室外籃球場排水坡度都有哪些要求?有沒有人清楚?

網友回答
 最佳答案 室外籃球場排水坡度,要求有以下1、排水溝施工完成後,排水溝蓋板與排水溝兩側場地基礎平面誤差不大於2mm,同時滿足矽PU球場坡度要求,不影響排水順暢,排水溝外壁的基礎回填密實度應達到95%以上標準。2、球場排水溝蓋板應安置牢固,不擺動,每塊蓋板之間的縫隙均勻(10mm上下)分配。3、嚴格按照防水要求對排水溝內壁進行防水沙漿抹灰處理,如排水溝內同時設置上水系統應保證上水管道的安裝牢固可靠,4、排水溝內每隔20-30m距離設置的沉沙井應符合設計要求,矽PU球場排水溝蓋板上的活動井蓋應安裝穩固,方便開啟。
 相關用戶問答
  • 漏水引起你的屋頂起皮,滲漏,這是由於樓上的防水沒做好,才引起這樣的事故。樓上的業主要負主要責任。你可以先找樓上的業主溝通溝通,讓他維修一下漏水問題,假如你屋頂起皮嚴重,還可以讓他賠償你的損失的。

  • 首先你要買的磚要好,不合格的磚是做不好事的,這個是第一位,記住!其二,把沉箱等到地方的防水一定要做好,並試好水,不然再好的手工也是白搭。第三,貼磁片一定要泡水,拋光磚就不用了。第四,一定要放好線,廳和房間一定要平,洗手間廚房陽陽檯曆要留一定坡度排水。第五,給個合理的價格,這條也好重要。

  • led太陽能投光燈,戶外庭院路燈,室外防水壁燈,150。LED投光燈,圓形地插燈,57.40。價格來源網路,請自行核實。

  • 防腐木涼亭安裝的細節有這些:防腐木涼亭在園林建設中是必不可少的,不過,防腐木涼亭的安裝卻是個技術活,關於防腐木亭子施工過程中常見的問題,現在有多數的工人在防腐木亭子施工過程中犯的錯誤,1四角亭子的邊長都對,對角線誤差在5CM之內,2斜梁做好以後四邊出的長度不一樣,3亭子做好以後出現漏雨的現象,針對以上問題給大家說下解決方法。1亭子柱子立好以後需要把4邊固定住,在澆灌混凝土。同時關注柱子的垂直。2斜梁與燈芯木固定時一定要關注燈芯木的居中。3防腐木亭子瓦板安裝時要壓住至少2CM。

  • 走線架安裝有哪些規範:(一)作業條件1、技術準備:審閱設計圖紙,現場勘查電氣設備的安裝位置和電纜橋架安裝的路由;電纜橋架途徑;建築結構類型;預埋件和預留孔洞的位置、尺寸。2、編制施工方案:根據閱圖和勘察記錄,選定電纜橋架在不同建築結構路段的安裝形式;根據合同工期和施工人員組成確定施工組織。確定施工方案時應遵循如下規定:(1)電纜橋架應盡可能在將築物、構築物(如牆柱梁、樓板等)上安裝。(2)電纜橋架的總平面佈置應做到距離最短有滿足施工安裝、電纜敷設的要求。(3)梯架或有孔託盤水準敷設時距地面高度不低於2.5m;線槽、無孔託盤局地高度不低於2.2m。但敷設在電氣專用房間(如配電室、電汽豎井、技術層)內除外。(4)橋架垂直敷設時,在距第1.8m以下部分應加金屬蓋保護,但敷設在電氣裝用房間內是可除外。(5)電纜橋架多層敷設時其層間距離一般為:①橋架上佈局頂板或其他障礙物不應小於0.3m。②電力電纜橋架間距不應小於0.3m。③控制電纜橋架間不應小於0.2m。④弱點及電纜橋架與電力電纜橋架間不應小於0.5m,如有遮罩蓋板可減至0.3m。(6)下列不同電壓不同用途的電纜除因條件限制只能安裝在同一橋架上並採用隔板隔開外,均不應敷設在同一橋架上。①1kv以上和1kv以下的電纜。②強電、弱點、控制電纜③應急照明燈和其他照明電纜④向一級負荷供電的雙路電源電纜(7)幾組電纜在同一高度敷設時,各相鄰電纜橋架間應考慮維護、檢修的需要,一般不宜小於0.6m。(8)電纜橋架水準敷設時,支承跨距一般為1.5—3m,垂直敷設時,固定點間距不大於2m。橋架彎曲半徑不小於300mm時,應在距彎曲段與直線段間合處300—600mm的直線段側設一個支撐,當彎曲半徑大於300mm時,還應在彎曲段中部增設一個支吊架。在進出箱、櫃和變形縫及丁字接頭的三端500mm內設支撐。(9)電纜橋架可採用脹管螺栓或預埋鐵件上焊接的方法固定。(10)纜橋架在穿過牆及樓板時,應採取防火隔離措施。(11)直線段鋼制電纜橋架超過30m,鋁合金或玻璃鋼制電纜橋架超過15m時,應有伸縮節,其連接宜採用伸縮連接板。電纜橋架跨越建築物伸縮縫處,應設置伸縮縫或伸縮板。(12)電纜橋架不宜敷設在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體和管道下方,否則應採取防腐隔熱措施,(13)電纜敷設線上槽內,但在梯架或託盤(指完全封閉)內,不應直接敷設導線,(14)室內電纜託盤、梯架不應採用具有黃麻或其它易燃材料外護層的電纜,否則在室內及電纜溝、隧道、豎井內側有麻護層的電纜,應剝除麻護層,並對鎧裝加以防腐處理,(15)電纜在橋架內的填充率,電力電纜不應大於40﹪,控制電纜不應大於50﹪。(16)電纜或導線在橋架內不應由接頭,接頭應設置在接線箱內。