有哪位熟悉應急照明設計標準是什麼?需要注意哪些細節

網友回答
 最佳答案 應急照明設計規範9.2.1高層建築的下列部位應設置應急照明:9.2.1.1樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間)。9.2.1.2配電室、消防控制空、消防水泵房、防煙排煙機房、供消防用電的蓄電池室、自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需吸持工作的其它房間。9.2.1.3觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。9.2.1.4公共建築內的疏散走道和居住建築內走道長度超過20M的內走道。9.2.2疏散用的應急照明、其地而最低照度不應低於0.5LX消防控制室、消防水泵房.防煙排煙機房、配電室和自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需堅待工作的其它房間的應急照明,仍應保證正常照剛的照度。9.2.3除二類居住建築外,高層建築的疏散走道和安全出口處應設燈光硫散指示標誌。9.2.4疏散應急照明燈宜設在牆面上或頂棚上。安全出口標誌宜設在出口的頂部,疏散走道的指示標誌宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00M以下的牆面上。走道疏散標誌燈的間距不應大於20M。9.2.5應急照明燈和燈光疏散指示標誌。應設玻璃或其它不燃燒材利製作的保護罩。9.2.6應急照明和疏散指示標誌。可採用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少於20MIN,高度超過100M的高層建築連續供電時間不應少於30MIN。在工業和民用建築中,安全照明系統已引起普通重視。應急照明設計標準:應急照明燈安裝高度一般為2.3m,修建規範僅劃定了安裝應急照明的場合的照度作出了劃定,即非特殊場合不小於0.5lx,消防控制室、消防泵房、自備發機電房等的照度應滿足正常照明照度要求。應急照正確方向一般貼頂安裝,規範對於其安裝間距無明確劃定,現實安裝中,走道內一般按二十米間距安裝,大空間中的安裝,以保持持續視物感覺成效為好。應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電或由蓄電池櫃供電或選用自帶電源型應急燈具。應急照明在正常電源斷電後,電源轉換時間為:疏散照明≤15S;備用照明≤15S;安全照明≤0.5S。疏散照明由安全出口標誌燈和疏散標誌燈組成。安全出口標誌燈距地高度不低於2m,且安裝在疏散出口和樓梯口裡側上方。疏散標誌燈安裝在安全出口的頂部、樓梯間、疏散走道及其轉角處應安裝在1m以下的牆面上。疏散通道上的標誌燈間距不大於20m。疏散標誌燈的設置,不影響正常通行,且不在其周圍設置容易混同疏散標誌燈的其他標誌牌等。應急照明燈具,運行中溫度大於60℃的燈具,當靠近可燃物時,採取隔熱、散熱等防火措施。應急照明線路在每個防火分區有獨立的應急照明回路,穿越不同防火分區的線路有防火隔堵措施。疏散照明線路採用耐火電線、電纜,穿管明敷或在非燃燒體內穿剛性導管暗敷,暗敷保護層厚度不小於30mm。電線採用額定電壓不低於750V的銅芯絕緣電線。
2017年05月06日 00:00

1,高層住宅電井裡的照明應歸屬應急照明的。2,在實際建築工程中,應急照明電源的選擇應根據建築物的層數、規模大小、複雜程度、建築內停留和流動人員的多少、建築物內的生產和使用特點、火災危險程度及建築物的重要程度,以及其他應急電源的設置情況等等,綜合考慮並進行技術經濟分析比較,選擇出最優的應急照明電源。3,應急照明的設計標準:在工業和民用建築中,安全照明系統已引起普遍重視。因為它是在緊急情況下,保障人的生產安全,並保證安全地撤離危險場所。同時可進行必要的操作,以有效地制止災害或故障蔓延必要設施。

2017年05月06日 00:00

你好,以下是部分《消防安全示志設置要求》GB15630-1995節錄:第5.1條商場(店)、影劇院、娛樂廳、體育館、醫院、飯店、旅館、高層公寓和候車(船、機)室大廳等人員密集的公共場所的安全出口、疏散通道處、層間異位的樓梯間(如避難層的樓梯間)、大型公共建築常用的光電感應自動門或360度旋轉門旁設置的一般平開疏散門,必須相應地設置“安全出口”標誌。在遠離安全出口的地方,應將“安全出口”標誌與“疏散通道方向”標誌聯合設置,箭頭必須指向通往安全出口的方向。第5.7條各類建築中的隱蔽式消防設備存放地點應相應地設置“滅火設備”、“滅火器”、和“消防水帶”等標誌......遠離消防設備存放地點應將滅火設備標誌與方向輔助標誌聯合設置。第5.10條設有火災報警電話的地方應設置“火警電話”標誌。第6.10.1.1條疏散通道中,“安全出口”標誌宜設置在通道兩側部及拐彎處的牆面上,標誌牌的上邊緣距地面不應大於1m,標誌的間距不應大於20m袋形走道的盡頭離標誌的距離不應大於10m。第6.4條方向輔助標誌應設置在公眾選擇方向的通道處,並按通向目標的最短路線設置。第6.5條設置的消防安全標誌,應使大多數觀察者的觀察角接近90°。第6.10.1.2條疏散通道出口處,“安全出口”標誌應設置在門框邊緣或閘的上部。第6.10.1.3條懸掛在室內大廳處的疏散標誌牌的下邊緣距地面的高度不應小於2.0m。第6.10.2條附著在室內牆面等地方的其它標誌牌,其中心點距地面應在1.3m-1.5m之間。第6.12條對於地下工程,“安全出口”標誌宜設置在通道的兩側部及拐彎處的牆面上,標誌的中心點距地面高度應在1.0m-1.2m之間,也可設置在地面上。標誌的間距不應大於10m。希望能夠幫到你!

2017年05月06日 00:00

醫院照明設計標準是:符合GB50034-2004。照度標準表場所照度值照度值(lx)病房、樓梯、走道、廁所100門廳、候診廳、值班200診室、治療、護士站、監護室、辦公、控制室300化驗室、實驗室、藥房500搶救室、手術室750根據各個使用部門的不同醫院照明設計有多種選擇。

2017年05月06日 00:00

您好。電氣照明設計標準是:天正電氣裡有選擇計算的工具,要是民建用這個就夠了。要是大空間的請燈具廠家給你做個方案,做幾次你就明白了。如果是工業廠房,我就無法幫你了。你把規範看熟,裡面的照明強條會規定什麼樣的建築一平米燈具的功率是多少,你可以根據這個反推出你房間的總照明功率,然後去除以單燈的功率,就可以得出燈具數。希望我的回答可以幫到您。

 相關用戶問答
  • 好太太電動晾衣架型號推薦以下幾款:好太太電動晾衣架陽臺升降四杆晾衣杆智慧無線遙控全自動曬衣架D-3005,好太太升降晾衣架GW-1866電動晾衣架陽臺雙杆式衣架照明遙控2.2米三杆鋁鈦合,好太太台晾衣架電動晾衣架帶照明數碼遙控晾衣杆D-3009系列。

  • 主要區別是要有一個難燃的燈罩。現在應急照明吸頂燈只有通過認證LED燈,用作應急照明的筒燈按說是不符合規定的。級負荷時,兩種配電箱無區別,可共用;只是燈具有區別:一、二級負荷時,應急配電箱內應有雙電源切換供電或UPS供電裝置,且只供應急照明使用

  • 現在很多業主拿到房子後,由於自己對家裝不瞭解,一般都會請專業的驗房師幫忙檢驗房子的品質。當開發商通知收房時,大家不免心情激動,房子終於到手了!激動歸激動,驗房時可不能馬虎哦,要找驗房單位首先要驗收單位出具驗收報告,最好是找協力廠商裝飾監理公司,他們最瞭解這些流程,瞭解以後裝修的事情,在看看他們以前做過的專案驗收報告。還要到當地的現場考察。最近馬上要拿房了,毛坯房收樓注意事項主要有哪些方法/步驟1一、驗房工具:螺絲刀子和米尺,購房協議書,人數兩人以上,帶紙筆。毛坯房收樓注意事項應注意面積和層高。2二、牆頂地六面:1、牆體材料:是紅磚、輕體磚、煤渣磚、空心磚、還是預製板。2、牆面:毛坯房收樓注意事項應注意牆面有無抹灰層,抹灰層有無空鼓,裂縫,起皮,斑駁,陰陽角大致方正。牆面平整度在3~5毫米之間是比較正常的,門窗關閉看大面,門窗打開看小面,用米尺量頂地是否方正,特別是門窗洞口兩側,是否方正非常重要,外牆是否做了內保溫。3、地面:有無抹灰層,有無壓光,用腳搓是否起沙,暖氣管、水管、電管是否走在地下有無標記,承諾做地採暖是否實現。收樓注意事項應注意廚房、陽臺、衛生間的地面是否比其它地面低。4、頂面:收樓注意事項主要注意和地面的方正有無大的歪斜,特別注意廚房、陽臺、衛生間的頂面有無滲漏水現象。以上就是關於毛坯收樓注意事項的一些分享,希望對你有幫助!另外,需要提醒下:找驗房師最好找專業機構的驗房師,因為普通驗房師只會給你提出一些房子的品質問題。驗房時,一定要先驗收,檢查過房屋沒了問題,才可以簽字,這個是重點哦。不然到時候後悔了都來不及了哦!

  • 只要不是正對入戶門就沒有關係。方案1:把衛生間的們設計成一個玄關的樣子。把門做成一幅畫,或掛輕的飾品。用射燈一射,常閉,絕對沒有誰發現是衛生間們。方案2:把衛生間的門設計隱形。方案3:在客廳看到衛生間門的地方放屏風就行。至於屏風,用什麼樣都可以,與你的裝修風格一致就行。

  • 去村委會開個證明就行,要想賣的話,先去區測繪局測繪下戶型圖,如果沒有土地證去國土局交下土地出讓金就可以上市交易,有土地證就不用辦了,測繪下就可以交易le!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示