首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 電氣工程防雷接地安裝有哪些要求?有人知道具體的情況是什麼啊?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年07月30日

電氣工程防雷接地安裝有哪些要求?有人知道具體的情況是什麼啊?

網友回答
 最佳答案 一、施工準備(一)作業條件1.接地體安裝人工接地體:設計位置的場地沒被佔用,且巳經清理好;利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁紮完。2.接地幹線安裝支架安裝完畢;土建抹灰已完成;穿牆保護管巳預埋。3.支架安裝各種支架已運到現場;結構工作巳經憲成;室外必須有腳手架或爬梯。4.防雷引下線暗敷設建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;利用主筋作引下線時,鋼筋綁紮完畢。5.避雷引下線明敷設支架安裝完畢;建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;土建外裝修完畢。6.避雷網安裝支架安裝完畢;具備調直場地和垂直運輸條件;接地體與引下線必須做完。7.避雷針安裝接地體及引下線必須安裝完畢;需要腳手架處,腳手架搭設完畢;土建結構工程己完,並隨結構施工做完預埋件。(二)材料要求1.防雷及接地裝置所有部件均應採用鍍鋅材料,並有出廠合格證和鍍鋅品質證明書。在施工過程中應注意保護鍍鋅層。其主要鍍鋅材料有:扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管、鉛絲、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U形螺栓、元寶螺栓、支架等。2.電焊條、氧氣、乙炔、瀝青油、混凝土支座、預埋鐵件、小線、防腐油、銀粉、黑色油漆等。(三)主要機具1.常用電工工具:手錘、鋼鋸、壓力案子、大錘等。2.線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、衝擊鑽、電焊機、氣焊工具等。二、品質要求品質要求符合《建築電氣工程施工品質驗收規範》(GB50303)的規定。三、工藝流程接地體→接地幹線→支架→引下線明敷→避雷針→避雷網→避雷帶或均壓環四、操作工藝(一)接地體的安裝1.接地體安裝有關規定接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥;垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m;除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m以外。距建築物出入日或人行道也應大於3m,如小於3m時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50一90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m;接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築**等;外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實;接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。2.人工接地體安裝接地體加工:根據設計要求的數量、材料、規格進行加工,材料一般採用鋼管和角鋼切割,長度不應小於2.5m。如採用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇鬆軟土壤時,可切成斜面形,為了避兔打入時受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±質很硬時,可將尖端加工成圓錐形。如選用角鋼時,應採用不小於40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小於2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀;溝槽開挖:根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝槽,溝頂部稍寬,底部漸窄,溝底如有石子應清除;安裝接地體(極):溝槽開挖後應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方倒塌。先將接地體放在溝槽的中心線上,打入地下。一般採用大錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。使用大錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直、當接地體頂端距離地面600mm時停止打入;接地體間扁鋼敷設:扁鋼敷設前應調直,然後將扁鋼放置於溝內,依次將扁鋼與接地體用電(氣)焊焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距按地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊後清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,並將接地線引出至需要的位置,留有足夠的連接長度,以待使用。3.自然基礎接地體安裝利用底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好,再將柱主筋(不少於2根)底部與底板筋搭接焊,並在室外地面以下將主筋焊接連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,以便引出和檢查;利用柱形樁基及平臺鋼筋做接地體:按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置.把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少於2根)焊好,並在室外地面以下,將主筋焊接預埋接地連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,便於引出和檢查。4.接地體核驗接地體安裝完畢後,應及時請監理單位進行隱檢核驗(簽署審核意見,並下審核結論),接地體材質、位置、焊接品質等均應符合施工規範要求。接地電阻應及時進行測試,當利用自然接地體作為接地裝置時,應在底板鋼筋綁紮完畢後進行測試;當利用人工接地體作為接地裝置時,應在回填土之前進行測試;若阻值達不到設計、規範要求時應補做人工接地極。接地電阻測試須形成記錄。5.成品保護其他工種在開挖土方時,注意不要損壞接地體;安裝接地體時,不得破壞散水和外牆壁裝修;不得隨意移動巳經綁紮完的結構鋼筋。接地幹線安裝1.接地幹線安裝的有關規定接地幹線在穿過牆壁、樓板和地坪處應加裝鋼管或其他堅固的保護套;有化學腐蝕的部位還應採取防腐措施。在跨越建築物伸縮縫、沉降縫處,應設置補償器,補償器可用接地線本身彎成弧狀代替;接地幹線應設有測量接地電阻而預備的斷接卡子。一般採用暗盒裝入,同時加裝盒蓋並做上接地標記;接地幹線應在不同的兩點或兩點以上與接地網相連接。自然接地體應在不同的兩點或兩點以上與接地幹線或接地網相連接;每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地幹線相連接,不得在一個接地線中串聯幾個需要接地的電氣裝置。2.接地幹線明敷時的有關規定應便於檢查;敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;支援件間的距離,在水準直線部分應為0.5~1.5m,垂直部分應為1.5~3m,轉彎部分應為0.3~0.5m;接地千線沿建築物牆壁水準敷設時,離地面距離應為250~300mm,與建築物牆壁間的間隙應為10~15mm。接地幹線應按水準或垂直敷設,亦可與建築物傾斜結構平行敷設,在直線段上不應有高低起伏及彎曲等情況;明敷接地線表面應塗15~100mm寬度相等的綠色和**相問的條紋。在每個導體的全部長度上或只在每個區間或每個可接觸到的部位上應作出標誌。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。3.室外接地千線敷設首先進行接地幹線的調直、測位、打眼、煨彎,並安裝斷接卡子及接地端子;敷設前按設計要求的尺寸位置先開挖溝槽,然後將扁鋼側放埋入。回填土應壓實,接地幹線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。4.室內接地幹線敷設室內接地幹線多為明敷設,但部分設備連接的支線需經過地面也可以埋設在混凝土內,具體做法如下:預留孔:按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地幹線的厚度、寬度各大油6mm以上,其方法有三種:第一種:施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在牆壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便凝固後易於抽出;第二種:將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙後埋設在牆壁內,預留孔距牆壁表面應為15一20mm。第三種:保護套可用厚1mm以上的鐵皮做成方形或圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。支援件的固定;支援件應採用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm、總長度為70mm。其具體固定方法如下:磚牆、加氣混凝土牆、空心磚牆上固定:根據設計要求先在牆上確定軸線位置,然後隨砌牆將預製成50mm×50mm的方木樣板放人牆內,待牆砌好後將方木樣板剔除,然後將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支援件埋牢,待凝固後使用。現澆混凝土牆上固定:先根據設計圖要求彈線定位、鑽孔,支架做燕尾埋入孔中,調平正,用水泥砂漿進行固定。
2016年07月30日 00:00

防雷接地施工要求: 在工程的設計階段不知道電子系統的規模和具體位置的情況下,若預計將來會有需要防雷擊電磁脈衝的電氣和電子系統,應在設計時將建築物的金屬支撐物、金屬框架或鋼筋混凝土的鋼筋等自然構件、金屬管道、配電的保護接地系統等與防雷裝置組成一個接地系統,並應在需要之處預埋等電位連接板。

2016年07月30日 00:00

安裝方法,1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節??接地第6.4.1條??電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條??電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條??交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條??對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條??電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條??當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

 相關用戶問答
  • 在整個家裝中,水電可以說是非常重要的一項,因為它是隱蔽工程,沒有安裝好的話,維修就非常不方便的,所以水電裝修簽合同應該說是最為重要的一步。而很多裝修公司利用業主對施工的不瞭解,而在合同中簽訂不平等條約。一:簽訂合同的細節 1.在合同簽訂前,最好先預約水電的工程師到房子的現場進行規劃,以便做出工程的預算,避免在工程結算時出現超支現象。 2.合同中一定要明確管件,水管,單銅線,阻燃電工管,網路線,電話線,等材料的品牌、規格和型號,以杜絕材料假冒現象。 3.水電材料進場的驗收特別重要,一定要細看、細查,對照材料清單進行規格或標準的對照,以免材料進場時有偷樑換柱之狀況。 二:裝修公司的真假 水電改造合同需要簽訂什麼內容,具體怎麼簽訂,以及簽訂時需要瞭解什麼方面的知識,網上一搜索,合同樣本呀,全同範例呀,什麼都有,大家都可以借鑒,小編在此不想給大家介紹這些,只想告訴大家,合同制訂的內容在規範,設計的內容在全,關於違約等的制訂多麼詳細,如果和一家不合法的公司簽訂,什麼效力也起不到,所以,強調水電改造合同簽訂前,一定要先驗證對方營業資格的合法性,確定後,才可以商定後續的事情。 三:裝修公司的資質 裝修公司有資質的區別,有一級、二級和三級。每一級的資質都有相應的要求. 由於現在的不良商家太多,因此,對於水電改造之前的合同簽訂,業主們不得不提高警惕,做到格外留心,以防被裝修公司矇騙。如果在房屋裝修好之後出現問題,就要大費周章的進行修復,並且會對生活造成很多不便,所以我們一定要對這個水電裝修合同重視起來,如果有遇到不符合的條款,便可以要求維護自己的正當權益。

  • 幕牆防雷接地安裝方法:1、防雷引下線及接地線焊接必須採用雙面焊接,焊接處做好防腐處理。支架安裝距離在1-1.5cm之間,一到三類防雷建築物防雷引下點分別小於12、18、25cm。2、屋面金屬物必須與做電焊焊接連通。(1)按設計要求找出全部引下線主筋位置,用油漆作好標記,距室外地坪1.8米處焊好測試點,隨鋼筋逐層串聯焊接至頂層,焊接出一定長度的引下線,搭接長度不應小於100mm,做完後請有關人員進行隱檢做好隱檢記錄。(2)土建裝修完畢後,將引下線在地面上下面2米的段套上保護管,並用卡子將其固定牢固,刷上紅白相間的油漆。希望對您有幫助。

  • 民用建築防雷與接地裝置包括接閃裝置、引下線和接地裝置三個部分。1、接閃裝置裝在建築物的最高處,必須露在建築物外面,可以是避雷針、避雷線、避雷帶或避雷網,也有將幾種形式結合起來使用的。2、引下線一般採用鍍鋅鋼絞線,將接閃裝置和接地裝置連接成一體,要注意其截面大小,連接可靠和以最短途徑接地。引下線分佈要合理對稱,不應緊靠門、窗。鋼筋混凝土建築物的鋼筋和鋼柱等也可當作引下線使用。3、接地裝置是使電流通過接地電極向大地泄放。一般採用鍍鋅的圓鋼、角鋼、扁鋼等連接成水準接地環、接地帶或垂直接地體,埋於一定深度的濕土中。現代建築物的鋼筋混凝土基礎也可以作為接地裝置。

  • 房屋建築工程竣工驗收與品質評估報告 建設部發佈的建建[2000]142號文《房屋建築工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》(以下簡稱《暫行規定》)及建設部令第78號《房屋建築工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)已頒佈執行一年了,建設工程竣工驗收由核驗制改革為備案制,沿用多年的由建設工程品質監督機構對竣工驗收的工程進行品質等級核定改為由建設單位組織參建單位和有關專家組成驗收組對竣工工程進行檢查驗收,通過辦理備案手續得到確認。但在實際竣工驗收過程中,有些監理工程師還不瞭解竣工驗收的程式和內容,不熟悉《暫行規定》及《暫行辦法》,不清楚監理單位要做的工作以及要求監理單位提供的品質評估報告的內容。

  • 家裝監理工作流程 1.簽訂監理合同書:家裝監理首先跟業主簽訂監理合同書。 2.審核裝飾公司:審核裝飾公司營業執照、資質證書、經營地點、設計師資格證件。 3.審核設計方案:設計方案是否符合建設部、市建委、市裝協的有關規定,包括拆改建築結構、水、電、煤氣等線路的改造等。圖紙是否完整可行。 4.審核合同:合同是否符合標準,填寫是否完整正確;報價是否符合是裝協公佈的裝飾市場指導價格;所有工藝做法是否標注清楚;採用材料規格品牌是否有詳盡說明;甲乙雙方責權利是否公平合理。 5.審核施工人員資格:施工人員是否具備相應的操作技能:一些特殊崗位的操作人員是否持證上崗。(管工、電工等) 6.審核檢驗材料:監督裝飾公司購習使用符合國家、行業標準,具有出廠合格證、省市准用證的裝飾裝修材料、設備及配件,杜絕使用假冒偽劣產品。 7.審核施工工藝:施工工藝是否符合建設部、市建委、市裝協有關裝飾裝修的規定,是有保證裝飾工程的品質與工期,達到應有的預期效果。 8.分期驗收:分期、分階段地協助消費者對監理的工程進行驗收,並出具相應的驗收報告單。 9.分期驗收:參照建設部、市建委、市裝協的相關規定協助費都對監理的工程進行竣工驗收,並根據全程監理的各部分因素(設計、合同、材料、施工、工期、品質)出具監理驗收報告單,評定工程的級別。 10.保修監督:在工程保修期內,定期回訪客戶,並針對出現的相應問題代理客戶與裝飾公司交涉,以確保裝飾公司對消費者承諾的兌現。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示