消防泵驗收要求有哪些?有哪位清楚?
1 工作泵、備用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄壓閥、水錘消除設施、止回閥、信號閥等的規格、型號、數量,應符合設計要求;吸水管、出水管上的控制閥應鎖定在常開位置,並有明顯標記;2 消防水泵應採用自灌式引水可靠,並保證全部水被有效利用。3 分別開啟系統中的每一個末端試水裝置和試水閥,水流指示器、壓力開關、低壓壓力開關、高位消防水箱消防水位等信號的功能均符合設計要求。4 打開消防水泵出水管上試水閥,當採用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換。5 消防水泵停泵時,水錘消除設施後的壓力不應超過水泵出口額定壓力的1.45倍。6 對消防氣壓給水設備,當系統氣壓下降到設計最低壓力時,通過壓力變化信號應啟動穩壓泵。7 消防水泵啟動控制應置於自動啟動擋。8 採用固定和移動流量計和壓力錶測試消防水泵的性能,水泵性能滿足設計要求。
首先,你需要明確這兩各建築物周邊的給水排水情況,例如:市政給水管網的接入點的位置、管徑及壓力;市政污水管網允許的接入點的位置、管徑及管底標高;外部電源情況,電源是否能夠滿足消防電源一級負荷的標準,這直接關係到泵的選型。其次,你需要明確建築物的平均使用人數或建築物內的用水設備的數量,根據《建築給水排水設計規範》的相關章節進行最高日最高時用水量及平均排水量的計算。粗略的演算法是排水量是用水量的80-90%。第三,屋面雨水的排放,應與建築專業進行溝通,明確屋面雨水的排放形式,是內排水還是外排水,內排水根據《建築給水排水設計規範》進行設計,外排水則由建築專業完成。第四,化糞池的設計,需要你計算完生活污水水量計算後,根據標準圖集選擇化糞池的型號,要注意清掏週期。第五,生活冷水系統,需要分區供水,供水壓力通常是以0.3-0.4MPa為界限,大於0.3-0.4MPa就要分區。配管應注意同程給水,以避免供水不均。第六,室內消火栓系統,應注意當消火栓栓口壓力大於0.5MPa時,需要採取減壓措施,可選用室內調壓消火栓。還有就是當採用臨時高壓給水系統是,應在每個消火栓箱內設置直接啟動消防泵的啟動按鈕。第七,室內排水,儘快出戶,室內少轉向,少合流。第一時間將污水排放至室外檢查井內。通氣立管,建議採用環形通氣管,一層獨立排水。還要注意,此類建築內是否設有食堂,若有食堂則應考慮食堂污水的隔油問題。第八,室內自動噴水滅火系統,應注意管網末端試水裝置的排水問題,還有就是綜合管線的佈置,從上至下依次為風管-電管-水管。噴頭要遠離燈具。其他的就參考《自動噴水滅火系統設計規範》第九,增壓穩壓設置,通常情況下,建築物屋頂水箱間內設有消防水箱,而消防水箱的靜壓力不能滿足最不利點消火栓的要求,這是需要設置增壓穩壓裝置,對於室內消火栓系統,設計流量為1支水槍流量,自動噴水滅火系統為1個噴頭的流量。穩壓罐的容積為,消火栓系統300L,自噴系統150L,合用450L第十,滅火器的佈置,好好看看規範,這是個容易被忽略,卻必須嚴格設計的部分。第十一,泵房和水池嘛,就是注意當採用臥式泵的時候應注意泵之間的間距,應留有足夠的空間,還有就是泵尾部點擊一側,距離牆面要保證泵檢修時泵軸能夠抽出的距離。當泵重量超過2頓時需要選用吊車,以便檢修是搬運泵組。柴油消防泵應注意排煙問題。泵應有防止超壓的措施,可選用安全泄壓閥,貴!!!另外泵的試運行必須考慮。最後,水池的容積絕對不要小了,這是消防的關鍵。最不利點的室內外消防用水量,若有噴淋,再加上噴淋水量。最好別減去水池的補水量。好啦,我就說到這裡。我只是提出一些建議,不明白的還是找個老師當面請教請教吧。
你好,消防噴淋管道安裝規範是什麼:1.1、供水範圍的確定原則為減少消防泵房的設置,節約工程投資和平時的設備維護,設計人員總希望消防系統覆蓋的範圍盡可能大些。但筆者認為,一味擴大系統的供水範圍,將導致消防水泵揚程過高、電機功率過大,對電源的要求更高。另外由於消防水泵揚程大,導致消防泵房近處管網壓力過高,從而對管材及施工要求高,並且為了達到管網的均衡供水,需要設置大量減壓措施。當供水範圍過大時,根據規範要求,同一消防系統可能要考慮兩處火災的同時發生,因而增加了消防水泵和管網的供水量,也給消防施救帶來困難。系統過大,穩壓水泵的供水量增加,從而增加了日常運行費用。因此,消防系統的供水範圍應經過經濟技術比較確定。筆者認為,系統供水範圍以在最不利情況下室外管網總水頭損失≤0.2~0.3MPa為宜。1.2、消防水量的確定系統內裝置及罐區分別進行計算,取最大值作為系統消防供水量。貯罐消防冷卻水量的計算,因介質及類型的不同根據規範要求的冷卻供水強度進行計算。工藝裝置的消防用水量,應根據其規模、火災危險性類別等綜合考慮確定。2.1、消防水泵的設置消防水泵的流量應能滿足系統範圍內最大消防水量的要求。消防水泵的揚程計算,應按消防環網中一條主幹管發生故障時,其餘的主幹管仍能通過全部消防水量的前提下,計算最不利點所需要的水泵揚程。如果局部水頭損失無法準確計算,可為沿程水頭損失的10%~20%。最不利點的確定應充分考慮最大的消防水量、系統中距消防泵房的最遠點、系統中地勢最高等綜合因素考慮,分別進行計算比較確定。消防水泵根據消防流量和壓力和要求,選用流量-揚程曲線平緩的泵型。綜合分析目前各類型水泵的供水性能,一般選用S型離心泵比較適合實際工程的需要,其系列特別是大型泵的系列較多,便於設計選用。除選用S型離心泵以外,有時也可採用多級離心泵,但使用較少,主要問題是多級離心泵的揚程容易滿足要求,但流量都較小,不容易滿足設計要求而且效率比較低,泵體外形體積也較大。消防水泵出水管上的自動控制閥門按其閥後管網壓力為零時選用較為安全,而不應考慮平時管網維持的壓力,便於管網無壓時能順利地將出水管上的閥門打開。為了消防水系統平時的測試需要,在消防水泵出水管與消防水池之間需設旁通管路,以供平時測試之用。2.2、穩壓水泵的設置穩壓水泵設計應儘量選用流量-揚程曲線陡落的泵型。穩壓泵的揚程根據消防系統的要求確定,穩壓範圍不宜過高,壓力過高對管網材質和施工要求高,整個系統也易發生洩露現象,可適當低於消防水泵的揚程,但最小揚程不得低於最不利點設備所需的靜壓頭的要求。因工業水消防系統供水範圍較大,設計中一般採用連續運行的方式,故其流量較民用建築消防中的穩壓泵大。對石油化工企業而言,穩壓泵流量一般可選擇10~50m3/h,揚程70~80m,但應以消防系統的大小確定。穩壓水泵可不設自啟動。2.3、水泵數量的確定因消防水泵只是在消防時才使用,故消防水泵的設置不必過分考慮運行組合達到最低能耗的要求。為減少消防水泵的台數,簡化消防時儀錶、電氣間聯鎖的環節,減少消防泵的面積,筆者認為消防水泵和穩壓水泵均採用1用1備的形式較好,改造項目有可利用的舊設備外,備用泵和工作泵儘量採用同型號泵,電源採用雙回路。如不能保證雙回路,應採用內燃機作為備用動力源,泵房設計應考慮可儲備機組連續運轉6h的油料。3、聯鎖要求有關規範僅要求消防水泵自動控制,但未作詳細的規定,因此對不同的設計人員採用的聯鎖形式可謂五花八門。筆者認為本著能實現消防水泵自啟動、故障狀態下自保和及時報警的基本要求,儀錶、電氣的聯鎖宜從簡設置,一方面可節約投資,另一方面可避免因聯鎖過於複雜而導致故障率高,反而會影響系統的正常使用,並增加了維護量。穩高壓消防最基本的要求就是消防水泵能自啟動。當管網壓力(可設定在穩壓水泵的出水母管上)降至設定值時(石化企業一般為0.65~0.7MPa),壓力報警並輸出信號啟動消防水泵。如第1台消防水泵故障不能啟動,則自動啟動第2台消防水泵。當水泵出水管閥前壓力達到設定值時自動開啟出水管上的控制閥門,完成向消防管網送水的過程(整個過程在1~2min內完成)。為避免因出水管閥門故障不能開啟而導致水泵長期無泄放運轉過熱並且不能及時向消防管網送水的情況出現,設定了當消防水泵出水管問前壓力達到一定值時自動關泵關閥的消防水泵自保措施。消防水泵啟動後應聯鎖停止穩壓泵工作並自動關閉其出水閥。消防水池應設置液位計和液位高、低報警,補水管應設置自動控制閥門。當消防水池水位低於高水位時,補水管開始補水,直至水位至高水位時停止補水並同時發出液位高報警。當消防水池降至低水位時,發出液位低報警,並同時輸出停泵信號,保證水泵的安全運行。
室內消火栓,是消防水系統重要的一部分,它安裝在室內消防箱內,一般公稱通徑(mm):DN50,DN65兩種,公稱工作壓力1.6MPa,強度測驗壓力2.4MPa,適用介質:清質水,泡沫混合液。通常室內消火栓可分為普通型、減壓穩壓型、旋轉型等,它的滅火方式為人工用水帶連接至栓口滅火,此外消火栓箱內還有消火栓按鈕,按此按鈕可以遠端啟動消防泵給消火栓進行補水。
-
消防泵驗收要求有消防局驗收消防水泵,不是單一的驗收水泵的性能,實際是驗收水泵控制櫃的故障切換,消防控制室的遠程啟動和管道的水壓。消防局驗收時專門關注水泵的揚成合功率還沒遇見過也不會這麼驗收
-
RPS-8700A消防專用安全泄壓閥專為消防滅火系統設計,並經過美國UL/FM認證。RPS-8700A消防專用安全泄壓閥安裝在消防泵出口,自動打開泄放過高的壓力。RPS-8700A消防專用安全泄壓閥壓力等級150PSI及300PSI/PN16、PN25、PN40
-
據我瞭解:竣工驗收,是全面考核建設工作,檢查是否符合設計要求和工程品質的重要環節,對促進建設專案(工程)及時投產,發揮投資效果,總結建設經驗有重要作用。工程竣工驗收指建設工程項目竣工後開發建設單位會同設計、施工、設備供應單位及工程品質監督部門,對該專案是否符合規劃設計要求以及建築施工和設備安裝品質進行全面檢驗,取得竣工合格資料、資料和憑證。應該指出的是,竣工驗收是建立在分階段驗收的基礎之上,前面已經完成驗收的工程項目一般在房屋竣工驗收時就不再重新驗收。
-
當消防管網的(噴淋、消火栓)壓力高於設定(設計值)時,增壓泵自動停止運行。當消防管網(噴淋、消火栓)壓力低於設定(設計值)時增壓泵自動啟動。 穩壓泵是消防泵的一種,用於自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處於要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,儘管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓。 穩壓泵和增壓泵,都是消防泵恒壓設施一種。穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓時。穩壓泵不同於增壓泵,系用於使自噴淋系統和消火栓系統始終處於要求的壓力工況條件,一旦出流即能滿足消防用水所需的水壓和水量要求。其作用是十分明顯的,因此規範所指的增壓水泵,實質上是指穩壓泵,尤其是自動噴水滅火系統的穩壓泵。
-
1)防火門的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置及防腐處理應符合設計要求; 2)防火門必須安裝牢固。預埋件的數量、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求; 3)防火門的配件齊全,位置正確,安裝牢固,功能應滿足使用要求和特種門的各項性能要求; 4)防火門的表面應潔淨,無劃痕、碰傷。
-
地基工程施工質量驗收規范 竣工驗收要求有哪些
2020-01-18 129 -
加盟斯米克瓷磚要求有哪些 加盟斯米克瓷磚有何流程
2019-06-07 126 -
代理加盟金科瓷磚要求有哪些 加盟金科瓷磚有何優勢
2019-06-07 131 -
加盟萊田集成灶要求有哪些 加盟萊田集成灶有何優勢
2019-05-07 128 -
水路驗收流程有哪些? 水路驗收標準需謹記!
2018-09-19 167 -
專業衛生間防水要求 防水驗收規範要求有哪些
2018-06-13 171 -
玄關設計風水要求有哪些 玄關影響整體家居視覺
2017-03-18 180 -
毛坯房頂面工程怎麼驗收 驗收要點有哪些
2017-03-03 167 -
可以不懂裝修,但不能不懂驗收!教你如何驗收裝修!裝修驗收要注意哪些!
2016-11-30 170 -
瓷磚驗收標準有哪些?瓷磚驗收不得不做的事
2016-10-25 140 -
工業吸塵器技術要求有哪些
2016-09-02 167 -
細木工工程驗收規範有哪些?
2016-08-31 179 -
幼稚園裝修有什麼基本原則 具體要求有哪些
2016-08-07 233 -
裝修水電改造規範是什麼 驗收要點有哪些
2016-08-06 164 -
家裝設計的要求有哪些 提高對家裝設計的認識
2016-08-05 161 -
混凝土施工驗收規範有哪些 品質要求有哪些
2016-08-04 287 -
鋼結構施工品質驗收規範是什麼 品質要求有哪些
2016-08-04 225 -
半導體材料特性參數有哪些 半導體材料特性要求有哪些
2016-07-09 439 -
房間門安裝基本要求有哪些?
2016-06-24 268 -
辦公室內風水學的基本要求有哪些
2016-06-24 191
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?