首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 防煙樓梯間前室寬度是多少,防煙樓梯間前室設計有哪些要求?價格怎麼樣?
問題 【裝修流程】  【歸檔】17年05月05日

防煙樓梯間前室寬度是多少,防煙樓梯間前室設計有哪些要求?價格怎麼樣?

網友回答
 最佳答案 封閉樓梯間是指用耐火建築構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建築和高層工業建築中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門。封閉樓梯間的設置要求:(1)樓梯間應靠外牆,並能直接天然採光和自然通風,當不能直接天然採光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。(2)高層建築封閉樓梯間的門應為乙級防火門,並向疏散方向開啟。(3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應採用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間:在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的的門均為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。防煙樓梯間的設置要求:(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建築不應小於6平方米,與消防電梯合用的前室不應小於10平方米;對於居住建築不應小於4.5平方米,與消防電梯合用前室的面積不應小於6平方米;對於人防工程不應小於10平方米。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,並應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。但是一類高層必須有管道正壓送風。
2017年05月05日 00:00

封閉樓梯間是指用耐火建築構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建築和高層工業建築中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。

 相關用戶問答
  • 說到直飲機水龍頭的話就先要說直飲水了,那麼直飲水即管道直飲水,也就是打開龍頭可以直接飲用的自來水,是以分質供水的方式,設立獨立回流循環系統,將淨化後的優質水輸送給用戶,直接飲用。這樣輸送直飲水管道為了避免二次污染都是採用的304不銹鋼材質的,而直飲機水龍頭的話,一般都是用的單冷水龍頭,你可以用銅質的或者是不銹鋼質的,但是銅質的水龍頭表面是經過電鍍處理的,鍍鉻和鎳等的化學成份處理,我個人建議,如果你要買直飲機水龍頭的話,最好是買不銹鋼的,以避免二次污染。

  • 相信大家對它都是很瞭解的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。防煙樓梯間是在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。對於防煙樓梯間前室的面積應根據公共建築與住宅建築來定,公共建築的前室面積應大於或等於6平米;住宅建築前室面積應大於或等於4.5平米。另外,樓層的高低也會影響到前室面積;還有一種情況就是這個前室有沒有與消防電梯合用的,如果合用的話,其面積要大於或等於10平米。

  • 大家都知道目前商場越建越大,所以我們在設計樓梯間疏散門一定要規範來做的。一、防煙樓梯間前室和封閉樓梯間的內牆上,除在同層開設通向公共走道的疏散門外,不應開設其他的房間門窗;二、樓梯間及其前室內不應附設燒水間,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,可燃氣體管道,甲、乙、丙類液體管道等;三、樓梯間內宜有天然採光,並不應有影響疏散的凸出物;四、在住宅內、可燃氣體管道如必須局部水準穿過樓梯間時,應採取可靠的保護設施。注:電梯不能作為疏散用樓梯。

  • 其實這個大多數還是設計在公共場所比較多的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。

  • 大多數的人對防煙樓梯間門的寬度是多少都不是很清楚,防煙樓梯間門寬可小於樓梯段的寬度,樓梯段的寬度一般是根據最多人數層確定的,一般都大於門寬。前室的疏散門寬度要求應該是同樓梯間的疏散門寬度是一樣的。除滿足《建規》要求最小淨寬度不應小於0.9米,首層不應小於1.2米外,還要保證不小於經過計算樓梯的最小淨寬度。建築規範(Building Codes):由政府授權機構所提出的建築物安全、品質、功能等方面的最低要求,這些要求以檔的方式存在就形成了建築規範,如防火規範、建築空間規範、建築模數標準等。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示