首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 裝修施工 » 防煙樓梯間前室寬度是多少,防煙樓梯間前室設計有哪些要求?
問題 【施工工藝】  【歸檔】15年10月27日

防煙樓梯間前室寬度是多少,防煙樓梯間前室設計有哪些要求?

網友回答
 最佳答案 相信大家對它都是很瞭解的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。防煙樓梯間是在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。對於防煙樓梯間前室的面積應根據公共建築與住宅建築來定,公共建築的前室面積應大於或等於6平米;住宅建築前室面積應大於或等於4.5平米。另外,樓層的高低也會影響到前室面積;還有一種情況就是這個前室有沒有與消防電梯合用的,如果合用的話,其面積要大於或等於10平米。
2015年10月27日 00:00

防煙樓梯間大多數都是在公共場所比較多的,它的設計要求一定要比較合理化,也是要標準來做才可以的,以下給你簡單介紹一下:1、在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或凹廊等。防煙前室可與消防電梯間前室合用; 2、前室的使用面積:公共建築不應小於6.0m2,居住建築不應小於4.5m2;合用前室的使用面積:公共建築、高層廠房以及高層倉庫不應小於10.0m2,居住建築不應小於6.0m2; 3、疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應採用乙級防火門; 4、除樓梯間門和前室門外,防煙樓梯間及其前室的內牆上不應開設其它門窗洞口(住宅的樓梯間前室除外); 5、樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間前室內,形成擴大的防煙前室,但應採用乙級防火門等措施與其它走道和房間隔開。

2015年10月27日 00:00

前室的面積,對於公共建築不應小於6m2,與消防電梯合用前室的面積不應小於10m2;對於居住建築不應小於4.50m2,與消防電梯合用前室的面積不應小於6m2,對於人防工程不應小於10m2。

2015年10月27日 00:00

防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間,所以我們可以參考對以下的標準來做的。1當不能天然採光和自然通風時,樓梯間應按本規範第9章的規定設置防煙或排煙設施,應按本規範第11章的規定設置消防應急照明設施;2在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或凹廊等。防煙前室可與消防電梯間前室合用;3前室的使用面積:公共建築不應小於6.0m2,居住建築不應小於4.5m2;合用前室的使用面積:公共建築、高層廠房以及高層倉庫不應小於10.0m2,居住建築不應小於6.0m2;

 相關用戶問答
  • 封閉樓梯間是指用耐火建築構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建築和高層工業建築中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門。封閉樓梯間的設置要求:(1)樓梯間應靠外牆,並能直接天然採光和自然通風,當不能直接天然採光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。(2)高層建築封閉樓梯間的門應為乙級防火門,並向疏散方向開啟。(3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應採用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。防煙樓梯間:在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的的門均為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。防煙樓梯間的設置要求:(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建築不應小於6平方米,與消防電梯合用的前室不應小於10平方米;對於居住建築不應小於4.5平方米,與消防電梯合用前室的面積不應小於6平方米;對於人防工程不應小於10平方米。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,並應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。但是一類高層必須有管道正壓送風。

  • 大家都知道目前商場越建越大,所以我們在設計樓梯間疏散門一定要規範來做的。一、防煙樓梯間前室和封閉樓梯間的內牆上,除在同層開設通向公共走道的疏散門外,不應開設其他的房間門窗;二、樓梯間及其前室內不應附設燒水間,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,可燃氣體管道,甲、乙、丙類液體管道等;三、樓梯間內宜有天然採光,並不應有影響疏散的凸出物;四、在住宅內、可燃氣體管道如必須局部水準穿過樓梯間時,應採取可靠的保護設施。注:電梯不能作為疏散用樓梯。

  • 住宅有樓梯的房子大多數都是在自建房,別墅,樓中樓這些房子,大家都知道樓梯尺寸是有一定的講究的,太大就是是浪費空間,太小就不好走踐,所以說一定要按規範來做的。第一、為避免上下樓梯時產生錯覺,樓梯的第一級臺階與最後一級臺階的高度應該與其他級一致。如需改變,應該控制在4釐米以內,最好以不超過2釐米~3釐米為宜。第二、樓梯最高一級踏步到天花板的高度,需要有兩米以上的淨空,最低不低於1.8米。否則會產生壓迫感第三、欄杆間距:兩根欄杆中心距離以8釐米為宜,不大於12.5釐米,以免小孩子把頭從間隙處伸出去。第四、扶手高度:到腰部位置,85~90釐米,扶手直徑以5.5釐米為好。第五、階梯高度與深度:階高應該在15~18釐米,階面深度為22~27釐米。階數為15步左右,如果過高了,可能需要設置樓梯休息平臺。第六、樓梯寬度:一邊臨空時,淨寬不小於75釐米;兩側有牆時,淨寬不小於90釐米第七、安全性:樓梯部件應光滑、圓潤,無突出、尖銳部分。有小孩老人的家庭,樓梯坡度要緩,旋轉角度不能太大;樓梯踏板要做好防滑措施,如防滑條、防滑墊、防滑凹槽等。第八、樓梯照明:燈光過暗不利於行走安全,燈光過亮易出現眩光。所以,樓梯光線要柔和而清晰

  • 其實這個大多數還是設計在公共場所比較多的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。

  • 大多數的人對防煙樓梯間門的寬度是多少都不是很清楚,防煙樓梯間門寬可小於樓梯段的寬度,樓梯段的寬度一般是根據最多人數層確定的,一般都大於門寬。前室的疏散門寬度要求應該是同樓梯間的疏散門寬度是一樣的。除滿足《建規》要求最小淨寬度不應小於0.9米,首層不應小於1.2米外,還要保證不小於經過計算樓梯的最小淨寬度。建築規範(Building Codes):由政府授權機構所提出的建築物安全、品質、功能等方面的最低要求,這些要求以檔的方式存在就形成了建築規範,如防火規範、建築空間規範、建築模數標準等。

地圖 隱私 臉書 聯繫