10kv電力變壓器空載損失多少?誰知道?

問題描述 那位師傅瞭解10kv電力變壓器的空載損失是多少,價格是多少?
網友回答
 最佳答案 初級接上10KV電源,次級處於開路狀態,實驗時間是1小時,此時電能表數字乘以兩個互感器的倍數就是變壓器空載損耗電能。
 相關用戶問答
  • 高壓走廊(高壓架空線路走廊)指在計算導線最大風偏和安全距離情況下,35kV及以上高壓架空電力線路兩邊導線向外側延伸一定距離所形成的兩條平行線之間的專用通道。

  • 戶外開關箱離箱變距離多少最合適: 1kV以下高壓線的安全距離為4米; 1-10kV高壓線的安全距離為6米; 35-110kV高壓線的安全距離為8米; 154-220kV高壓線的安全距離為10米; 350-500kV高沿線的安全距離為15米。 以上是從電磁輻射角度考慮的。

  • 高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值:接線鼻之間測量直流電阻,對於16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高壓接地線分類:(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。(2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線

  • 你好,這個我上個月也剛去瞭解了,在我家門前也裝了一個這個,當時也是比較擔心,我這邊就簡單的介紹一下10kv變壓器安全距離是多少,你可以參考看看:在1.5m以上。在考慮機械距離,安全餘度等因素,建議變壓器離開建築物,在3-5m,比較容易使人接受。以上對10kv變壓器安全距離就介紹到,你家適合哪種你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。

  • s11變壓器技術參數這要看你是什麼型號的,我這邊給你看6kV 1600kVA變壓器的名牌資料:型 號 S11-1600/6 額定容量 1600 kVA 阻抗電壓 5.496 % 額定電壓 6 kV 接線組別 Dyn11 額定電流 154/2309 A 冷卻方式 ON/AN 重 量 3810kg你可以參考我這答案看看,你是跟我這個同一樣的嗎,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。