屋子裡的接原下水管的管子最好和原下水管匹配。

  • 一、施工準備(一)作業條件1.接地體安裝人工接地體:設計位置的場地沒被佔用,且巳經清理好;利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁紮完。2.接地幹線安裝支架安裝完畢;土建抹灰已完成;穿牆保護管巳預埋。3.支架安裝各種支架已運到現場;結構工作巳經憲成;室外必須有腳手架或爬梯。4.防雷引下線暗敷設建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;利用主筋作引下線時,鋼筋綁紮完畢。5.避雷引下線明敷設支架安裝完畢;建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;土建外裝修完畢。6.避雷網安裝支架安裝完畢;具備調直場地和垂直運輸條件;接地體與引下線必須做完。7.避雷針安裝接地體及引下線必須安裝完畢;需要腳手架處,腳手架搭設完畢;土建結構工程己完,並隨結構施工做完預埋件。(二)材料要求1.防雷及接地裝置所有部件均應採用鍍鋅材料,並有出廠合格證和鍍鋅品質證明書。在施工過程中應注意保護鍍鋅層。其主要鍍鋅材料有:扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管、鉛絲、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U形螺栓、元寶螺栓、支架等。2.電焊條、氧氣、乙炔、瀝青油、混凝土支座、預埋鐵件、小線、防腐油、銀粉、黑色油漆等。(三)主要機具1.常用電工工具:手錘、鋼鋸、壓力案子、大錘等。2.線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、衝擊鑽、電焊機、氣焊工具等。二、品質要求品質要求符合《建築電氣工程施工品質驗收規範》(GB50303)的規定。三、工藝流程接地體→接地幹線→支架→引下線明敷→避雷針→避雷網→避雷帶或均壓環四、操作工藝(一)接地體的安裝1.接地體安裝有關規定接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥;垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m;除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m以外。距建築物出入日或人行道也應大於3m,如小於3m時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50一90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m;接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築**等;外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實;接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。2.人工接地體安裝接地體加工:根據設計要求的數量、材料、規格進行加工,材料一般採用鋼管和角鋼切割,長度不應小於2.5m。如採用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇鬆軟土壤時,可切成斜面形,為了避兔打入時受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±質很硬時,可將尖端加工成圓錐形。如選用角鋼時,應採用不小於40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小於2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀;溝槽開挖:根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝槽,溝頂部稍寬,底部漸窄,溝底如有石子應清除;安裝接地體(極):溝槽開挖後應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方倒塌。先將接地體放在溝槽的中心線上,打入地下。一般採用大錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。使用大錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直、當接地體頂端距離地面600mm時停止打入;接地體間扁鋼敷設:扁鋼敷設前應調直,然後將扁鋼放置於溝內,依次將扁鋼與接地體用電(氣)焊焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距按地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊後清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,並將接地線引出至需要的位置,留有足夠的連接長度,以待使用。3.自然基礎接地體安裝利用底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好,再將柱主筋(不少於2根)底部與底板筋搭接焊,並在室外地面以下將主筋焊接連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,以便引出和檢查;利用柱形樁基及平臺鋼筋做接地體:按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置.把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少於2根)焊好,並在室外地面以下,將主筋焊接預埋接地連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,便於引出和檢查。4.接地體核驗接地體安裝完畢後,應及時請監理單位進行隱檢核驗(簽署審核意見,並下審核結論),接地體材質、位置、焊接品質等均應符合施工規範要求。接地電阻應及時進行測試,當利用自然接地體作為接地裝置時,應在底板鋼筋綁紮完畢後進行測試;當利用人工接地體作為接地裝置時,應在回填土之前進行測試;若阻值達不到設計、規範要求時應補做人工接地極。接地電阻測試須形成記錄。5.成品保護其他工種在開挖土方時,注意不要損壞接地體;安裝接地體時,不得破壞散水和外牆壁裝修;不得隨意移動巳經綁紮完的結構鋼筋。接地幹線安裝1.接地幹線安裝的有關規定接地幹線在穿過牆壁、樓板和地坪處應加裝鋼管或其他堅固的保護套;有化學腐蝕的部位還應採取防腐措施。在跨越建築物伸縮縫、沉降縫處,應設置補償器,補償器可用接地線本身彎成弧狀代替;接地幹線應設有測量接地電阻而預備的斷接卡子。一般採用暗盒裝入,同時加裝盒蓋並做上接地標記;接地幹線應在不同的兩點或兩點以上與接地網相連接。自然接地體應在不同的兩點或兩點以上與接地幹線或接地網相連接;每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地幹線相連接,不得在一個接地線中串聯幾個需要接地的電氣裝置。2.接地幹線明敷時的有關規定應便於檢查;敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;支援件間的距離,在水準直線部分應為0.5~1.5m,垂直部分應為1.5~3m,轉彎部分應為0.3~0.5m;接地千線沿建築物牆壁水準敷設時,離地面距離應為250~300mm,與建築物牆壁間的間隙應為10~15mm。接地幹線應按水準或垂直敷設,亦可與建築物傾斜結構平行敷設,在直線段上不應有高低起伏及彎曲等情況;明敷接地線表面應塗15~100mm寬度相等的綠色和**相問的條紋。在每個導體的全部長度上或只在每個區間或每個可接觸到的部位上應作出標誌。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。3.室外接地千線敷設首先進行接地幹線的調直、測位、打眼、煨彎,並安裝斷接卡子及接地端子;敷設前按設計要求的尺寸位置先開挖溝槽,然後將扁鋼側放埋入。回填土應壓實,接地幹線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。4.室內接地幹線敷設室內接地幹線多為明敷設,但部分設備連接的支線需經過地面也可以埋設在混凝土內,具體做法如下:預留孔:按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地幹線的厚度、寬度各大油6mm以上,其方法有三種:第一種:施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在牆壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便凝固後易於抽出;第二種:將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙後埋設在牆壁內,預留孔距牆壁表面應為15一20mm。第三種:保護套可用厚1mm以上的鐵皮做成方形或圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。支援件的固定;支援件應採用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm、總長度為70mm。其具體固定方法如下:磚牆、加氣混凝土牆、空心磚牆上固定:根據設計要求先在牆上確定軸線位置,然後隨砌牆將預製成50mm×50mm的方木樣板放人牆內,待牆砌好後將方木樣板剔除,然後將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支援件埋牢,待凝固後使用。現澆混凝土牆上固定:先根據設計圖要求彈線定位、鑽孔,支架做燕尾埋入孔中,調平正,用水泥砂漿進行固定。

  • 工程造價是指進行某項工程建設所花費的全部費用。工程造價是一個廣義概念,在不同的場合,工程造價含義不同。由於研究物件不同,工程造價有建設工程造價,單項工程造價,單位工程造價以及建築安裝工程造價等。工程造價專業培養具有良好的科學素養,掌握工程造價的基礎知識,熟悉工程造價全過程的管理,經過嚴格的實踐技能訓練,以工程施工階段工程造價的編制與控制為重點的高級技術應用型人才。工程造價專業畢業生主要從事建築、安裝、市政等施工階段工程預算及工程結算與決算,工程審計與估價,定額編制與管理;還可從事工業與民用建築工程的施工和組織管理、工程監理、工程招投標及專案管理等方面的工作。開設的主要課程:畫法幾何與工程製圖、工程製圖與CAD、管理學原理、房屋建築學、建築材料、工程力學、工程結構、建築施工技術、工程項目管理、工程經濟學、建築工程計價、土建工程計量、安裝工程施工技術、工程造價管理、建設工程合同管理、工程造價案例分析、電工學、流體力學、建築電氣與施工、安裝工程計價與計量、建築給排水與施工等。工程造價(ProjectCost)兩種含義。第一種含義:工程造價是指建設一項工程預期開支或實際開支的全部固定資產投資費用。也就是一項工程通過建設形成相應的固定資產、無形資產所需用一次性費用的總和。這一含義是從投資者—業主的角度來定義的。從這個意義上說,工程造價就是指工程價格。即為建成一項工程,預計或實際在土地市場、設備市場、技術勞務市場,以及承包市場等交易活動中所形成的建築安裝工程的價格和建設工程總價格。通常是把工程造價的第二種含義只認定為工程承發包價格。它是在建築市場通過招投標,由需求主體投資者和供給主體建築商共同認可的價格。

  • 1.地基:土質情況、基槽幾何尺寸以及標高、地基處理。2.鋼筋等工程驗收:鋼筋的品種、規格、數量、間距以及接頭和代用變更情況屬於隱蔽工程驗收範圍內。3.拆改結構驗收:地面、牆面、屋面以及承重構件的品質、構造和尺寸偏差情況屬於隱蔽工程驗收範圍內。4.防水工程:管道、線路、部件的數量、尺寸、厚度以及覆蓋面的保護層、地下室基槽回填土、外牆或是防水材料的品牌、數量、工程記錄表屬於隱蔽工程驗收範圍內。5.基礎工程驗收:吊頂、隔牆、排水、燃氣管以及電路、通風、防火牆這些都屬於基礎工程,也同樣屬於隱蔽工程驗收範圍內。