首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 平開窗寬度的規範要求是什麼樣的?哪個牌子的最好
問題 【裝修材料】  【歸檔】17年06月07日

平開窗寬度的規範要求是什麼樣的?哪個牌子的最好

網友回答
 最佳答案 窗戶尺寸規範中,對於不同的材質、不同款式的窗戶,其窗戶尺寸規範要求也不一樣。比如,鋁合金推拉門窗基本的窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm;其基本窗洞寬度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。
 相關用戶問答
  • 廚房排煙機型號選取竅門:1、排煙風機選用主要控制參數為工作溫度、風量、全壓、效率、雜訊、電機功率、轉速及軸功率。2、排煙通風機在介質溫度不高於85℃的條件下應能長期正常運行。3、排煙通風機應保證:當輸送介質溫度在280℃時能連續工作30min,並在介質溫度冷卻至環境溫度時仍能連續正常運轉。4、在額定轉速下,在工作區域內,通風機的實測壓力曲線與說明書中給定的曲線應滿足下列規定:5、軸流式排煙通風機在規定的流量下,所對應的壓力值偏差為±5%。6、離心式排煙通風機在規定的流量下,所對應的壓力值偏差為±5%。7、排煙通風機在說明書中給定的工況點下的比A聲級雜訊限值應符合JB/T8690-1998的規定。8、排煙風機可採用普通鋼制離心式通風機或專用排煙軸流式通風機。排煙風機規格按《高層民用建築設計防火規範》中的規定。排煙風機最小風量為7200m/h,最大風量不宜超過60000m/h(指一個排煙分區的最大風量)。9、排煙風機風量應按所需要的風量值增加不小於10%~20%的富餘量。10、防煙加壓通風機的風壓值應按排煙系統最不利環路進行計算,並保證在防煙樓梯間內餘壓值40~50Pa。前室、合用前室、消防電梯前室、避難層等內部的餘壓值25~30Pa。11、消防排煙風機應符合現行標準JB/T10281-2001《消防排煙通風機技術條件》。12、排煙系統的風機宜單獨設置。排煙風機的位置宜處於排煙區的同層或上層。期望回答有用。

  • JGJ18-2003《鋼筋焊接及驗收規程》第4.4.3條。搭接焊及幫條焊光圓鋼筋:單面8d,雙面4d。搭接焊及幫條焊帶肋鋼筋:單面10d,雙面10d。這是GB50204-2002《混凝土結構施工品質驗收規範》規定應採用的標準。

  • 門套線的尺寸一般經常會採用10公分門套線、12公分門套線、15公分門套線三種尺寸。電梯門套口的尺寸一般都在高度2200mm寬度900mm側面寬度300mm以內。

  • 廚房排煙風機安裝規範具體:廚房用的排煙風機會有與儘量不要安裝於頂棚內、要安裝在機房、屋面或者外牆等便於維護的場所。比較容易出現故障的有三點:①葉輪沾滿油污導致葉片弧度、角度變形,風量全壓參數顯著下降,達不到排煙要求。②葉輪沾上油污導致葉輪失去的平衡、加大震動、損壞軸承。③惡劣環境下零部件容易銹蝕,損壞風機。

  • 常開防火門釋放器,是一種常開式防火門定位裝置,它具有使防火門平時保持常開,火災時能自動釋放防火門的功能,釋放後在普通閉門器的作用下防火門自動關閉。從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全,廣泛應用於建築物內消防疏散通道上的常開防火門。增加該裝置不需要對原防火門作任何改變或增加結構,該產品結構簡單、安裝方便、使用可靠、成本低廉,不但滿足用戶的使用要求,又符合消防規範,而且增加防火門產品的附加值、竟爭力和賣點,是一種新型的防火門配套產品。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示