首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修設計 » 廚房 » 廚房排煙風機安裝規範具體是什麼樣的?有什麼需要注意的呢?誰清楚?
問題 【裝修設計】  【歸檔】17年09月16日

廚房排煙風機安裝規範具體是什麼樣的?有什麼需要注意的呢?誰清楚?

網友回答
 最佳答案 廚房排煙機型號選取竅門:1、排煙風機選用主要控制參數為工作溫度、風量、全壓、效率、雜訊、電機功率、轉速及軸功率。2、排煙通風機在介質溫度不高於85℃的條件下應能長期正常運行。3、排煙通風機應保證:當輸送介質溫度在280℃時能連續工作30min,並在介質溫度冷卻至環境溫度時仍能連續正常運轉。4、在額定轉速下,在工作區域內,通風機的實測壓力曲線與說明書中給定的曲線應滿足下列規定:5、軸流式排煙通風機在規定的流量下,所對應的壓力值偏差為±5%。6、離心式排煙通風機在規定的流量下,所對應的壓力值偏差為±5%。7、排煙通風機在說明書中給定的工況點下的比A聲級雜訊限值應符合JB/T8690-1998的規定。8、排煙風機可採用普通鋼制離心式通風機或專用排煙軸流式通風機。排煙風機規格按《高層民用建築設計防火規範》中的規定。排煙風機最小風量為7200m/h,最大風量不宜超過60000m/h(指一個排煙分區的最大風量)。9、排煙風機風量應按所需要的風量值增加不小於10%~20%的富餘量。10、防煙加壓通風機的風壓值應按排煙系統最不利環路進行計算,並保證在防煙樓梯間內餘壓值40~50Pa。前室、合用前室、消防電梯前室、避難層等內部的餘壓值25~30Pa。11、消防排煙風機應符合現行標準JB/T10281-2001《消防排煙通風機技術條件》。12、排煙系統的風機宜單獨設置。排煙風機的位置宜處於排煙區的同層或上層。期望回答有用。
 相關用戶問答
  • (1)管道安裝之前需複測管道地溝,支架是否符合管道安裝的標高、坡度和坡向。支架間距是否符合圖紙和有關規範的要求。考量到放空和管道運行的工藝需要。(2)法蘭焊縫及其他連接件的設置應便於複檢,並不得緊貼牆壁、樓板或管架。(3)管道安裝施工過程中及完工後,應及時填寫各種施工技術資料表格並經簽證記錄,埋地鋪設的管道,應做好試壓試驗,辦理隱蔽工程驗收,填寫隱蔽工程記錄並及時回填,這些施工技術資料均應整理存檔。(4)管道穿越剪力牆、梁適宜預留鋼套管,但穿越樓板、磚牆可用塑膠套管或預留洞,比如衛生間排水支管,只需預留洞。實際見《建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範》。(5排水塑膠管道穿越封閉空間內(如管井、廚衛內)宜增加阻火圈,非封閉空間,可以不加阻火圈(如外牆、陽臺)。(6)管道安裝工作如有間斷,應及時封閉敞開的管口。(7)管道連接時,不得用強力對口,也不得用加熱管子及加偏墊等方法來消除介面端面的空隙偏差、錯口或不同心等缺陷。(8)近年來,給水管材多採用PP-R管,排水管多採用UPVC管。以上兩種管材與傳統金屬管道相比具有自重輕、耐腐蝕、耐壓強度高、衛生安全、水流阻力小、使用壽命長、安裝方便等特點。期望我的回答對您有用。

  • 側石施工工藝流程:施工放樣→刨槽→鋪墊層→安裝→澆築後戧;人行道花磚工藝流程:下承層準備→施工放樣→運送材料→拌制鋪築砂漿→安裝面磚→灌縫→自檢→監理抽檢→檢測評定。

  • 吊頂晾衣架價格參考:好太太866晾衣架¥1599好太太9500A晾衣架¥599好太太晾衣架¥930價格來源網路,僅供參考。

  • 水龍頭安裝過程是:1.第一步先把兩條進水管接到冷熱水龍頭的進水口處。2.接好後,再把冷熱水龍頭固定柱穿進兩條進水管上。3.再把冷熱水龍頭安裝到台盆上去,台盆的一個開口處放入進水管。4.最後就是把馬蹄鐵片固定上。並把螺杆螺帽轉緊即可。

  • 廚房排煙風機安裝規範具體:廚房用的排煙風機會有與儘量不要安裝於頂棚內、要安裝在機房、屋面或者外牆等便於維護的場所。比較容易出現故障的有三點:①葉輪沾滿油污導致葉片弧度、角度變形,風量全壓參數顯著下降,達不到排煙要求。②葉輪沾上油污導致葉輪失去的平衡、加大震動、損壞軸承。③惡劣環境下零部件容易銹蝕,損壞風機。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示