消防泵驗收要求有哪些?誰能說一下?
-
消防泵驗收要求有消防局驗收消防水泵,不是單一的驗收水泵的性能,實際是驗收水泵控制櫃的故障切換,消防控制室的遠程啟動和管道的水壓。消防局驗收時專門關注水泵的揚成合功率還沒遇見過也不會這麼驗收
-
消防給水管道安裝規範1.1供水範圍的確定原則為減少消防泵房的設置,節約工程投資和平時的設備維護,設計人員總希望消防系統覆蓋的範圍盡可能大些。但筆者認為,一味擴大系統的供水範圍,將導致消防水泵揚程過高、電機功率過大,對電源的要求更高。另外由於消防水泵揚程大,導致消防泵房近處管網壓力過高,從而對管材及施工要求高,並且為了達到管網的均衡供水,需要設置大量減壓措施。當供水範圍過大時,根據規範要求,同一消防系統可能要考慮兩處火災的同時發生,因而增加了消防水泵和管網的供水量,也給消防施救帶來困難。系統過大,穩壓水泵的供水量增加,從而增加了日常運行費用。因此,消防系統的供水範圍應經過經濟技術比較確定。筆者認為,系統供水範圍以在最不利情況下室外管網總水頭損失≤0.2~0.3MPa為宜。1.2消防水量的確定系統內裝置及罐區分別進行計算,取最大值作為系統消防供水量。貯罐消防冷卻水量的計算,因介質及類型的不同根據規範要求的冷卻供水強度進行計算。工藝裝置的消防用水量,應根據其規模、火災危險性類別等綜合考慮確定。2水泵的設置2.1消防水泵的設置消防水泵的流量應能滿足系統範圍內最大消防水量的要求。消防水泵的揚程計算,應按消防環網中一條主幹管發生故障時,其餘的主幹管仍能通過全部消防水量的前提下,計算最不利點所需要的水泵揚程。如果局部水頭損失無法準確計算,可為沿程水頭損失的10%~20%。最不利點的確定應充分考慮最大的消防水量、系統中距消防泵房的最遠點、系統中地勢最高等綜合因素考慮,分別進行計算比較確定。消防水泵根據消防流量和壓力和要求,選用流量-揚程曲線平緩的泵型。綜合分析目前各類型水泵的供水性能,一般選用S型離心泵比較適合實際工程的需要,其系列特別是大型泵的系列較多,便於設計選用。除選用S型離心泵以外,有時也可採用多級離心泵,但使用較少,主要問題是多級離心泵的揚程容易滿足要求,但流量都較小,不容易滿足設計要求而且效率比較低,泵體外形體積也較大。消防水泵出水管上的自動控制閥門按其閥後管網壓力為零時選用較為安全,而不應考慮平時管網維持的壓力,便於管網無壓時能順利地將出水管上的閥門打開。為了消防水系統平時的測試需要,在消防水泵出水管與消防水池之間需設旁通管路,以供平時測試之用。2.2穩壓水泵的設置穩壓水泵設計應儘量選用流量-揚程曲線陡落的泵型。穩壓泵的揚程根據消防系統的要求確定,穩壓範圍不宜過高,壓力過高對管網材質和施工要求高,整個系統也易發生洩露現象,可適當低於消防水泵的揚程,但最小揚程不得低於最不利點設備所需的靜壓頭的要求。因工業水消防系統供水範圍較大,設計中一般採用連續運行的方式,故其流量較民用建築消防中的穩壓泵大。對石油化工企業而言,穩壓泵流量一般可選擇10~50m3/h,揚程70~80m,但應以消防系統的大小確定。穩壓水泵可不設自啟動。2.3水泵數量的確定因消防水泵只是在消防時才使用,故消防水泵的設置不必過分考慮運行組合達到最低能耗的要求。為減少消防水泵的台數,簡化消防時儀錶、電氣間聯鎖的環節,減少消防泵的面積,筆者認為消防水泵和穩壓水泵均採用1用1備的形式較好,改造項目有可利用的舊設備外,備用泵和工作泵儘量採用同型號泵,電源採用雙回路。如不能保證雙回路,應採用內燃機作為備用動力源,泵房設計應考慮可儲備機組連續運轉6h的油料。
-
300-500元之間,玻璃鋼電纜穿線管分為夾砂型和純玻璃鋼型,夾砂型電纜管顧名思義就是在玻璃鋼纖維和樹脂裡面夾了金剛砂,增強了硬度,但同時削弱了管的韌度,而純玻璃鋼電纜管就是不夾帶金剛砂,由玻璃纖維和樹脂構成的。此價格源於網路僅參考
-
當消防管網的(噴淋、消火栓)壓力高於設定(設計值)時,增壓泵自動停止運行。當消防管網(噴淋、消火栓)壓力低於設定(設計值)時增壓泵自動啟動。 穩壓泵是消防泵的一種,用於自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處於要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,儘管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓。 穩壓泵和增壓泵,都是消防泵恒壓設施一種。穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓時。穩壓泵不同於增壓泵,系用於使自噴淋系統和消火栓系統始終處於要求的壓力工況條件,一旦出流即能滿足消防用水所需的水壓和水量要求。其作用是十分明顯的,因此規範所指的增壓水泵,實質上是指穩壓泵,尤其是自動噴水滅火系統的穩壓泵。
-
1.根據實際使用工況確定蒸汽疏水閥的入口與出口的壓差。蒸汽疏水閥的入口壓力是指由於蒸汽壓力的波動或溫度調劑閥的節流,蒸汽疏水閥入口處的最低工作壓力;蒸汽疏水閥的出口壓力是指蒸汽疏水閥後可能形成的最高工作背壓,當排入大氣時,實際壓差按蒸汽疏水閥入口壓力決定。2.根據蒸汽供熱設備在正常工作時產生的凝結水量,乘以選用修正係數k,然後按照蒸汽疏水閥的排水量進行選擇。3.凝結水量可以用以下方法計算:(1)管線運行時產生的凝結水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:Q:凝結水量(kg/h)q0:光管產生的凝結水量(kg/h)L:疏水點之間的距離(m)Z:保溫效率(%)(2)蒸汽加熱設備運行時產生的凝結水量Q=VrC△T/Ht,此公式中:Q:凝結水量(kg/h)V:被加熱物體的體積(m3)r:被加熱物體的密度(kg/m3)C:液體的比熱(kcal/kg.OC)△T:液體溫升(OC)H:蒸汽潛熱(kcal/kg)t:加熱時間4.各種類型的蒸汽疏水閥結構及原理有所不同,性能液不盡相同,在選用時可根據不同的使用場合,選擇不同的蒸汽疏水閥。
-
地基工程施工質量驗收規范 竣工驗收要求有哪些
2020-01-18 129 -
專業衛生間防水要求 防水驗收規範要求有哪些
2018-06-13 171 -
幼稚園裝修有什麼基本原則 具體要求有哪些
2016-08-07 233 -
裝修水電改造規範是什麼 驗收要點有哪些
2016-08-06 164 -
家裝設計的要求有哪些 提高對家裝設計的認識
2016-08-05 161 -
外牆塗料施工要求有哪些 有什麼注意事項
2016-08-05 163 -
外牆塗料施工工藝要求有哪些 流程是什麼
2016-08-05 177 -
水電驗收的流程是什麼 品質要求有哪些
2016-08-05 176 -
混凝土施工驗收規範有哪些 品質要求有哪些
2016-08-04 287 -
鋼結構施工品質驗收規範是什麼 品質要求有哪些
2016-08-04 225 -
半導體材料特性參數有哪些 半導體材料特性要求有哪些
2016-07-09 439 -
沙發茶几電視櫃風水知識 沙發茶几電視櫃尺寸要求有哪些
2016-07-04 558 -
客廳裝飾設計的基本要求有哪些
2016-07-02 186 -
樓梯的設計要求有哪些
2016-07-02 204 -
防火門尺寸規範及要求有哪些
2016-06-27 460 -
防火門尺寸要求有哪些 防火門尺寸規格
2016-06-25 2614 -
【學技能】消防風機安裝要求有哪些呢?
2016-06-25 217 -
房間門安裝基本要求有哪些?
2016-06-24 268 -
辦公室內風水學的基本要求有哪些
2016-06-24 191 -
兒童房間佈置風水的要求有哪些
2016-06-24 926
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?