您的位置:首頁 » 裝修設計 » 陽臺 » 陽臺護欄高度要求多少才合理?請大家幫忙推薦一個!
問題 【裝修設計】  【歸檔】17年03月29日

陽臺護欄高度要求多少才合理?請大家幫忙推薦一個!

網友回答
 最佳答案 1、安全性因為樓層較高,其安全性就顯得極為重要了。提升陽臺安全性的主要措施,便是設計一個安全可靠的陽臺護欄。首先,就其陽臺護欄的高度來說,其高度不小於1.10米,即是指其陽臺護欄的淨高至少為1.10米。而陽臺欄杆高度的淨高,則是指從樓地面或屋面至欄杆扶手頂面垂直的高度。但是若果底部設有寬度為0.22米,甚至更寬,且高度不小於0.45米的可踏部位,則陽臺護欄的高度便從可踏部位頂面開始計算。如果是封閉式陽臺,那麼也應滿足陽臺欄杆淨高要求。其次,在高層陽臺護欄設計造型的時候,其陽臺護欄距離地面0.10米的高度是不宜留空的,陽臺欄杆的間距不宜過大。若是陽臺欄杆之間的間距過大,家中小孩或是小物件便容易從陽臺上掉下去。最後,陽臺護欄的材質必須是堅固耐用、防水防潮的,並能承受所必須的荷載。2、美觀性在陽臺設計與裝修中,陽臺護欄作為其中的一部分,所發揮出的裝飾效果是極其重要的。一個美觀的陽臺護欄,在很大程度上,為陽臺的整體外觀效果增強了美觀度。市面上常見的陽臺護欄有玻璃陽臺護欄、石雕陽臺護欄、鐵藝陽臺護欄、鋁合金陽臺護欄,PVC陽臺欄杆等。不一樣的陽臺護欄材質,設計出的視覺效果也是不同的。一個完美的陽臺,一定要搭配一個合格的陽臺護欄,不僅僅在整體家居裝飾上起畫龍點睛的作用,合格的陽臺護欄也為家居安全提供了一定的保障。希望可以幫到你!
2017年03月29日 00:00

你好,陽臺欄杆製作與安裝注意事項。1、陽臺護欄的安全設計陽臺欄杆設計應防兒童攀登,陽臺欄杆的垂直杆件間淨距不應大於0.11m,在陽臺處放置花盆處必須採取防墜落措施。2、陽臺護欄按層數設低層、多層陽臺護欄淨高不應低於1.05m;中高層、高層住宅的陽臺護欄淨高不應低於1.10m。封閉陽臺護欄也應滿足陽臺護欄淨高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺護欄宜採用實體欄板。3、陽臺護欄設計的設施陽臺應設置晾、曬衣物的設施,頂層陽臺應設雨罩。住宅之間毗連的陽臺護欄間應設分戶隔板。陽臺、雨罩均應做有組織排水;雨罩應做防水,陽臺護欄設計時宜做防水。4、陽臺護欄設計的高度陽臺護欄高度應從樓地面或屋面至欄杆扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大於或等於0.22m,且高度低於或等於0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。陽臺護欄高度不應小於1.05M,高層適當提高但不宜超過1.2M,陽臺護欄離地面0.1M的高度內不應留空。希望我的回答對你有所幫助。

2017年03月29日 00:00

1、陽臺護欄是陽臺上面的安全防線,不僅僅要考慮到其材質的本身性能,還需要考慮其設計的尺寸。首先,針對陽臺護欄的高度,是有規範的尺寸要求的。2、對於臨空高度在24米以下的陽臺(中低層陽臺),其護欄淨高需要達到1.05米;對於臨空高度在24米或則更高的時候(中高層陽臺),其陽臺護欄淨高需要達到1.10米。3、其次,陽臺護欄的間距也是很有講究的。根據陽臺護欄安裝規範可知,陽臺護欄之間的淨距不應該大於0.11m。希望我的回答能幫到您

2017年03月29日 00:00

陽臺護欄的重點任務不是裝飾,因此也就無關美觀,陽臺護欄的第一要務是安全,尤其是作為高層建築的陽臺護欄,對於它的安全性能就顯得更加重要。下面我們就一起來學習一樣關於高層建築陽臺護欄不能低於1100mm的相關政策法規。關於陽臺護欄的高度,《民用建築設計通則》JGJ37-87強制性條文4.2.4規定:陽臺護欄欄杆高度不應小於1.05米,高層建築陽臺護欄欄杆高度應適當再提高,但不宜超過1.20米。欄杆離地面0.10米高度內不應留空。有兒童活動的場所,陽臺護欄應採用不易攀登的構造。《民用建築設計通則》上規定,陽臺是兒童活動較多的地方,陽臺護欄欄杆(包括欄板局部欄杆)的垂直杆件間距若設計不當,容易造成事故,所以陽臺護欄設計應防兒童攀登,護欄欄杆的垂直杆件間淨距不應大於0.11米,放置花盆處必須採取防墜落措施。低層、多層住宅的陽臺護欄淨高不應低於1.05米,中高層、高層住宅的陽臺護欄淨高不應低於1.10米,如底部有寬度大於或等於0.22米,且高度低於或等於0.45米的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。封閉陽臺護欄也應滿足陽臺欄杆淨高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜採用實體欄板。預製圍欄http://www.jf1898.com/yuzhifang/2314/1-0-0很多購房者在選購房子時,會考慮房屋周邊的環境、房屋本身的結構,在查驗房屋時,對房屋本身的品質、裝修用材等都會很在意,但是很少會有業主關注到房屋的陽臺高度、防護欄高度。究竟陽臺護欄要多高才合理,才能讓業主居住安全?相信通過這篇文章的閱讀,大家已經做到了心中有數,如果在選購屋子時,陽臺護欄的高度不達標,您完全可以去國家有關部門反應,應該這關乎您的生活保障,同時這也是國家規定。

 相關用戶問答
  • 關於別墅陽臺護欄高度選取多少最合適的問題,我來回答通常別墅陽臺都是開放式的 ,上面沒有遮擋物的,這樣通常都會加護欄,通常的圍牆高度是150CM上下最合適,小孩子跟大人都夠用了,假如圍牆太高,會影響到別墅的視野,也會影響美觀,期望能夠幫助到您,謝謝!

  • xx住宅社區管理處:本人系xx住宅社區________號樓________單元________室的業主,現擬對該房屋進行裝飾裝修,並委託________________________(施工單位)負責實際施工。為維護本社區的生活秩序和全體業主的公共利益,本人保證在裝飾裝修過程中嚴格遵守下列各項規定:1,服從物業公司管理,接受物業公司指導,檢查和監督,規範裝修,文明施工。2,委託有資質的裝修單位和個人實施房屋裝修。施工前,向物業公司送交相關備案資料,申報辦理齊全裝修《開工許可證》,施工人員《出入證》,並按要求張貼和佩戴。否則,不准施工和出入社區。3,開工前,備好合格的滅火器並擺放在顯眼位置,按要求制定現場安全負責人,確保施工安全。4,安裝好帶回水彎頭的臨時抽水馬桶,並將其他下水口封閉,確保下水通暢。如違反此項規定造成自家或本單元排水系統堵塞者,所產生的一切後果及損失自行承擔。5,不在節假日及平時12:00至14:00,18:00至次日8:00時之間從事鑽,敲,刨,錘等產生雜訊的裝飾裝修活動。6,嚴格按《裝修申請審批表》批准的專案施工,如臨時改變或增加裝修項目,應該在物業公司補辦手續。不補辦手續擅自變更的裝修項目,即視為違章裝修項目,除立即停工整改外,要承擔由此造成的一切損失。7,不得拆除室內承重牆,不得在房屋地面鋪貼超重石材和在室內增砌實體牆。一旦違反,按違章裝修限期整改。8,各下水系統經試驗合格,衛生間經閉水實驗無滲漏者,裝修後出現的下水堵塞,樓下滲漏等問題及造成的損失自行負責。9,供排水系統,地暖系統經打壓試驗無滲漏者,裝修後出現的下水堵塞,樓下滲漏等問題及造成的損失自行負責。10,不改動供暖,供氣管線及配套設施。如確需延長或移動部分管線者,應該由業主向相關廠家申請,獲得批准後由廠家派專業人員實施改造,並向物業出具廠家同意改造的有效期證明文件。否則,一律不得改動,擅自改動者,造成的一切後果自行承擔。11,不改動室內配電箱;不改動給,排水主管道;不改動地漏和下水口位置;不改動排煙道,排氣道;不改動排煙口,排氣口位置。一旦出現擅自改動者,應該限期整改,並承擔由此造成的一切損失。12,對供氣,供水系統不做封包處理,個別部位實行封包者應該在帶有閥門,計量表,接頭,檢查口的部位預留足夠的檢修口。未留檢修口或預留的檢修口太小,檢修時破壞封包造成的損失自行承擔。13,裝修砂子在園區外裝袋運入,裝修水泥二次包裝後運入,裝修垃圾裝袋後隨清運至指定位置,不得在樓前,單元門口,樓道裡堆放裝修材料和裝修垃圾,更不得在樓道從事製作。14,施工人員不得在室內用電取暖煮飯;不得在室內進行明火作業;不得釋放有害,有毒氣(液)體。15,不允許在裝修房間留宿施工人員,如確需留宿者應該在物業公司備案登記並有業主簽訂《裝修工人留宿保證書》。16,改造鋪設電源線路,安裝燈具電器,應該有專業電工操作,以免短路或對主供電線路造成破壞。17,窗戶外不得安裝防盜網,樓頂上不得安裝太陽能熱水器。18,不在地面鑿洞釘釘子,吊頂,安裝燈具鑽孔時,孔深不得超過5cm。19,空調架上除安放空調外不堆放其他雜物,按裝空調時向物業報告,由專人指定位置,以確保樓宇美觀和行人安全。20,《開工許可證》,施工人員《出入證》完工後如數交回。交不回者,每個《開工許可證》暫押50元,每個《出入證》暫押10元,直至交回後補退,以免無關人員二次使用對業主和社區安全帶來隱患。21,施工人員運出工具,設備和剩餘材料時,須由業主通知物業開具《放行條》,否則,不得運出。22,按物業公司規定交納裝修保證金(業主交納)和施工保證金(裝修單位交納),裝修過程中產生的違章責任在施工保證金中扣除;裝修期間無違章責任者,在裝修房屋驗收合格三個月後經業主同意退還,以幫助業主監管裝修期間對隱蔽設施(地暖,給排水系統,配電系統)的保護問題。本人已認真閱讀了上述各項規定,同意積極配合物業公司的管理,一旦出現違章裝修願承擔相應的責任。特此保證!業主(簽名):________施工負責人(簽名):_____________年_____月_____日

  • 樓梯踏步高度寬度消防標準有這些,執行中在於住宅的層高以及有否電梯而定;誰都知道,有電梯的消防樓梯,可以陡一些。因此2.8米的層高,(以16級計)梯級高度以175為宜;3.0米的層高,(18級計)以167為宜。而步級寬度還是以280為好。

  • 陽臺防護欄高度的設置是我們在裝修過程中要考慮的重要問題之一。合適的高度可以防止小孩發生意外或者物品的掉落,這就決定著陽臺防護欄有著嚴格規範。陽臺防護欄需要根據人體重心穩定及心理要求,隨住宅高度增高而增高;封閉陽臺雖然沒有改變人體重心穩定及心理要求,但封閉陽臺護欄也應滿足陽臺淨高要求。 常見的低窗臺距地0.5米左右,如果緊貼內牆增加0.4米護欄或柵欄肯定達到規範要求的防護措施。如果窗臺檯面太大,如凸窗等,小孩經常站在窗臺上眺望,而且使用者也必須站到窗臺上開啟窗戶,這時,附加在窗臺上的護欄本身高度應達到0.9米。護欄淨高不應低於1.05米,中高層、高層住宅的護欄淨高不應低於1.1米。 注:防護欄離樓面或屋面0.10m高度內不宜留空。

  • 1、低層、多層住宅的陽臺護欄淨高不應低於1.05m;中高層、高層住宅的陽臺護欄淨高不應低於1.10m。封閉陽臺護欄也應滿足陽臺護欄淨高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜採用實體欄板。 2、陽臺、外廊、室內回廊、等臨空處應設置防護護欄,且滿足以下兩個情況: 1) 護欄應以堅固、耐久的材料製作,並能承受荷載規範規定的水準荷載;2)臨空高度在24m以下時,護欄高度不應低於1.05m,臨空高度在24m及24m以上時,護欄高度不應低於1.10m;