低壓配電箱接線圖來一張吧~
您好!!!請看下圖:
你要什麼圖?抽屜櫃裡面不就是個儀錶嗎要不電容櫃饋線更簡單莫非你聯絡裡面的連鎖不會做???要是儀錶那要看你用的什麼表了!!!
ABCN就是ABC三相電源,N就是零線!右邊的UAUBUCN就是接到那個模組的電壓測量介面!DATA+和DATA_就是模組的一組電源!+5V和GND也是一組電源而且應該也是直流電源!下面的IAIBIC就是互感器標識!最後那個1#一直點到15#就是說BDA9033這個模組有十五個,你這個是不是什麼精密櫃啊,我是作ABB開關櫃的...................
···
上了一張圖給你,希望是你想要的。
-
按規定要重新編制臨時用電方案。假如你的一、二機配電箱沒有挪動位置更改走向,也可不編,關鍵看監理和上一級單位的要求,假如他們要求你做,即使沒有變動你也不得不做。需要《施工現場臨時用電安全技術規範》JGJ46-2005中華人民共和國建設部公告第322號3臨時用電管理3.1臨時用電組織設計3.1.1施工現場臨時用電設備在5台及以上或設備總容量在50kW及以上者,應編制用電組織設計。3.1.2施工現場臨時用電組織設計應包括下列內容:1現場勘測;2確定電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設備位置及線路走向;3進行負荷計算;4選取變壓器;5設計配電系統:1)設計配電線路,選取導線或電纜;2)設計配電裝置,選取電器;3)設計接地裝置;4)繪製臨時用電工程圖紙,主要包括用電工程總平面圖、配電裝置佈置圖、配電系統接線圖、接地裝置設計圖。6設計防雷裝置;7確定防護措施;8制定安全用電措施和電氣防火措施。期望能夠幫助你,謝謝
-
3.1.2施工現場臨時用電組織設計應包括下列內容:1現場勘測;2確定電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設備位置及線路走向;3進行負荷計算;4選擇變壓器;5設計配電系統:1)設計配電線路,選擇導線或電纜;2)設計配電裝置,選擇電器;3)設計接地裝置;4)繪製臨時用電工程圖紙,主要包括用電工程總平面圖、配電裝置佈置圖、配電系統接線圖、接地裝置設計圖。6設計防雷裝置;7確定防護措施;8制定安全用電措施和電氣防火措施。期望能夠幫助你,謝謝
-
家庭配電箱安裝要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑膠外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻並有足夠的空間,應安裝在乾燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入牆體時應垂直、水準,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝後標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成後須清理配電箱內的殘留物。 家用配電箱安裝方法 1、明裝配電箱,配電箱安裝在牆上時,應採用開腳螺栓(脹管螺栓)固定,螺栓長度一般為埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和墊圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出頭餘量”。對於較小的配電箱,也可在安裝處預埋好木磚(按配電箱或配電板四角安裝孔的位置埋設),然後用木螺釘在木磚處固定配電箱或配電板。 2、暗裝配電箱,配電箱嵌入牆內安裝,在砌牆時預留孔洞應比配電箱的長和寬各大20mm左右,預留的深度為配電箱厚度加上洞內壁抹灰的厚度。在圬埋配電箱時,箱體與牆之間填以混凝土即可把箱體固定住 3、配電箱應安裝牢固,橫平豎直,垂直偏差不應大於3mm;暗裝時,配電箱四周應無空隙,其面板四周邊緣應緊貼牆面,箱體與建築物、構築物接觸部分應塗防腐漆。 4、配電箱內裝設的螺旋式熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。這樣,在裝卸熔芯時不會觸電。瓷插式熔斷器應垂直安裝。 5、配電箱內的交流、直流或不同電壓等級的電源,應具有明顯的標誌。照明配電箱內,應分別設置零線(N線)和保護零線(PE線)匯流排,零線和保護零線應在匯流排上連接,不得絞接,應有編號。 6、導線引出面板時,面板線孔應光滑無毛刺,金屬面板應裝設絕緣保護套。金屬殼配電箱外殼必須可靠接地(接零)。
-
樓主您好:一般嘉挺用的需要這幾件硬體:2P的40A漏電保護一個(總電源開關)。2P的16A漏電保護一個(空調專用)2P的10A漏電保護一個(插座專用)剩下的就是1P的10A斷電開關一個(照明使用)數量可以按照您自家的房間大小添加即可接線有個原則,就是總開關進線必須零線.火線全部接入上口,出口的火線需要接入每個二級漏電保護的上口即可(插座的零線也必須介入二級上口)其他的地線和零線用接線端子連接即可 希望能幫到您
-
房子電箱配電模式有幾種,通常接在總斷路器的下面,以方便人工作業;需要看斷路器是1P的還是2P的,如果是1的話就接到L極上,N極接到N極線排上。如果是2P的就直接把L、N極接上就可以了。一般1P的出入口可以放置16mm的線徑,2P的出入口可以放10mm的線徑。
-
家用配電箱接線圖詳解 簡單易學不怕你學不會
2020-03-28 1558 -
高低壓配電櫃特點解析
2017-06-16 195 -
抽屜式高低壓配電櫃如何試驗調整
2016-09-06 303 -
家用配電箱尺寸 家用配電箱接線方法
2016-09-02 1977 -
家用配電箱安裝方法流程 家用配電箱接線圖解
2016-08-31 1249 -
家用配電箱安裝要點和方法 配電箱接線圖分析
2016-08-09 1514 -
低壓配電箱選購 低壓配電箱保養方法
2016-07-09 862 -
高低壓配電櫃解析
2016-07-01 271 -
低壓配電櫃價格 低壓配電櫃種類彙集
2016-06-28 308 -
低壓配電櫃型號 低壓配電櫃種類大全
2016-06-28 450 -
抽油煙機電機接線圖分析
2016-06-26 2304 -
萬萬沒想到 動力配電箱價格是這樣的
2016-06-25 750 -
電冰箱溫控器維修調節/正確接線圖解
2016-06-25 4329 -
浴霸接線圖安裝步驟
2016-06-25 186 -
中間繼電器接線圖
2016-06-25 217 -
日光燈工作原理及接線圖解
2016-06-24 468 -
自動門感應器感應範圍及接線圖解
2016-06-24 1068 -
五孔開關插座接線圖,千萬別接錯了!
2016-06-24 621 -
中間繼電器接線圖及工作原理
2016-06-24 574 -
多功能配電箱裝飾畫設計
2016-06-24 625
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?