網友回答
 最佳答案 主要區別是要有一個難燃的燈罩。現在應急照明吸頂燈只有通過認證LED燈,用作應急照明的筒燈按說是不符合規定的。級負荷時,兩種配電箱無區別,可共用;只是燈具有區別:一、二級負荷時,應急配電箱內應有雙電源切換供電或UPS供電裝置,且只供應急照明使用
 相關用戶問答
  • 按照用途可分為:商用消毒櫃和家用消毒櫃。商用消毒櫃通常指的就是飯店用的消毒櫃比如:餐具消毒櫃、毛巾消毒櫃、筷子消毒櫃、酒店消毒櫃、茶具消毒櫃、鞋子消毒櫃;家用的消毒櫃通常的就是茶具和餐具還有衣服消毒櫃等這些家用的消毒櫃,通常的和酒店用的是類似的消毒櫃,家用的消毒櫃很多為了不占地方,用的是嵌入式消毒櫃,其他的不同只是產品型號的大小不一樣而已。

  • 題主好,led戶外照明工程都需要關注以下問題:1電源配置。電源電壓應當與燈具標示的電壓相一致,特別要關注輸入電源是直流還是交流,電源線路要設置匹配的漏電及超載保護開關,確保電源的可靠性。2防水問題。LED燈具在戶外安裝時,應該做好產品的防水措施,仔細檢查各種有可能進水的部位,特別是線路接頭位置。LED燈具均自帶公母接頭,在燈具相互串接時,先將公母接頭的防水圈安裝妥當,然後將公母接頭對接,確定公母接頭已插到底部後用力鎖緊螺母即可。有閃爍、追逐、動畫、字幕等顯示效果的燈具安裝時,電源公母接和信號公母接要分別連接好。3加強產品檢測工作。產品拆開包裝後應認真檢查燈具外殼是否有破損,如有破損請勿點亮LED燈具,並採取必要的修復或更換。4嚴格控制燈具串接數量。可延伸的LED燈具,要關注覆核可延伸的最大數量,不可超量串接安裝和使用,否則會燒毀控制器或燈具。依照燈具的不同規格,麗彩燈帶最大串接長度為15-100米不等,輪廓燈最大串接數量為30-50套。5燈具安裝時,假如遇到玻璃等不可打孔的地方,切不可使用膠水等直接固定,應該架設鐵架或鋁合金架後用螺釘固定;螺釘固定時不可隨意減少螺釘數量,且安裝應牢固可靠,不能有飄動、擺動和松脫等情況;切不可安裝于易燃、易爆的環境中,並保證LED燈具有一定的散熱空間。6燈具在搬運及施工安裝時,切勿摔、扔、壓、拖燈體,切勿用力拉動、彎折延伸接頭,以免拉松密封固線口,造成密封不良或內部芯線斷路。

  • 題主好,給你介紹以下幾款衛生間防霧筒燈:1、飛利浦衛生間防霧筒燈,2.5寸,開孔尺寸:80-85mm,外徑100mm,高度130mm,價格為33.9元。2、歐普照明衛生間防水防霧筒燈,圓形MQ95,開孔尺寸:7.5cm,規格為90*23mm,價格為26.8元3、理星LED超薄防霧筒燈,2.5寸,開孔尺寸:65-82mm,規格為85*20mm,價格為6.5元價格來源網路,請自行核實。

  • 應急照明設計規範9.2.1高層建築的下列部位應設置應急照明:9.2.1.1樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間)。9.2.1.2配電室、消防控制空、消防水泵房、防煙排煙機房、供消防用電的蓄電池室、自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需吸持工作的其它房間。9.2.1.3觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。9.2.1.4公共建築內的疏散走道和居住建築內走道長度超過20M的內走道。9.2.2疏散用的應急照明、其地而最低照度不應低於0.5LX消防控制室、消防水泵房.防煙排煙機房、配電室和自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需堅待工作的其它房間的應急照明,仍應保證正常照剛的照度。9.2.3除二類居住建築外,高層建築的疏散走道和安全出口處應設燈光硫散指示標誌。9.2.4疏散應急照明燈宜設在牆面上或頂棚上。安全出口標誌宜設在出口的頂部,疏散走道的指示標誌宜設在疏散走道及其轉角處距地面1.00M以下的牆面上。走道疏散標誌燈的間距不應大於20M。9.2.5應急照明燈和燈光疏散指示標誌。應設玻璃或其它不燃燒材利製作的保護罩。9.2.6應急照明和疏散指示標誌。可採用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少於20MIN,高度超過100M的高層建築連續供電時間不應少於30MIN。在工業和民用建築中,安全照明系統已引起普通重視。應急照明設計標準:應急照明燈安裝高度一般為2.3m,修建規範僅劃定了安裝應急照明的場合的照度作出了劃定,即非特殊場合不小於0.5lx,消防控制室、消防泵房、自備發機電房等的照度應滿足正常照明照度要求。應急照正確方向一般貼頂安裝,規範對於其安裝間距無明確劃定,現實安裝中,走道內一般按二十米間距安裝,大空間中的安裝,以保持持續視物感覺成效為好。應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電或由蓄電池櫃供電或選用自帶電源型應急燈具。應急照明在正常電源斷電後,電源轉換時間為:疏散照明≤15S;備用照明≤15S;安全照明≤0.5S。疏散照明由安全出口標誌燈和疏散標誌燈組成。安全出口標誌燈距地高度不低於2m,且安裝在疏散出口和樓梯口裡側上方。疏散標誌燈安裝在安全出口的頂部、樓梯間、疏散走道及其轉角處應安裝在1m以下的牆面上。疏散通道上的標誌燈間距不大於20m。疏散標誌燈的設置,不影響正常通行,且不在其周圍設置容易混同疏散標誌燈的其他標誌牌等。應急照明燈具,運行中溫度大於60℃的燈具,當靠近可燃物時,採取隔熱、散熱等防火措施。應急照明線路在每個防火分區有獨立的應急照明回路,穿越不同防火分區的線路有防火隔堵措施。疏散照明線路採用耐火電線、電纜,穿管明敷或在非燃燒體內穿剛性導管暗敷,暗敷保護層厚度不小於30mm。電線採用額定電壓不低於750V的銅芯絕緣電線。

  • 好像現在很多家居把筒燈筒燈是比較流行的輔助光源。好像現在很多家居把筒燈紅河谷—金5級2010-06-21你希望臥室達到什麼效果?你客廳、廚房、衛生間的位置、大小、佈局是什麼樣的?你嚮往的家庭氛圍等等因素都會影響你的感受,只有達到協調統一、隔斷人才能夠在室內生活的健康舒心,燈光看個人感受及設計師的設計理念,沒有絕對的楓之7級2010-06-21一般沒人在臥室用燈帶和射燈的。特別是射燈,燈光強烈,而臥室主要是用來休息的。也許設計師有另類的想法…口田SZ6級2010-06-21臥室內裝燈槽是可以的,但是筒燈的話,本人覺得不妥。試想睡覺時人的視線向上,而光照向下,眼睛不是很舒服。而主燈的話一般不太明亮,面積也在中央。睡覺的床頭靠牆,筒燈位置有可能就在頭上。就算要裝也不要裝在床頭一方位置。建議:不裝筒燈,可裝壁燈,有託盤的那種,光照向上。