s11變壓器技術參數是多少,誰知道請說一上?

網友回答
 最佳答案 s11變壓器技術參數這要看你是什麼型號的,我這邊給你看6kV 1600kVA變壓器的名牌資料:型 號 S11-1600/6 額定容量 1600 kVA 阻抗電壓 5.496 % 額定電壓 6 kV 接線組別 Dyn11 額定電流 154/2309 A 冷卻方式 ON/AN 重 量 3810kg你可以參考我這答案看看,你是跟我這個同一樣的嗎,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。
 相關用戶問答
  • 1、變壓器有輻射,但由於是50H,另外變壓器主要的磁場在封閉的鐵心裡,外面又有金屬殼,輻射不大,假如功率的的會遠離社區,有安裝標準2、電磁波會影響人的健康,但那個變壓器應該很小3、變壓器都是同頻的,即使有相移也很小不會干涉4、安全距離要查國家標準,要知道你的變壓器結構形式、功率、電壓等級

  • 初級接上10KV電源,次級處於開路狀態,實驗時間是1小時,此時電能表數字乘以兩個互感器的倍數就是變壓器空載損耗電能。

  • 戶外開關箱離箱變距離多少最合適: 1kV以下高壓線的安全距離為4米; 1-10kV高壓線的安全距離為6米; 35-110kV高壓線的安全距離為8米; 154-220kV高壓線的安全距離為10米; 350-500kV高沿線的安全距離為15米。 以上是從電磁輻射角度考慮的。

  • 很高興為你解答,剛好我這邊有一份關於變壓器損耗的標準,你可以看看參考一下。因為空載損耗數值小,負載損耗當變壓器達到額定輸出時,損耗最大。國標1094-1規定:總損耗偏差+10%,空載損耗和覆載損耗+15% ,但總損耗不得超過+10%。標準裡還有描述:對某些自偶變壓器和增壓變壓器,因其阻抗很小,則應有更大的偏差。對分接範圍大的變壓器,特別是分接範圍不對稱時,也會要求做特別考慮。另一方面當變壓器要和已有的變壓器並聯時,按協議,可規定更小的阻抗偏差,但應在投標階段提出,經製造廠和用戶協商規定。另外GB/T6451裡規定了不同電壓等級,不同容量的損耗具體數值。可以參考。 以上就是關於產品方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!+

  • 你好,這個我上個月也剛去瞭解了,在我家門前也裝了一個這個,當時也是比較擔心,我這邊就簡單的介紹一下10kv變壓器安全距離是多少,你可以參考看看:在1.5m以上。在考慮機械距離,安全餘度等因素,建議變壓器離開建築物,在3-5m,比較容易使人接受。以上對10kv變壓器安全距離就介紹到,你家適合哪種你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。